电子计算机机房施工及验收规范(SJ/T30003-93)

  2.6.7 活动地板铺设接缝应横平竖直,铺设偏差应符合表2.6.7的规定。
  2.6.8 检验及抽样方法应符合下列规定:
  2.6.8.1 不平度用2m直尺的楔形塞尺沿纵、横、斜三方向测量。抽样比例为15%,但不少于10平方米,抽样点应包括门口处;
  2.6.8.2 垂直度用2m托线板逐墙检查,每面墙不少于三处;
  2.6.8.3 接缝宽度用塞尺检查,抽样比例为15%,但不少于十处;
  2.6.8.4 水平度采用水平尺与塞尺配合检查,抽样比例为15%,但不少于五处。
  2.6.9 填写验收记录。
  三、空气调节
  3.1 一般规定
  3.1.1 电子计算机机房的空气调节系统施工验收主要包括风管及其部件制作,空调器、管道和其他设备的安装及验收。
  3.1.2 电子计算机机房空气调节系统的管道、部件、设备安装及验收除应执行本规范外,尚应符合《采暖与卫生工程施工及验收规范》及《通风与空调工程施工及验收规范》的要求。
  3.2 风管、部件制作及安装
  3.2.1 电子计算机机房的风管材料应按设计要求选用,设计无规定时采用镀锌钢板。
  3.2.2 镀锌钢板表面应平整,无氧化、腐蚀等现象;风管加工时应避免损坏镀锌层,损坏处应涂二遍保护漆。
  3.2.3 普通钢板的刷漆应符合设计要求,设计无规定时可按表3.2.3要求进行。刷漆前应除去油污和锈斑。

表3.2.3         风管刷漆




----------------------------------------
|      |             刷漆部位及遍数           |
| 风管类型 |-------------------------------|
|      |     内表面        |     外表面      |
|------|----------------|--------------|
| 保温风管 |    醇酸类底漆二遍     |    铁红底漆二遍    |
|------|----------------|--------------|
|      |                |    铁红底漆二遍    |
|非保温风管 |    醇酸类磁漆二遍     |              |
|      |                |    调合漆二遍     |
----------------------------------------

  3.2.4 风管接缝宜采用咬口方式,接缝处应严密。
  3.2.5 风管内表面应平整光滑,安装前必须除去内表面的油污和灰尘。
  3.2.6 风管与法兰连接处的翻边尺寸为6~9mm;翻边处应平整,不得翘起,如有裂缝应涂密封胶。
  3.2.7 风管与法兰间的连接应严密。法兰密封垫应选用不透气、不产尘、具有一定弹性的材料(如橡胶板、闭孔海棉橡胶、压敏密封胶条等)制作。
  3.3 空气调节系统
  3.3.1 电子计算机机房吊顶内及活动地板下空间作为静压箱时,管道安装应符合下列要求:
  3.3.1.1 静压箱内各种管道应严格按设计施工。设计无规定时,各种管道应安装在同一水平高度上,不得叠放。
  3.3.1.2 在静压箱与各种管道接缝处应采取密封措施,做到清洁、严密。
  3.3.2 在气体灭火防护区内设置的消防排风系统,其排风管的制作与安装应严密,风阀应安装在靠近电子计算机机房、易于操作和维修的地方,阀门应启闭灵活。
  3.3.3 电子计算机机房专用空调器安装应竖向垂直、横向水平、牢固稳定。空调器的基础台座应与建筑楼地面牢靠固定,空调器与金属台座间应垫隔震材料。
  3.3.4 空调器与风冷冷凝器之间的气体和液体管道在安装后应用氮气或干燥的压缩空气进行吹洗,管道内不得存有异物。
  3.3.5 温度、相对湿度传感器的安装应符合下列要求:
  3.3.5.1 安装在室内时,应设置在空气流通的回风气流中;
  3.3.5.2 安装在活动地板下时,应设置在离空调器出风口顺气流方向3m远处气流均匀的地方。
  3.3.6 室外风冷冷凝器的安装应符合下列要求:


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文