4.9 建筑结构
4.9.1 计算机机房的净高依机房面积大小而定,一般为2.5~3.2m。
4.9.2 计算机机房楼板荷重依设备而定,一般分为两级:
A级:≥500kg/平方米;
B级:≥300kg/平方米。
4.9.3 计算机机房及已记录的媒体存放间等建筑结构的耐火等级,应符合GB9361的规定。
4.9.4 建议计算机机房使用活动地板,活动地板的规格、性能应符合GB6650的规定。
4.10 媒体的使用和存放条件
4.10.1 媒体的使用条件应符合4.4.1.3的规定。
4.10.2 媒体存放间严禁烟火。
4.10.3 媒体的存放条件,见表5。
表5
-------------------------------------------------
| 种 类| | 磁带 | 磁盘 |
| 指 标 | 纸媒体 |-------------|-------------|
| 项 目 | | 已记录的 | 未记录的 | 已记录的 | 未记录的 |
|-------------|-----|------|------|-------------|
| 温度,℃ |5~50 | <32 | 5~50 | 4~51.5 |
|-------------|-----|-------------|-------------|
| 相对湿度,% |40~70| 20~80 | 8~80 |
|-------------|-----|-------------|-------------|
| 磁场强度,A/m | - |<3200 |<4000 | - |
-------------------------------------------------
4.11 计算机机房的技术安全要求
计算机机房的技术安全要求应符合GB9361的规定。
4.12 腐蚀性气体
4.12.1 腐蚀性气体的种类
对计算机系统有影响的腐蚀性气体大体有如下几种:二氧化硫(SO2 ),硫化氢(H2 S),氮氧化物(NOx ),一氧化碳(CO),氯气(Cl2 ),臭氧(O3 )等。但影响较大的有SO2和H2 S气体。其原因是这两种气体的腐蚀性相对较强和它们在大气中的含量较高。