5.2.3 测试数据
每个测点数据均为该房间的实测湿度,各点均应符合表1、表2的要求。
5.3 尘埃测试
5.3.1 测度仪表
尘埃粒子计数器。
5.3.2 测试方法
5.3.2.1 计算站竣工测试应对房间及空调系统进行彻底清扫,并应在空调系统正常运行24h以后进行。
5.3.2.2 用户在开机时的测试应在计算机设备正常运行24h以后进行。
5.3.2.3 对粒径大于或等于0.5μm的尘粒计数,宜采用光散射粒子计数法。
3
5.3.2.4 粒子计数器每次采样量应为1dm 。
5.3.2.5 采样注意事项:采样管必须干净,连接处严禁渗漏;管的长度应根据仪器允许长度,当无规定时不宜大于1.5m;测试人员应在采样口的下风侧。
5.3.2.6 测点布置:按50平方米布置5个测点,如图1所示。每增加20~50平方米,增加3~5个测点。
5.3.3 测试数据
每个测点连续三次测试,取其平均值为该点的实测数值,各测点的实测数值均代表房间内的含尘数量。
5.4 照度测试
5.4.1 测试仪表
照度计。
5.4.2 测试方法
5.4.2.1 在房间内距墙面1m(小面积房间为0.5m),距地面为0.8m的假定工作面上进行测试;或在实际工作台面上进行测试。
5.4.2.2 测试点选择3~5点,大面积房间可多选几点进行测试。
5.4.3 测试数据
各测点数据,即为该房间的实际照度,应符合4.8的要求。
5.5 噪声测试
5.5.1 测试仪表
普通声级计。
5.5.2 测试方法
机器正常运行后,在中央控制台处进行测量。
5.5.3 测试数据
测量的稳定值即为该房间的噪声值,应符合4.4.4的要求。
5.6 电磁场干扰环境场强的测试
5.6.1 无线电干扰环境场强的测试
5.6.1.1 测试仪表用干扰场强测量仪。
5.6.1.2 在计算机机房内一点测试,取最大值应符合4.4.5.1的要求。
5.6.2 磁场干扰环境场强的测试
5.6.2.1 测试仪表用交直流高斯计。
5.6.2.2 在计算机机房内一点测试,取最大值应符合4.4.5.2的要求。
5.7 接地电阻测试
5.7.1 测试仪表
接地电阻测量仪。
|