说明:1.容积10公升、容量10公斤以下的为小型灭火器,高于以上标准的为大型灭火器。
2.配有消防车或装有自动喷洒设备的仓库,灭火器和消防泵的数量可减少20%。
3.消防泵的出水量不少于30吨/小时。
4.现有通用仓库的消防储水按此表配备,新建、扩建、改建仓库的消防储水要求见附件四。
附件二 商业部门营业场所消防设备器材配备标准
---------------------------------------
|营业\ 配备 | 灭 火 器 | | |自动报| |
| 总 \ 标 |---------| 消火栓 | 加压设备 |警或喷| 备注 |
|面积 \准| 小型 | 大型 | | |洒设备| |
|-------------------------------------|
| |1个/50平| | 按“规| 压力、流量| | |
|500平方米以 |方米不少| 自定 |范”要求|达不到“规范|自 定| |
|下 |于4只 | |设置 |”要求的要增| | |
| | | | |添加压设备 | | |
|-------------------------------------|
| |1个/80平| | | | | |
|500-2,000平 |方米不少|1-2个 | 同上 | 同上 |自 定| |
|方米 |于10只 | | | | | |
|-------------------------------------|
| | | | | | |装有自动|
|2,000-5,000 |1个/00平|2-3个 | 同上 | 同上 |自 定|喷洒设备|
|平方米 |方米 | | | | |的部位可|
| | | | | | |减少灭火|
| | | | | | |器。 |
|-------------------------------------|
| | | | | | | |
|5,000平方米 |1个/120 |3个以上 | 同上 | 同上 | 有 | 同上 |
|以上 |平方米 | | | | | |
---------------------------------------