4.4.1.2 根据计算机系统对温、湿度的要求,可将温、湿度分为A、B、C三级,机房可按某一级执行,也可按某些级综合执行。
注:综合执行指的是一个机房可按某些级执行,而不必强求一律,如某机房按机器要求可选:开机时A级温、湿度,停机时B级的温、湿度。
4.4.1.3 计算机机房温、湿度的要求,按开机时和停机时分别加以规定。
开机时机房内的温、湿度,见表1。
停机时机房内的温、湿度,见表2。
表1
---------------------------------------------
| 级 别| A 级 | | |
| 指 标 |-------------| B 级 | C 级 |
| 项 目 | 夏 季 | 冬 季 | | |
|-------------|------|------|-------|-------|
| 温度,℃ | 22±2 | 20±2 | 15~30 | 10~35 |
|-------------|-------------|-------|-------|
| 相对湿度,% | 45~65 | 40~70 | 30~80 |
|-------------|-------------|-------|-------|
| | <5 | <10 | <15 |
| 温度变化率,℃/h | | | |
| | 要不凝露 | 要不凝露 | 要不凝露 |
---------------------------------------------
表2
---------------------------------------
| 级 别| | | |
| 指 标 | A 级 | B 级 | C 级 |
| 项 目 | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| 温度,℃ | 5~35 | 5~35 | 5~40 |
|-------------|-------|-------|-------|
| 相对湿度,% | 40~70 | 20~80 | 8~80 |
|-------------|-------|-------|-------|
| | <5 | <10 | <15 |
| 温度变化率,℃/h | | | |
| | 要不凝露 | 要不凝露 | 要不凝露 |
---------------------------------------