第八十八条 操作电器设备,必须遵守下列规定:
一、非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备;
二、操作主回路的高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;
三、127V手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,应有良好的绝缘。
井下电气设备选型表
<font size=+1>
---------------------------------------
\ | 煤(岩)与沼| 沼 气 矿 井
\使 | |------------------------
类 \用 | 气突出矿井和|井底车场、总进风| | |总回风道、主要
\场 | | 道或主要进风道| | |回风道、采区回
别 \所| 沼气喷出区域|--------|翻罐 |采区 |风道、工作面和
\| |低沼气|高沼气 |笼硐室|进风道|工作面进风、回
| |矿井 |矿井 | | |风道
------|-------|---|----|---|---|-------
一、高低压电|矿用防爆型(矿|矿用 |矿用 |矿用 |矿用 |矿用防爆型(矿
机和电器设备|用增安型除外)|一般型|一般型 |防爆型|防爆型|用增安型除外)
------|-------|---|----|---|---|-------
二、照明灯具|矿用防爆型(矿|矿用 |矿用 |矿用 |矿用 |矿用防爆型(矿
|用增安型除外)|一般型|增安型 |防爆型|防爆型|用增安型除外)
------|-------|---|----|---|---|-------
三、通讯、自|矿用防爆型(矿|矿用 |矿用 |矿用 |矿用 |矿用防爆型(矿
动化装置和仪|用增安型除外)|一般型|增安型 |防爆型|防爆型|用增安型除外)
表、仪器 | | | | | |
---------------------------------------
</font>
第八十九条 一切容易碰到的、裸露的电气设备及其带动的机器外露的转动和传动部分(靠背轮、链轮、皮带和齿轮等),都必须加装护罩或遮栏、防止碰触危险。
第九十条 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:
一、高压不应超过7000V;
二、低压不应超过700V;
三、照明、手持式电气设备的额定电压和电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V;
四、远距离控制线路的额定电压,不应超过36V。
第九十一条 凡不用或暂时停用的电气设备必须切断电源,并把送电开关打上闭锁或加锁。
第九十二条 井下供电必须使用合格的矿用电缆。要消灭“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头,电缆要悬挂整齐。严禁使用明刀闸开关。
井下防爆电气设备,要及时检查维修,保持完好及防爆性能。
第九十三条 井下36V以上的电气设备,都要设接地保护装置,并构成接地网。380V及以上的电气网络中,应有过电流和漏电保护。
第九十四条 地面的变(配)电室和供电线路要有可靠的避雷装置。为了防止地面雷电波及井下引起沼气、煤尘以及火的灾害,必需遵守下列规定:
一、经由地面架空线路引入井下的供电线路,必须在入井处装设避雷装置;
二、由地面直接入井的轨道、管路,必须在井口处将金属体妥善接地;
三、通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。
第九十五条 下井人员必须携带矿灯。每盏矿灯都应编号,经常使用矿灯的人员必须专人专灯。矿灯必须保持完好,如有电池漏液、亮度不够、电缆破损、灯锁不良、灯头密封不严、灯头圈松动、玻璃破裂等情况,严禁发出。
井下人员严禁拆卸、敲打、撞击矿灯。
第九章 矿山救护
第九十六条 地(市)煤炭局和产煤量较大的县应建立矿山救护队。负责所管辖的地方煤矿的矿山救护工作。