法搜网--中国法律信息搜索网
国家粮油仓库消防安全管理试行办法

  第十九条 违反消防法规及本办法的、或忽视防火工作造成火灾的单位和人员,由上级主管部门或所在单位视情节轻重给予行政处分或经济处罚;触犯刑律的,应当提请司法部门追究其刑事责任。
  第二十条 各省、自治区、直辖市粮食行政部门,可根据本办法,结合当地实际情况,制订具体规定。
  第二十一条 本办法自一九八九年五月一日起试行。

附:       国家粮油仓库消防器材配备表



----------------------------------------------
| 仓库(油罐)| |   仓   库   容   量  (吨) |油罐(池) 容量 (吨)|
|容量    | |----------------------|------------|
|配备数量  |单|2500|2501- |5001- |15001-|25001-|50000 |100 |101-|1501- |5000|
|      | |及以|50000 |15000 |25000 |50000 |以上 |及以|1500|5000 |以上|
|      | |下 |   |   |   |   |   |下 |  |   |  |
|      | |----------------------|------------|
|      |位|  木   板   仓(易  燃  仓)  | 油  桶  存  油  |
|设备名称  | |----------------------|------------|
|   及规格| |  |250  |251- |501- |   |   |5及 |6-50| 51- |  |
|      | |  |及以下|500  |1500 |   |   |以下|  | 100 |  |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|水池(30-  |个| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  |5   |  | 1 | 1  | 2 |
|60立方米)  | |  |   |   |   |   |   |  |  |   |  |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|消防泵(8.5 |台|  | 1  | 1-2 | 2  |2-3  |3   |  | 1 | 1  | 1 |
|-10马力)  | |  |   |   |   |   |   |  |  |   |  |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|消防栓   |个|  |   |   |1-2  |2-4  |5以上 |  |  | 2  | 3 |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|水缸(100升) |个| 5 | 5  |   |   |   |   |  |  |   |  |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|水桶    |个| 5 | 10  | 12  | 20  | 40  |50以上|  |  |   |  |
|      | |  |-15  |-20  |-30  |-50  |   |  |  |   |  |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|干粉灭火机 |台| 2 | 2  | 3  | 5  | 10 |15  | 3 | 6 | 8  |8  |
|(8公斤)   | |  |   |   |   |   |   |  |  |   |以上|
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|干粉灭火机 |台|  |   | 1  | 1  | 2  |3   | 1 | 1 | 1-2 |3  |
|(40公斤)  | |  |   |   |   |   |   |  |  |   |以上|
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|      |立|  |   |   |   |   |   |  |  |   |30 |
|防火砂   |方| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |50以上| 10| 20|20-30 |以上|
|      |米|  |   |   |   |   |   |  |  |   |  |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|防火铲   |个| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |40以上| 10| 15| 20 |20 |
|      | |  |   |   |   |   |   |  |  |   |以上|
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|防火钩   |个| 1 | 2  | 3  | 5  | 6  |10以上|  |  |   |  |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|防火斧   |个| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |6以上 |  |  |   |  |
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|防火梯   |个| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |6以上 | 1 | 1 | 2  |2  |
|      | |  |   |   |   |   |   |  |  |   |以上|
|------|-|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
|简易报警器 |个| 1 | 1  | 2  | 2  | 3  |3   | 1 | 1 | 2  |2  |
|------|-|-----------------------------------|
|      | |1.仓库容量指一个粮油储存点仓房和货场容量之和。有粮又有油的储存点要适|
|      | |当增加消防器材。                           |
| 备  注 | |2.凡有水塔或自来水源的储存点已配消防栓的,水池可适当减少。     |
|      | |3.寒冷地区因水池易结水无法使用,可不设水池,适当增加消防栓或干粉灭火|
|      | |机。                                 |
|      | |4.粮库配不配备消防车及配备标准,按当地省级公安消防部门规定办。   |
|      | |5.本表所列消防器材配备数量为最低限额。               |
----------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文