电子计算机机房施工及验收规范(SJ/T30003-93)

  3.3.6.1 风冷冷凝器的四周应留有足够的通风及维修空间。
  设计无规定时,设备与围档物之间及二台设备之间的距离应不小于1m;
  3.3.6.2 连接空调器与风冷冷凝器之间的管道保温材料,设计无规定时可采用耐热聚乙烯管、保温泡沫橡胶管、玻璃纤维管等保温材料。
  3.3.6.3 当风冷冷凝器位置高于空调器时,连接风冷冷凝器和空调器的气体竖管上应设存油弯,液体竖管上应设反向存油弯。设置的存油弯数量应符合设计及产品说明书要求;若无规定时,在冷凝器出口处的液体管道上设一个反向存油弯,在气体管道上每隔8m设一个存油弯。
  3.3.7 在安装初、中效过滤器时,应符合下列条件:
  3.3.7.1 过滤器外框的箭头应与气流方向一致;
  3.3.7.2 防止损坏过滤材料,并保持清洁。
  3.4 给排水
  3.4.1 电子计算机机房内的给排水管道安装必须不渗、不漏。暗敷的给排水管道宜用焊接连接。
  3.4.2 穿过电子计算机机房内的给排水管道在穿越处应设套管,套管内的管道不得有接头。管子和套管间应采用非燃、不起尘的材料密封。
  3.4.3 电子计算机机房内的冷热管道的保温应采用难燃材料。保温层应平整、密实,不得有裂缝、空隙。防潮层应紧贴在保温层上,密闭良好。保护层表面应光滑平整,不起尘。
  3.4.4 安装排水地漏处的楼地面应低于机房内的其它楼地面,其蓖子顶面应低于设置处楼地面5mm。
  3.4.5 安装在电子计算机机房内的空调器,其冷凝水排水管应设有存水弯,其高度应符合设计或设备技术要求,排水管应有足够坡度。
  3.5 施工验收
  3.5.1 工程交接验收时,施工单位应提供:
  3.5.1.1 竣工图;
  3.5.1.2 设备的出厂合格证;
  3.5.1.3 隐蔽工程记录。
  3.5.2 空调器管道存油弯不得有超出管径1/3的凹陷。
  3.5.3 检查所有气管焊口及装配处,应严密无泄漏,焊口应平整无毛刺。对空调器应进行24h保压检查。
  3.5.4 空调器风管材料和制作验收除应符合本规范3.2.1~3.2.4的规定外,还应符合《通风与空调工程施工及验收规范》中的有关规定和《通风与空调工程质量检验评定标准》中的“优良”规定。
  3.5.5 填写验收记录。
  四、电气装置
  4.1 一般规定
  4.1.1 电子计算机机房电气装置的施工及验收主要包括供电电源系统、配电装置、自控系统、照明装置、通信设备、接地装置及其配线的安装及验收。
  4.1.2 电子计算机机房电气装置安装工程除应执行本规范外,尚应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定。
  4.2 电气装置
  4.2.1 电气装置的安装应作到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好,内外清洁。
  4.2.2 电气接线盒内无残留物,盖板整齐、严密、紧贴墙面。同类电气设备安装高度应一致。
  4.2.3 吊顶内电气装置应安装在便于维修处。
  4.2.4 特种电源配电装置应有明显标志,并注明频率、电压等。
  4.2.5 电源盘、柜及其它电气装置的台座应与建筑楼地面牢靠固定。
  4.2.6 空调、消防自控系统或装置应符合设计要求,联锁动作正确。
  4.3 配线
  4.3.1 干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。
  4.3.2 电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,排列整齐,捆扎固定,长度留有余量。
  4.3.3 电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色应各不相同,并按设计要求编号。
  4.3.4 电缆电线连接应可靠,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。
  4.4 电气照明装置
  4.4.1 吸顶灯具底座必须紧贴吊顶,不留缝隙。
  4.4.2 嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。电源线应穿钢管或金属软管,且留有余量,并通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上,与吊顶明金属龙骨平行。
  4.4.3 成排安装的灯具,光带应平直、整齐。
  4.5 接地装置
  4.5.1 凡外露的正常状态下不带电的电子计算机系统设备金属壳体必须与保护接地装置可靠连接。
  4.5.2 各类接地装置的安装及其接地电阻值应符合设计要求,连接正确。