计算站场地技术条件(GB2887-89代替GB2887-82)

  4.9 建筑结构
  4.9.1 计算机机房的净高依机房面积大小而定,一般为2.5~3.2m。
  4.9.2 计算机机房楼板荷重依设备而定,一般分为两级:
  A级:≥500kg/平方米;
  B级:≥300kg/平方米。
  4.9.3 计算机机房及已记录的媒体存放间等建筑结构的耐火等级,应符合GB9361的规定。
  4.9.4 建议计算机机房使用活动地板,活动地板的规格、性能应符合GB6650的规定。
  4.10 媒体的使用和存放条件
  4.10.1 媒体的使用条件应符合4.4.1.3的规定。
  4.10.2 媒体存放间严禁烟火。
  4.10.3 媒体的存放条件,见表5。

表5



-------------------------------------------------
|         种  类|     |     磁带      |     磁盘      |
|  指  标       | 纸媒体 |-------------|-------------|
| 项  目        |     | 已记录的 | 未记录的 | 已记录的 | 未记录的 |
|-------------|-----|------|------|-------------|
|    温度,℃     |5~50 | <32  | 5~50 |   4~51.5    |
|-------------|-----|-------------|-------------|
|   相对湿度,%    |40~70|    20~80    |    8~80     |
|-------------|-----|-------------|-------------|
|   磁场强度,A/m  |  -  |<3200 |<4000 |     -       |
-------------------------------------------------

  4.11 计算机机房的技术安全要求
  计算机机房的技术安全要求应符合GB9361的规定。
  4.12 腐蚀性气体
  4.12.1 腐蚀性气体的种类
  对计算机系统有影响的腐蚀性气体大体有如下几种:二氧化硫(SO2 ),硫化氢(H2 S),氮氧化物(NOx ),一氧化碳(CO),氯气(Cl2 ),臭氧(O3 )等。但影响较大的有SO2和H2 S气体。其原因是这两种气体的腐蚀性相对较强和它们在大气中的含量较高。