4.4.2 尘埃
机房内的尘埃依机器的要求而定,一般可分为A、B二级,见表3。
表3
---------------------------------------
| 级 别| | |
| 指 标 | A 级 | B 级 |
| 项 目 | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 粒度,μm | ≥0.5 | ≥0.5 |
|-------------|-----------|-----------|
| 3 | | |
| 个数,粒/dm | ≤10,000 | ≤18,000 |
---------------------------------------
3 3
注:A级相当于30万粒/ft ,B级相当于50万粒/ft 。
4.4.3 照明
计算机机房内在离地面0.8m处,照度不应低于200lx。
4.4.4 噪声
开机时机房内的噪声,在中央控制台处测量应小于70dB(A)。
4.4.5 电磁场干扰
4.4.5.1 无线电干扰环境场强
机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15~1,000MHz 时不大于120dB。
4.4.5.2 磁场干扰环境场强
机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于100e)。
4.5 环境要求
基本工作房间内的环境要求,依据需要可参照4.4执行。
4.6 接地
4.6.1 计算站一般具有以下几种地:
a.计算机系统的直流地。
b.交流工作地。
c.安全保护地。
d.防雷保护地(处在有防雷设施的建筑群中不可设此地)。
4.6.2 接地电阻及相互关系
4.6.2.1 计算机系统直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依不同计算机系统的要求而定。
4.6.2.2 交流工作地的接地电阻不宜大于4Ω。
4.6.2.3 安全保护地的接地电阻不应大于4Ω。
4.6.2.4 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω。