计算站场地技术条件(GB2887-89代替GB2887-82)

  4.4.2 尘埃
  机房内的尘埃依机器的要求而定,一般可分为A、B二级,见表3。

表3



---------------------------------------
|         级  别|           |           |
|  指  标       |  A     级  |  B     级  |
| 项  目        |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
|    粒度,μm    |    ≥0.5   |    ≥0.5   |
|-------------|-----------|-----------|
|          3  |           |           |
|   个数,粒/dm   |  ≤10,000  |  ≤18,000  |
---------------------------------------

                3             3
  注:A级相当于30万粒/ft ,B级相当于50万粒/ft 。
  4.4.3 照明
  计算机机房内在离地面0.8m处,照度不应低于200lx。
  4.4.4 噪声
  开机时机房内的噪声,在中央控制台处测量应小于70dB(A)。
  4.4.5 电磁场干扰
  4.4.5.1 无线电干扰环境场强
  机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15~1,000MHz 时不大于120dB。
  4.4.5.2 磁场干扰环境场强
  机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于100e)。
  4.5 环境要求
   基本工作房间内的环境要求,依据需要可参照4.4执行。
  4.6 接地
  4.6.1 计算站一般具有以下几种地:
  a.计算机系统的直流地。
  b.交流工作地。
  c.安全保护地。
  d.防雷保护地(处在有防雷设施的建筑群中不可设此地)。
  4.6.2 接地电阻及相互关系
  4.6.2.1 计算机系统直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依不同计算机系统的要求而定。
  4.6.2.2 交流工作地的接地电阻不宜大于4Ω。
  4.6.2.3 安全保护地的接地电阻不应大于4Ω。
  4.6.2.4 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页