  4.7 供电
  4.7.1 在计算机开机时,供电电源应满足下列要求:
  4.7.1.1 频率:50Hz ;
          电压:380V/220V;
          相数:三相五线制或三相四线制/单相三线制。
  4.7.1.2 依据计算机的性能允许的变动范围,见表4。

表4



---------------------------------------------------
|         级  别|           |           |           |
|  指  标       |  A     级  |  B     级  |  C     级  |
| 项  目        |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   电压变动,%    |   -5~+5   |  -10~+7   |  -15~+10  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   频率变化,Hz    | -0.2~+0.2 | -0.5~+0.5 |   -1~+1   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   波形失真率,%   |    ≤±5    |    ≤±7    |    ≤±10   |
---------------------------------------------------

  4.7.2 依据计算机的用途其供电方式可分为三类:
  一类供电:需建立不间断供电系统。
  二类供电:需建立带备用的供电系统。
  三类供电:按一般用户供电考虑。
  4.8 照明
  4.8.1 计算机机房内在离地面0.8m处,照度不应低于200lx。
  4.8.2 数据录入室、上机准备间、维修室内的照度参照4.8.1执行。
  4.8.3 其它房间的照明应符合TJ34的规定。
  4.8.4 事故照明
  4.8.4.1 计算机机房、终端室、已记录的媒体存放间,应设事故照明,其照度在距地面0.8m处不应低于5lx。
  4.8.4.2 主要通道及有关房间依据需要应设事故照明,其照度在距地面0.8m处不应低于1lx。