  114条 工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间的火灾次数和一次灭火用水量确定。
  一、工厂、仓库和民用建筑在同一时间内的灭火次数应符合表28的要求。

  表28   工厂仓库和民用建筑在同一时间内的灭火次数

--------------------------------------
|    |基地面积|附有居住区 |同一时间内|             |
| 名称 |    |      |     |  备      注   |
|    |(公顷)|人员(万元)|的火灾次数|             |
|------------------------------------|
|    |    |≤1.5  |  1  |按需水量最大的一座建筑物 |
| 工  |≤100|>1.5  |  2  |(或堆场)计算,工厂居住区|
|    |    |      |     |各考虑一次        |
|    |-------------------------------|
|    |    |      |     |按需水量最大的两座建筑物 |
| 厂  |>100| 不  限 |  2  |或(堆场)计算      |
|    |    |      |     |             |
|------------------------------------|
|仓  库|    |      |     |按需水量最大的一座建筑物 |
|    |不 限 | 不  限 |  1  |             |
|民用建筑|    |      |     |(或堆场)计算      |
--------------------------------------

  注:采矿、选矿等工业企业,如各分散基地有单独的消防给水系统时,可分别计算。
  二、建筑物的室外消防用水量,不应小于表29的规定。
  三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、喷洒设备及其它消防冷却设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上本条表29规定的消防用水量的25%,但采用的水量不应小于本条表29规定。