法搜网--中国法律信息搜索网
电子计算机机房设计规范(GB50174-93)[失效]

  第3.1.2条 电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求:
  一、开机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-1的规定。

表3.1.2-1   开机时电子计算机机房的温、湿度




----------------------------------------------
|     级别    |      A级       |       B级       |
|           |---------------|----------------|
| 项目        |   夏季  |   冬季  |       全年       |
|-----------|-------|-------|----------------|
|    温度     | 23±2℃ | 20±2℃ |     18~28℃     |
|-----------|---------------|----------------|
|   相对湿度    |     45%~65%   |    40%~70%     |
|-----------|---------------|----------------|
|   温度变化率   |   <5℃/h并不得结露  |   <10℃/h并不得结露  |
----------------------------------------------

  二、停机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-2的规定。

表3.1.2-2    停机时电子计算机机房的温、湿度




----------------------------------------------
|     级别    |               |                |
|           |      A级       |       B级       |
| 项目        |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
|    温度     |      5~35℃    |      5~35℃     |
|-----------|---------------|----------------|
|   相对湿度    |     40%~70%   |    20%~80%     |
|-----------|---------------|----------------|
|   温度变化率   |   <5℃/h并不得结露  |   <10℃/h并不得结露  |
----------------------------------------------

  第3.1.3条 开机时主机房的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行,其它辅助房间应按工艺要求确定。
  第3.1.4条 记录介质库的温、湿度应符合下列要求:
  一、常用记录介质库的温、湿度应与主机房相同;
  二、其它记录介质库的要求应按表3.1.4采用。

表3.1.4      记录介质库的温、湿度




--------------------------------------------------
|   品种 |     |       |       磁带    |       磁盘    |
|      |     |       |-------------|-------------|
|      |  卡片 |  纸带   | 长期保存 |      |      |      |
|      |     |       |      |  未记录的 | 已记录的 | 未记录的 |
| 项目   |     |       | 已记录的 |      |      |      |
|------|-----|-------|------|------|------|------|
|  温度  |5~40℃  |       | 18~28℃ |  0~40℃ | 18~28℃ | 0~40℃  |
|------|-----|-------|-------------|-------------|
| 相对湿度 |30%~70%| 40%~70% |     20%~80%   |     20%~80%   |
|------|-----|-------|-------------|-------------|
| 磁场强度 |     |       |<3,200A/m|<4,000A/m|<3,200A/m|<4,000A/m|
--------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页