5.7.2 测试方法
按选用仪器的要求进行测试。
5.7.3 测试数据
测试数据应符合4.6的要求。
5.8 电压、频率的测试
5.8.1 测试仪表
指针式万用表或数字式万用表;
电动系频率表或变换式频率表;
通用干扰测试仪。
5.8.2 测试方法
在计算机专用配电柜(盘)的输出端测量电压和频率。
5.8.3 测试数据
测试数据应符合4.7的要求。
5.9 波形失真率的测试
5.9.1 测试仪表
a.普通示波器;
b.波形失真仪。
5.9.2 测试方法
5.9.2.1 测试仪器用来观察波形,在一些重要的地方将示波器固定地接在线路上,监视该处的波形变化。
5.9.2.2 测试仪器的外壳与被测电压应有共同的接地点,防止引进干扰。
5.10 腐蚀性气体的分析方法
5.10.1 二氧化硫(SO2 )气体的分析方法推荐采用副玫瑰苯胺比色法。
5.10.1.1 测试仪器
a.多孔玻璃板吸收管;
3
b.采样器,流量范围0~1dm /min;
c.具塞比色管,10立方厘米;
d.分光光度计。
5.10.1.2 数据计算
a
C=-- ··················(3)
V0
式中:C——二氧化硫浓度,mg/立方米;
a——二氧化硫含量,μg;
3
V0 ——换算成标准状况下的采样体积,dm 。
5.10.2 硫化氢气体的分析方法推荐采用亚甲基蓝比色法。
5.10.2.1 测试仪器
a.大型气泡吸收管;
3
b.采样器,流量范围0~2dm /min;
c.具塞比色管,10立方厘米;
d.分光光度计。
5.10.2.2 数据计算
a
C=-- ··················(4)
V0
式中:C——硫化氢浓度,mg/立方米;
a——硫化氢含量,μg;
3
V0 ——换算成标准状况下的采样体积,dm 。
|