法搜网--中国法律信息搜索网
电子计算机机房施工及验收规范(SJ/T30003-93)

  6.4.4 喷涂漆时应对金属密封接触件进行遮盖,不得沾污。
  6.5 波导风口和观察窗
  6.5.1 安装前的处理应符合下列要求:
  6.5.1.1 应将波导风口与钢板接触面的漆层刮掉,并均匀搪锡;
  6.5.1.2 安装波导风口支架时,不得破坏壁板;支架应平直、牢固;
  6.5.1.3 吹洗波导风口,风口内不得有异物;
  6.5.1.4 观察窗应与窗框镶嵌牢固、严密。窗框与板壁接触面应均匀搪锡。
  6.5.2 安装在壁板组件上的波导风口和观察窗应可靠、平直。
  6.5.3 波导风口、观察窗与壁板间的锡焊处必须严密、平整。
  6.5.4 焊口处涂漆应均匀,无遗漏。
  6.5.5 波导风口安装后应用挡板遮盖,验收时拆除挡板。
  6.6 滤波器
  6.6.1 滤波器的波导联接器安装前,应将与其接触的壁板面漆层刮掉。
  6.6.2 滤波器外壳与屏蔽壳体之间应衬垫软性导电材料,装接应牢固、可靠。
  6.6.3 滤波器的波导联接器与壳体装配必须紧密牢固,连接处应焊接严密。
  6.6.4 在接缝处涂漆应均匀无遗漏。
  6.6.5 焊接滤波器输出端子接线时应速焊,不得损坏接线端子的绝缘层。如用紧固卡固定引线,应牢固可靠。
  6.7 施工验收
  6.7.1 电磁屏蔽工程应符合本规范6.2.1~6.6.5的规定。
  6.7.2 屏蔽效能测试应在屏蔽工程完成后、室内装修前进行。
  6.7.3 施工验收时施工单位应提供:
  6.7.3.1 竣工图;
  6.7.3.2 主要器材的出厂合格证、说明书;
  6.7.3.3 安装技术记录、隐蔽工程记录和屏蔽效能测试记录。
  6.7.4 填写验收记录。
  七、综合测试
  7.1 一般规定
  7.1.1 电子计算机机房综合测试(屏蔽效能测试除外)应在室内装修完工及空气调节系统、供配电系统、消防系统等公用系统试运行后进行。
  7.1.2 测试项目应根据设计要求确定。
  7.1.3 按照《计算站场地技术条件》和本规范规定的精度要求选用测试仪器仪表。测试仪器仪表必须通过国家认定的计量机构鉴定,应在有效期内使用。测试方法,本规范未规定者按《计算站场地技术条件》规定执行。
  7.1.4 测试前应对电子计算机机房和空气调节系统进行彻底清洁处理,在空气调节系统正常运行24h以后进行测试。
  7.1.5 综合测试由建设单位、设计单位、施工单位和有关部门共同进行。
  7.1.6 填写综合测试结论表(见附录C的表C.1)。
  7.2 温度、湿度
  7.2.1 测试仪表应符合下列要求:
  7.2.1.1 温度测试仪表误差:±0.5℃;
  7.2.1.2 相对湿度测试仪表误差:±3%。
  7.2.2 测点布置:面积不大于50平方米,对角线5点布置,如图7.2.2。每增加20~50平方米增加3~5个测点。测点距地面0.8m,距墙不小于1m,并应避开送回风口处。
  7.3 空气含尘浓度
  7.3.1 测试仪器应为每次采样量不小于1d立方米/min的尘埃粒子计数器。
  图7.2.2 测点布置示意图(略)
  7.3.2 测点布置同第7.2.2条。
  7.4 照度
  7.4.1 测试仪器应为准确度二级以上的照度计。
  7.4.2 测点,在工作区内取2~4m间距布置。测点距墙面1m,距地面0.8m。
  7.5 噪声
  7.5.1 测试仪器应为准确度二型以上的声级计(A声级)。
  7.5.2 测点布置:在主要操作员的位置上距地面1.2~1.5m。
  7.6 电磁屏蔽
  7.6.1 屏蔽效能的测试方法应按《高效能屏蔽室屏蔽效能的测试方法》执行。
  7.7 接地电阻
  7.7.1 测试仪表应为准确度五级以上的接地电阻测试仪。
  7.7.2 测试前必须将设备电源的接地引线切断。
  7.8 供电电源电压、频率和波形畸变率
  7.8.1 测试仪器应符合下列要求:
  7.8.1.1 电压测试应使用精度1.0级以上的电压表;
  7.8.1.2 频率测试应使用精度0.5级以上的频率表;
  7.8.1.3 波形畸变率测试应使用误差为±10%(满刻度)以内的失真度测量仪。