税控加油机整机防爆检验大纲
┌──┬────────┬────────────┬────┬──┬─┐
│序号│ 检查项目 │ 检查依据与技术要求 │检查方法│检查│备│
│ │ │ │ │结果│注│
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│1 │税控装置(*)及加 │GB50058或GB50156,GB3836 │生产厂或│ │ │
│ │油机的防爆合格证│有关条文 │安装单位│ │ │
│ │件及有关技术文件│ │提供的合│ │ │
│ │ │ │格证复印│ │ │
│ │ │ │证 │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│2 │防爆改造检验证 │GB50058或GB50156,GB3836 │生产厂或│ │ │
│ │[1] │、GB3836.13有关条文 │安装单位│ │ │
│ │ │ │提供的合│ │ │
│ │ │ │格证复印│ │ │
│ │ │ │证 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┴────────┴────────────┴────┴──┴─┤
│3.危险区域划分及要求 │
├──┬────────┬────────────┬────┬──┬─┤
│3.1 │税控装置安装在密│GB50156第3.8.9条,加油机│宏观检查│ │ │
│ │封机箱内,且与加│箱内的电气设备采用1区适 │ │ │ │
│ │油机箱之间有大于│用的防爆型式[2],税控装 │ │ │ │
│ │150mm空气通道 │置可为非防爆型式 │ │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│3.2 │税控装置不符合上│GB50058有关条文加油机箱 │宏观检查│ │ │
│ │述3.1条 │内的电气设备及税控装置采│ │ │ │
│ │ │用1区适用的防爆型式 │ │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│3.3 │油气分离器出口 │排气管出口必须引出箱外 │宏观检查│ │ │
├──┴────────┴────────────┴────┴──┴─┤
│4.加油机内的电气设备[3] │
├──┬────────┬────────────┬────┬──┬─┤
│4.1 │电气设备是否取得│GB3836.1有关条文 │查产品铭│ │ │
│ │防爆合格证件 │ │牌防爆合│ │ │
│ │ │ │格证编号│ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│4.2 │电气设备是否为Ⅱ│GB50058或GB3836.1有关条 │查产品铭│ │ │
│ │A类T3组别防爆等 │文:高于或符合防爆等级为│牌防爆标│ │ │
│ │级 │合格 │志 │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│4.3 │安装的隔爆型电气│GB3836.1、GB3836.2、GB38│手感及目│ │ │
│ │设备 │36.3、GB3836.13有关条文 │测 │ │ │
│ │ │;隔爆型接线正确无误,隔│ │ │ │
│ │ │爆面涂防锈油,紧固件拧紧│ │ │ │
│ │ │并有防松措施;隔爆面应无│ │ │ │
│ │ │严重锈蚀以及老化的密封圈│ │ │ │
│ │ │应更换 │ │ │ │
├──┴────────┴────────────┴────┴──┴─┤
│5.税控部分的外部配线 │
├──┬────────┬────────────┬────┬──┬─┤
│5.1 │线路为非防爆型式│GB50156有关条文:应安装 │宏观检查│ │ │
│ │ │在密封型机箱内,出线口有│ │ │ │
│ │ │密封接头或其他接头型式 │ │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│5.2 │线路为本质安全型│GB50058、GB3836.4有连线 │宏观检查│ │ │
│ │ │的设备应符合说明书要求 │ │ │ │
├──┴────────┴────────────┴────┴──┴─┤
│6.电气设备的布线 │
├──┬────────┬────────────┬────┬──┬─┤
│6.1 │电缆或绝缘导线的│GB50058第2.5.8条、第2.5.│查说明书│ │ │
│ │介电强度 │9条:不低于500V │及标记 │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│6.2 │电缆或绝缘导线的│GB50058等2.5.9条、第2.5.│量具及目│ │ │
│ │铜芯截面[4] │10条 │测 │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│6.3 │电缆布线的要求 │GB50058等2.5.10条:电缆 │量具及目│ │ │
│ │ │进入电气设备处应采用适宜│测 │ │ │
│ │ │的密封圈压紧和密封,且无│ │ │ │
│ │ │中间接头 │ │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│6.4 │金属管布线的要求│GB50058第2.5.11条:螺纹 │量具及目│ │ │
│ │ │啮合扣数,隔离密封应符合│测 │ │ │
│ │ │要求 │ │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│6.5 │本质安全系统配线│GB50058第2.5.9条和GB3836│宏观检查│ │ │
│ │ │.4有关条文:本安电路导线│ │ │ │
│ │ │与非本安电路导线不应为同│ │ │ │
│ │ │一电缆;本安电路电缆与非│ │ │ │
│ │ │本安电路电缆隔离;本安电│ │ │ │
│ │ │路的终端应有标志,并与非│ │ │ │
│ │ │本安电路终端隔离 │ │ │ │
├──┴────────┴────────────┴────┴──┴─┤
│7.电气设备的接地 │
├──┬────────┬────────────┬────┬──┬─┤
│7.1 │电气设备的接地连│GB3836.1有关条款:连接件│量具及目│ │ │
│ │接件 │的尺寸应符合要求,并有防│测 │ │ │
│ │ │松及接地符号 │ │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│7.2 │电源线的接地类型│进入加油机的电源应为三相│宏观检查│ │ │
│ │ │五线制,至少为三相四线制│ │ │ │
├──┴────────┴────────────┴────┴──┴─┤
│8.其他 │
├──┬────────┬────────────┬────┬──┬─┤
│8.1 │加油机箱改造的孔│开孔用作布线时,应安装电│宏观检查│ │ │
│ │ │缆密封接头或其他的密封型│ │ │ │
│ │ │式,未使用的开孔,应用堵│ │ │ │
│ │ │塞件密封 │ │ │ │
├──┼────────┼────────────┼────┼──┼─┤
│8.2 │加油机的电气保护│GB50058第2.5.8条:加油机│宏观检查│ │ │
│ │ │的供电电源应有过载及短路│ │ │ │
│ │ │保护装置 │ │ │ │
└──┴────────┴────────────┴────┴──┴─┘