法搜网--中国法律信息搜索网
计算站场地技术条件(GB2887-89代替GB2887-82)

  4.4.1.2 根据计算机系统对温、湿度的要求,可将温、湿度分为A、B、C三级,机房可按某一级执行,也可按某些级综合执行。
  注:综合执行指的是一个机房可按某些级执行,而不必强求一律,如某机房按机器要求可选:开机时A级温、湿度,停机时B级的温、湿度。
  4.4.1.3 计算机机房温、湿度的要求,按开机时和停机时分别加以规定。
  开机时机房内的温、湿度,见表1。
  停机时机房内的温、湿度,见表2。

表1



---------------------------------------------
|         级  别|    A   级    |       |       |
|  指  标       |-------------|  B 级  |  C 级  |
| 项  目        | 夏  季 | 冬  季 |       |       |
|-------------|------|------|-------|-------|
|    温度,℃     | 22±2 | 20±2 | 15~30 | 10~35 |
|-------------|-------------|-------|-------|
|   相对湿度,%    |    45~65    | 40~70 | 30~80 |
|-------------|-------------|-------|-------|
|             |     <5      |  <10  |  <15  |
|  温度变化率,℃/h  |             |       |       |
|             |    要不凝露     | 要不凝露  | 要不凝露  |
---------------------------------------------

表2



---------------------------------------
|         级  别|       |       |       |
|  指  标       |  A 级  |  B 级  |  C 级  |
| 项  目        |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
|    温度,℃     |  5~35 |  5~35 |  5~40 |
|-------------|-------|-------|-------|
|   相对湿度,%    | 40~70 | 20~80 |  8~80 |
|-------------|-------|-------|-------|
|             |  <5   |  <10  |  <15  |
|  温度变化率,℃/h  |       |       |       |
|             | 要不凝露  | 要不凝露  | 要不凝露  |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页