7.8.2 在计算机专用配电柜(盘)的输出端测量电压、频率和波形畸变率。
7.9 风量
7.9.1 测试仪器应为误差±2%(满量程)的风速仪或精度一级以上的倾斜式微压计。
7.9.2 测试方法:电子计算机机房总送风量、总回风量、新风量的测试应按《通风与空调工程施工及验收规范》附录一的方法进行。
7.10 正压
7.10.1 测试仪器应为精度二等标准的补偿式微压计。
7.10.2 测试方法应符合下列要求:
7.10.2.1 测试时应关闭室内所有门窗;
7.10.2.2 使用补偿式微压计,接口不应迎着气流方向;
7.10.2.3 测点布置:室内气流扰动较小的任意点。
八、工程交接验收
8.1 一般规定
8.1.1 工程交接验收时,施工单位应提交下列资料和文件:
8.1.1.1 竣工图;
8.1.1.2 设备和主要器材的出厂合格证、说明书;
8.1.1.3 关键自制件、外协件的检验报告单;
8.1.1.4 屏蔽机房主要器材和工序的验收报告。
8.1.2 在各分部工程施工验收的基础上,应提交下列记录和报告:
8.1.2.1 隐蔽工程记录;
8.1.2.2 装修工程施工验收记录;
8.1.2.3 电气装置、空气调节、消防等工程施工验收和试运转记录;
8.1.2.4 综合测试报告。
8.1.3 工程交接验收应由建设单位、施工单位、设计单位和消防及有关部门参加。
8.2 各分部工程验收
8.2.1 室内装修、电气装置、空气调节、消防和电磁屏蔽等工程完成后,应对其外观进行检查。
8.2.2 以上各分部工程质量均应分别符合本规范第2章至第6章的施工验收规定。
8.2.3 验收分部工程时应填写验收记录。
8.3 工程验收结论
8.3.1 参加验收的单位在检查各种记录、资料和检验电子计算机机房工程的基础上对施工质量应做出结论,并应在验收报告单上签字、盖章。
8.3.2 填写工程验收结论表(见附录C 表C.2)。
附录A: 名词解释
1.隐蔽工程:在电子计算机机房工程中是指地下、地板下、墙体内、吊顶上等表面不可见的工程。
2.隔断墙:将电子计算机机房分隔成较小房间的轻质、薄型、不承受载荷而又易于拆除的墙体,主要指轻钢龙骨石膏板隔断墙、轻钢龙骨玻璃隔断墙及铝合金玻璃隔断墙等。
附录B: 本规范用词说明
1.表示很严格,必须这样作不可的词:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2.表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词:
正面词采用“宜”;
反面词采用“不宜”。
4.表示可以根据具体情况进行选择的词采用“可”。
附录C: 结论表
综合测试结论表 表C.1
工程名称: 编号:
-----------------------------------------------
| 数据 场所 | |
| 项目 |-----------------------------|
| 测试项目 |指标|实测值|结论|指标|实测值|结论|指标|实测值|结论|
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|温度 (℃) | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|相对湿度 (%) | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|空气含尘浓度 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
|(粒/dm ,≥0.5μm) | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| |平均照度 (lx) | | | | | | | | | |
|照|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| |最低照度 (lx) | | | | | | | | | |
|度|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| |均匀度 | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|噪声 (dB) | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|屏蔽效能 (dB) | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|接| (Ω) | | | | | | | | | |
|地|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|电| (Ω) | | | | | | | | | |
|阻|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | (Ω) | | | | | | | | | |
|-|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|供|电压 (V) | | | | | | | | | |
|电|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|电|频率 (Hz) | | | | | | | | | |
|源|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| |波形畸变率(%) | | | | | | | | | |
|-|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | 3 | | | | | | | | | |
| |总送风量(m /h) | | | | | | | | | |
|风|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | 3 | | | | | | | | | |
| |总回风量(m /h) | | | | | | | | | |
|量|-------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | 3 | | | | | | | | | |
| |新风量(m /h) | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|正压 (Pa) | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|--|------|
|签|建设| |施工| | | |
|字|单位| |单位| | | |
-----------------------------------------------