  2.3.4 安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间间隙应用嵌缝材料可靠密封。
  2.3.5 当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合下列要求:
  2.3.5.1 螺钉间距:沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均匀布置;
  2.3.5.2 其它要求同本规范2.2.6条。
  2.3.6 有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平行铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。
  2.3.7 隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。
  2.3.8 轻钢龙骨石膏板隔断墙内的管、线安装应与墙板保留间隙。
  2.3.9 安装在隔断墙上的设备和电气装置应固定在龙骨上,墙板不得受力。
  2.3.10 隔断墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上,按设计要求对其缝隙进行密封。
  2.4 铝合金门、窗和隔断
  2.4.1 铝合金门框、窗框及隔断的规格型号应符合设计要求,安装应牢固平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时,隔断的沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm。
  2.4.2 门扇、窗扇应平整,接缝严密,安装牢固,开闭自如,推拉灵活。
  2.4.3 施工过程中对铝合金门窗及隔断的装饰面应采取保护措施。
  2.4.4 安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应衬垫软性材料。玻璃与扣条间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密。
  2.5 活动地板
  2.5.1 活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。
  2.5.2 建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥。活动地板下空间作为静压箱时,四壁及地面均应作防尘处理,不得起皮或龟裂。
  2.5.3 现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。
  2.5.4 活动地板铺设前应按设计标高及地板布置严格放线,将支撑部件调整至设计高度。
  2.5.5 活动地板铺设过程中应随时调整水平,遇到障碍物或不规则墙面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。
  2.5.6 在活动地板上搬运、安装设备时,应对地板表面采取防护措施。
  2.6 施工验收
  2.6.1 施工交接验收时,施工单位应提供:
  2.6.1.1 竣工图;
  2.6.1.2 主要材料的出厂合格证、说明书;
  2.6.1.3 隐蔽工程记录。
  2.6.2 吊顶龙骨与建筑顶板或桁梁相接必须牢固。
  2.6.3 吊顶安装质量应符合下列规定:
  2.6.3.1 吊顶板的品种、规格、花饰、图案应符合设计要求;
  2.6.3.2 吊顶下表面应平整,不平度不大于3mm。板面不得有污染、裂纹、受潮变形、锤伤等缺陷,饰面、吊顶板面不得脱层和起鼓。
  2.6.3.3 铝合金或其它金属明龙骨安装应牢固、平直,不得有污染变形现象。
  2.6.4 隔断墙与建筑结构表面必须相接牢固;
  2.6.4.1 隔断墙与建筑结构表面必须相接牢固;
  2.6.4.2 材料的品种、规格、颜色和隔断墙安装等符合设计要求;
  2.6.4.3 铝合金隔断表面应光洁、无腐蚀、色泽一致,配件及连接件安装应牢固;
  2.6.4.4 隔断墙垂直偏差不大于2mm/2m。
  2.6.5 铝合金隔断安装允许偏差应符合下列规定:
  2.6.5.1 立柱正、侧面垂直度偏差不大于2mm/2m;
  2.6.5.2 横撑水平度偏差不大于1.5mm/2m。
  2.6.6 铝合金门窗的安装质量应符合《建筑工程质量检验评定标准》中第十章第十节的优良标准。

表2.6.7     活动地板铺设允许偏差




-----------------------------------
|    |        |     允许偏差(mm)      |
| 项次 |   内容   |-------------------|
|    |        |   铝地板   |钢、木、复合地板 |
|----|--------|---------|---------|
| 1  |  接缝宽度  |   ≤0.5  |   ≤1.0  |
|----|--------|---------|---------|
| 2  | 相邻边缘高差 |   ≤0.5  |   ≤1.0  |
|----|--------|---------|---------|
| 3  | 地板不平度  |   ≤2.0  |   ≤2.0  |
-----------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页