法搜网--中国法律信息搜索网
计算站场地技术条件(GB2887-89代替GB2887-82)

  4.12.2 腐蚀性气体的环境分级
  4.12.2.1 二氧化硫(SO2 )、硫化氢(H2 S)腐蚀性气体的环境分级见表6。

表6


                          mg/平方米

----------------------------------
|         级  别|         |        |
|             |  A   级  |  B  级  |
|气体名称         |         |        |
|-------------|---------|--------|
|  二氧化硫(SO2 )  |  ≤0.15  |  ≤1以下  |
|-------------|---------|--------|
|   硫化氢(H2 S)  |  ≤0.01  |  ≤0.1  |
----------------------------------

  4.12.2.2 腐蚀性气体的影响在很大程度上受环境温度、湿度和尘埃量高低的影响,本分级标准是在周围环境温度为25±5℃、相对湿度40%~80%条件下确定。
  五、测试方法
  5.1 温度测试
  5.1.1 测试仪表
  a.水银温度计;
  b.双金属温度计。
  5.1.2 测试方法
  5.1.2.1 开机时的测试应在计算机设备正常运行1h以后进行。
  5.1.2.2 测点选择高度应离地面0.8m,距设备周围0.8m以外处,并应避开出、回风口处。
  5.1.2.3 测点分布如图1所示。
  图1(略)
  5.1.2.4 停机时温度的测试方法与5.1.2.1至5.1.2.3相同。
  5.1.3 测试数据
  每个测点数据均为该房间的实测温度,各点均应符合表1、表2的要求。5.2湿度测试
  5.2.1 测试仪表(可任选)
  a.普通干湿球温度计;
  b.通风干湿球温度计(通风干湿表);
  c.电阻湿度计;
  d.自动毛发湿度计。
  5.2.2 测试方法
  5.2.2.1 开机时的测试应在计算机设备正常运行1h以后进行。
  5.2.2.2 测点选择高度应离地面0.8m,距设备周围0.8m以外处,并应避开出、回风口处。
  5.2.2.3 测点分布如图1所示。
  5.2.2.4 停机时湿度的测试方法与5.2.2.1至5.2.2.3相同。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章