法搜网--中国法律信息搜索网
电子计算机机房设计规范(GB50174-93)[失效]

  第5.3.3条 采用活动地板下送风时,出口风速不应大于3m/s,送风气流不应直对工作人员。

第四节 系统设计

  第5.4.1条 电子计算机机房要求空调的房间宜集中布置;室内温、湿度要求相近的房间,宜相邻布置。
  第5.4.2条 主机房不宜设采暖散热器。如设散热器必须采取严格的防漏措施。
  第5.4.3条 电子计算机机房的风管及其它管道的保温和消声材料及其粘结剂,应选用非燃烧材料或难燃烧材料。冷表面需作隔气保温处理。采用活动地板下送风方式时,楼板应采取保温措施。
  第5.4.4条 风管不宜穿过防火墙和变形缝。如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝处,应在两侧设防火阀。防火阀应既可手动又能自控。穿过防火墙、变形缝的风管两侧各2m范围内的风管保温材料,必须采用非燃烧材料。
  第5.4.5条 空调系统应设消声装置。
  第5.4.6条 主机房必须维持一定的正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。
  第5.4.7条 空调系统的新风量应取下列三项中的最大值:
  一、室内总送风量的5%;
  二、按工作人员每人40立方米/h;
  三、维持室内正压所需风量。
  第5.4.8条 主机房的空调送风系统,应设初效、中效两级空气过滤器,中效空气过滤器计数效率应大于80%,未级过滤装置宜设在正压端或送风口。
  第5.4.9条 主机房在冬季需送冷风时,可取室外新风作冷源。
  第5.4.10条 电子计算机机房空气调节控制装置应满足电子计算机系统对温度、湿度以及防尘对正压的要求。

第五节 设备选择

  第5.5.1条 空调设备的选用应符合运行可靠、经济和节能的原则。
  第5.5.2条 空调系统和设备选择应根据计算机类型、机房面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑。
  第5.5.3条 空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施。
  第5.5.4条 空调和制冷设备宜选用高效、低噪声、低振动的设备。
  第5.5.5条 空调制冷设备的制冷能力,应留有15%~20%的余量。
  第5.5.6条 当计算机系统需长期连续运行时,空调系统应有备用装置。

第六章 电气技术

第一节 供配电

  第6.1.1条 电子计算机机房用电负荷等级及供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行。
  第6.1.2条 电子计算机供电电源质量根据电子计算机的性能、用途和运行方式(是否联网)等情况,可划分为A、B、C三级(见表6.1.2)。

表6.1.2     供电电源质量分级




------------------------------------
|      项目    |     |     |         |
|            |  A  |  B  |  C      |
| 等级         |     |     |         |
|------------|-----|-----|---------|
|稳态电压偏移范围(%) | ±2  | ±5  | ±7      |
|            |     |     | -13     |
|------------|-----|-----|---------|
|稳态频率偏移范围(HZ)| ±0.2| ±0.5|   ±1    |
|------------|-----|-----|---------|
|电压波形畸变率(%)  | 3~5 | 5~8 |  8~10   |
|------------|-----|-----|---------|
|允许断电持续时间(ms)| 0~4 |4~200|200~1,500|
------------------------------------
  


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章