法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭工业部关于加强“一通三防”工作杜绝瓦斯煤尘爆炸事故的决定

  三、加强掘进通风管理
  加强掘进通风管理是防止瓦斯事故的关键环节。因此:
  1.高、突矿井掘进装备系列化必须按部下达的指标,由矿长负责,落实到部门和人员,订出实施计划,集中资金、人力、设备和材料,抓紧抓好限期完成。1986年尚未完成的须在今年一季度内完成,1987年的项目年底前必须完成70%以上。
  2.局扇应设专人管理,实行挂牌制。除经通风部门同意的计划停风外,所有非计划停风都要追究责任。局扇安装(包括移动)实行申请制,由使用单位提出申请书,经通风区(队)技术负责人批准,方可安装(或移动),否则,以违章作业论处。
  3.低沼气矿井1987年须实现采、掘供电分开。
  四、加强瓦斯检测工作
  高、突矿井的每个煤和半煤岩掘进工作面,必须配备一名专职瓦斯检查员,对于不按规定配备专职瓦斯检查员的单位发生瓦斯煤尘爆炸事故,要追究局、矿长责任。瓦斯检查员要选择身体好,作风好,责任心强,敢于坚持原则的人员担任,对现有的瓦斯检查员队伍要进行整顿,不胜任工作的要坚决调出,发现瓦检员工作失职的不仅要追究瓦检员本身的责任,还要追究通风区队长的责任,瓦检员的待遇应与采掘工种完全一样,对避免重大瓦斯煤尘事故的要给予奖励。
  已经安装使用的瓦斯监测系统和瓦斯断电仪,一定要管好、用好。各矿井要建立瓦斯监测专业队伍,制订出使用、安装标准及维修制度,做到定期调试、维修,保证仪器完好。1987年采煤工作面、煤和半煤岩掘进工作面的班组长、放炮员以及单独作业的电钳工,都要配上便携式瓦斯仪,凡由于到货不使用,发生瓦斯事故的,要追究矿长责任。
  五、加强盲巷管理
  盲巷是引起瓦斯爆炸、发生窒息死亡事故的严重隐患,矿总工程师要把好设计、计划、施工关。盲巷一经出现,掘进区队及主管部门必须立即通知通风部门按《规程》规定,及时密闭或设置栅栏。栅栏位置应在距巷道口不到5m的地方全断面设置,栅孔规格不得大于200mm,质量牢固可靠。
  凡封闭或打栅栏的盲巷,都要编号并建立台帐,填入采掘工程平面图或通风系统图,并按规定定期检查。当掘进巷道接近或需要贯通时,地测部门要提前发出通知,通风部门应根据经矿总工程师批准的排放瓦斯措施排放后方可贯通。
  所有排放瓦斯都要制订措施,经矿总工程师审批后,方可进行。


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页