参照“计算站场地技术要求”,在机房内距地面0.8米处,照度不应低于200Lux。
中心室内不允许有直接阳光照射。室内灯光强度:650流明/m,电视监视终端及地图板周围灯光强度:450流明/m。
4.环境要求
温度:20 ̄26℃
湿度:40% ̄75%
清洁度:30000粒子/m
5.接地要求
要求设立独立的安全保护接地,中心室内设置安全保护接地网。为防设备遭雷击,要求大楼有良好的防雷措施。
安全保护接地电阻〈4Ω
防雷接地电阻〈10Ω
6.防火与消防要求
设置烟火自动报警装置,配置灭火设备。
中心控制室应有宽敞的门厅,门宽不小于1.5m。
附件4: 交通指挥中心资源配置
1.基本系统与设备配置
空调系统
供电系统(含UPS)
交通信号控制系统
交通指挥信息系统
计算机辅助决策系统
交通电视监视系统
交通通信系统
2.可选系统与设备
交通诱导系统
警车定位系统
室内交通信息板
动态地图板
室外可变情报板
大屏幕投影电视
附件5: 指挥中心专业人员配置
中心的技术保障是发挥中心功效的关键,技术保障工作的主要内容为:
1.正常运转值守
2.交通工程研究--根据交通变化情况不断修订路面秩序管理与系统管控方案;
3.维护修理--中心和户外系统设备故障排除,维护修理,系统软件完善提高和系统扩展。
指挥中心专业技术人员配置如下表所示:
┌────────────┬─────┬─────┬────┬────┐
│ 指挥 │ │ │ │ │
│ 中心 │ Ⅰ │ Ⅱ │ Ⅲ │ Ⅳ │
│专 业 类型 │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼────┼────┤
│交通工程 │ │ 3 │ 2 │ 1 │
├────────────┼─────┼─────┼────┼────┤
│无线电 │ │ 4 │ 2 │ 1 │
├────────────┼─────┼─────┼────┼────┤
│计算机 │ │ 3 │ 2 │ 1 │
├────────────┼─────┼─────┼────┼────┤
│电子中专 │ │ 2 │ 1 │ 1 │
├────────────┼─────┼─────┼────┼────┤
│电子技校 │ │ 2 │ 1 │ 1 │
└────────────┴─────┴─────┴────┴────┘
Ⅰ类系统根据各城市实际情况可在Ⅱ类系统基础上适当增加专业技术人员配置。
附件6: 指挥中心主要资源技术规范
(一)交通信号控制系统
1.基本功能要求
(1)交通信号控制参数优化控制功能