第3.1.2条 电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求:
一、开机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-1的规定。
表3.1.2-1 开机时电子计算机机房的温、湿度
----------------------------------------------
| 级别 | A级 | B级 |
| |---------------|----------------|
| 项目 | 夏季 | 冬季 | 全年 |
|-----------|-------|-------|----------------|
| 温度 | 23±2℃ | 20±2℃ | 18~28℃ |
|-----------|---------------|----------------|
| 相对湿度 | 45%~65% | 40%~70% |
|-----------|---------------|----------------|
| 温度变化率 | <5℃/h并不得结露 | <10℃/h并不得结露 |
----------------------------------------------
二、停机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-2的规定。
表3.1.2-2 停机时电子计算机机房的温、湿度
----------------------------------------------
| 级别 | | |
| | A级 | B级 |
| 项目 | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 温度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
|-----------|---------------|----------------|
| 相对湿度 | 40%~70% | 20%~80% |
|-----------|---------------|----------------|
| 温度变化率 | <5℃/h并不得结露 | <10℃/h并不得结露 |
----------------------------------------------
第3.1.3条 开机时主机房的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行,其它辅助房间应按工艺要求确定。
第3.1.4条 记录介质库的温、湿度应符合下列要求:
一、常用记录介质库的温、湿度应与主机房相同;
二、其它记录介质库的要求应按表3.1.4采用。
表3.1.4 记录介质库的温、湿度
--------------------------------------------------
| 品种 | | | 磁带 | 磁盘 |
| | | |-------------|-------------|
| | 卡片 | 纸带 | 长期保存 | | | |
| | | | | 未记录的 | 已记录的 | 未记录的 |
| 项目 | | | 已记录的 | | | |
|------|-----|-------|------|------|------|------|
| 温度 |5~40℃ | | 18~28℃ | 0~40℃ | 18~28℃ | 0~40℃ |
|------|-----|-------|-------------|-------------|
| 相对湿度 |30%~70%| 40%~70% | 20%~80% | 20%~80% |
|------|-----|-------|-------------|-------------|
| 磁场强度 | | |<3,200A/m|<4,000A/m|<3,200A/m|<4,000A/m|
--------------------------------------------------