第8.1.5条 电子计算机用于非常重要的场所或发生灾害后造成非常严重损失的电子计算机机房,在工程设计中必须采取相应的技术措施。
第二节 消防设施
第8.2.1条 凡设置二氧化碳或卤代烷固定灭火系统及火灾探测器的电子计算机机房,其吊顶的上、下及活动地板下,均应设置探测器和喷嘴。
第8.2.2条 主机房宜采用感烟探测器。当设有固定灭火系统时,应采用感烟、感温两种探测器的组合。
第8.2.3条 当主机房内设置空调设备时,应受主机房内电源切断开关的控制。机房内的电源切断开关应靠近工作人员的操作位置或主要出入口。
第三节 安全措施
第8.3.1条 主机房出口应设置向疏散方向开启且能自动关闭的门。并应保证在任何情况下都能从机房内打开。
第8.3.2条 凡设有卤代烷灭火装置的电子计算机机房,应配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。
第8.3.3条 电子计算机机房内存放废弃物应采用有防火盖的金属容器。
第8.3.4条 电子计算机机房内存放记录介质应采用金属柜或其它能防火的容器。
第8.3.5条 根据主机房的重要性,可设警卫室或保安设施。
第8.3.6条 电子计算机机房应有防鼠、防虫措施。
附录一: 名词解释
名词解释
-----------------------------------------
|本规范用名词 | 解 释 |
|---------|-----------------------------|
| | 主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房 |
|电子计算机机房 | |
| |间及第三类辅助房间的总称 |
|---------|-----------------------------|
| | 计算机主机、操作控制台和主要外部设备(磁盘机、磁 |
|主机房 |带机、软盘输入机、激光打印机、宽行打印机、绘图机、通信 |
| |控制器、监视器等)的安装场地 |
|---------|-----------------------------|
| | 用于完成信息处理过程和必要的技术作业的处所。其 |
|基本工作间 |中包括:终端室、数据录入室、通信机室、已记录磁介质库、 |
| |已记录纸介质库等 |
|---------|-----------------------------|
| | 直接为计算机硬件维修、软件研究服务的处所。其中 |
|第一类辅助房间 |包括:硬件维修室、软件分析修改室、仪器仪表室、备件库、 |
| |随机资料室、未记录磁介质库、未记录纸介质库、硬件人员 |
| |办公室、软件人员办公室、上机准备室和外来用户工作室等 |
|---------|-----------------------------|
| | 为保证电子计算机机房达到各项工艺环境要求所必需 |
|第二类辅助房间 |的各公用专业技术用房。其中包括:变压器室、高低压配电 |
| |室、不间断电源室、蓄电池室、发电机室、空调器室、灭火器 |
| |材室和安全保卫控制室等 |
|---------|-----------------------------|
| | 用于生活、卫生等目的辅助部分。包括:更衣室、休 |
|第三类辅助房间 | |
| |息室、缓冲间和盥洗室等 |
|---------|-----------------------------|
| | 电子计算机机房空调系统处于正常运行状态,电子计 |
|静态条件 | |
| |算机系统已安装,室内没有生产人员的情况 |
|---------|-----------------------------|
|计算机系统停机条件| 主机房内空调系统和不间断供电电源系统均在正常运 |
| | |
|下 |行,而计算机系统不工作的状态 |
-----------------------------------------