4.7 供电
4.7.1 在计算机开机时,供电电源应满足下列要求:
4.7.1.1 频率:50Hz ;
电压:380V/220V;
相数:三相五线制或三相四线制/单相三线制。
4.7.1.2 依据计算机的性能允许的变动范围,见表4。
表4
---------------------------------------------------
| 级 别| | | |
| 指 标 | A 级 | B 级 | C 级 |
| 项 目 | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 电压变动,% | -5~+5 | -10~+7 | -15~+10 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 频率变化,Hz | -0.2~+0.2 | -0.5~+0.5 | -1~+1 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 波形失真率,% | ≤±5 | ≤±7 | ≤±10 |
---------------------------------------------------
4.7.2 依据计算机的用途其供电方式可分为三类:
一类供电:需建立不间断供电系统。
二类供电:需建立带备用的供电系统。
三类供电:按一般用户供电考虑。
4.8 照明
4.8.1 计算机机房内在离地面0.8m处,照度不应低于200lx。
4.8.2 数据录入室、上机准备间、维修室内的照度参照4.8.1执行。
4.8.3 其它房间的照明应符合TJ34的规定。
4.8.4 事故照明
4.8.4.1 计算机机房、终端室、已记录的媒体存放间,应设事故照明,其照度在距地面0.8m处不应低于5lx。
4.8.4.2 主要通道及有关房间依据需要应设事故照明,其照度在距地面0.8m处不应低于1lx。