3.3 表演区
乐队、演员等为公众表演所使用的区域
3.4 自娱区
舞池、卡拉OK厅及KTV包房等公众进行歌舞等娱乐活动所使用的区域。
3.5 观赏休息区
公众在场内观赏或休息的区域。
3.6 通道
供人们行走的区域
4.歌舞厅场内区域划分
歌舞厅内根据其功能要求分为四个区域
表演区、自娱区、观赏休息区、通道
5.照度标准及其测量评定规则
5.1 照度标准下限值
各区域的照度标准下限值见表1,其中表演区照度的标准值下限,允许根据艺术处理的需要在短时间内小于表1的规定。
------------------------------------
| 区 域 |测试点离地面高度(m)|测试项目|照度标准值下限(lx)|
|-----|-----------|----|-----------|
| 表演区 | 1.5 |垂直照度| 100,※ |
|-----|-----------|----|-----------|
| | | | 150,※※ |
|-----|-----------|----|-----------|
| 自娱区 | 0.75 |水平照度| 20 |
|-----|-----------|----|-----------|
|观赏休息区| 0.75 |水平照度| 5 |
|-----|-----------|----|-----------|
| 通道 | 0.25 |水平照度| 10 |
------------------------------------
注:※:最远观众席到表演区中心距离小于8米。
※※:最远观众席到表演区中心距离大于8米。
5.2 测量评定规则
5.2.1 测量仪器
测量仪器应采用精度为二级以上的照度计。
5.2.2 测量方法
5.2.2.1 被测区域面积<15平方米,每1m×1m设置一个测量点。
被测区域面积≥15平方米,每1.5m×1.5m设置一个测量点。
5.2.2.2 按照GB5700—85《室内照明测量方法》执行。