6.5.1 每套住宅应设电度表。每套住宅的用电负荷标准及电度表规格,
不应小于表6.5.1的规定。
表6.5.1 用电负荷标准及电度表规格
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 套型 │ 用电负荷标准(kw) │ 电度表规格(A) ┃
┠───────┼────────────┼─────────────┨
┃ 一类 │ 2.5 │ 5(20) ┃
┠───────┼────────────┼─────────────┨
┃ 二类 │ 2.5 │ 5(20) ┃
┠───────┼────────────┼─────────────┨
┃ 三类 │ 4.0 │ 10(40) ┃
┠───────┼────────────┼─────────────┨
┃ 四类 │ 4.0 │ 10(40) ┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 卫生间宜作局部等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
6.5.4 电源插座的数量,不应少于表6.5.4的规定。
表6.5.4 电源插座的设置数量
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 部位 │ 设置数量 ┃
┠──────────┼───────────────────────┨
┃卧室、起居室(厅) │一个单相三线和一个单相二级的插座两组 ┃
┠──────────┼───────────────────────┨
┃厨房、卫生间 │防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一┃
┃ │组 ┃
┠──────────┼───────────────────────┨
┃布置洗衣机、冰箱、排│专用单相三线插座各一个 ┃
┃气机械和空调器等处 │ ┃
┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
6.5.5 有线电视系统的线路应预埋到住宅套内,并应满足有线电视网的要求,一类住宅每套设一个终端插座,其它类住宅每套设两个。
6.5.6 电话通讯线路应预埋管线到住宅套内。一类和二类住宅每套设一个电话终端出线口,三类和四类住宅每套设两个。