  第八十八条 操作电器设备,必须遵守下列规定:
  一、非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备;
  二、操作主回路的高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;
  三、127V手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,应有良好的绝缘。

              井下电气设备选型表
<font size=+1>
---------------------------------------
\     | 煤(岩)与沼|       沼  气  矿  井
 \使   |       |------------------------
类 \用  | 气突出矿井和|井底车场、总进风|   |   |总回风道、主要
   \场 |       | 道或主要进风道|   |   |回风道、采区回
  别 \所| 沼气喷出区域|--------|翻罐 |采区 |风道、工作面和
     \|       |低沼气|高沼气 |笼硐室|进风道|工作面进风、回
      |       |矿井 |矿井  |   |   |风道
------|-------|---|----|---|---|-------
一、高低压电|矿用防爆型(矿|矿用 |矿用  |矿用 |矿用 |矿用防爆型(矿
机和电器设备|用增安型除外)|一般型|一般型 |防爆型|防爆型|用增安型除外)
------|-------|---|----|---|---|-------
二、照明灯具|矿用防爆型(矿|矿用 |矿用  |矿用 |矿用 |矿用防爆型(矿
      |用增安型除外)|一般型|增安型 |防爆型|防爆型|用增安型除外)
------|-------|---|----|---|---|-------
三、通讯、自|矿用防爆型(矿|矿用 |矿用  |矿用 |矿用 |矿用防爆型(矿
动化装置和仪|用增安型除外)|一般型|增安型 |防爆型|防爆型|用增安型除外)
表、仪器  |       |   |    |   |   |
---------------------------------------
</font>

  第八十九条 一切容易碰到的、裸露的电气设备及其带动的机器外露的转动和传动部分(靠背轮、链轮、皮带和齿轮等),都必须加装护罩或遮栏、防止碰触危险。
  第九十条 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:
  一、高压不应超过7000V;
  二、低压不应超过700V;
  三、照明、手持式电气设备的额定电压和电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V;
  四、远距离控制线路的额定电压,不应超过36V。
  第九十一条 凡不用或暂时停用的电气设备必须切断电源,并把送电开关打上闭锁或加锁。
  第九十二条 井下供电必须使用合格的矿用电缆。要消灭“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头,电缆要悬挂整齐。严禁使用明刀闸开关。
  井下防爆电气设备,要及时检查维修,保持完好及防爆性能。
  第九十三条 井下36V以上的电气设备,都要设接地保护装置,并构成接地网。380V及以上的电气网络中,应有过电流和漏电保护。
  第九十四条 地面的变(配)电室和供电线路要有可靠的避雷装置。为了防止地面雷电波及井下引起沼气、煤尘以及火的灾害,必需遵守下列规定:
  一、经由地面架空线路引入井下的供电线路,必须在入井处装设避雷装置;
  二、由地面直接入井的轨道、管路,必须在井口处将金属体妥善接地;
  三、通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。
  第九十五条 下井人员必须携带矿灯。每盏矿灯都应编号,经常使用矿灯的人员必须专人专灯。矿灯必须保持完好,如有电池漏液、亮度不够、电缆破损、灯锁不良、灯头密封不严、灯头圈松动、玻璃破裂等情况,严禁发出。
  井下人员严禁拆卸、敲打、撞击矿灯。

第九章 矿山救护

  第九十六条 地(市)煤炭局和产煤量较大的县应建立矿山救护队。负责所管辖的地方煤矿的矿山救护工作。