当声源停止发声后,用混响时间测量仪测量该频率的混响时间。
测量频率的选取至少应有125Hz,250Hz,500Hz,1000Hz,2000Hz,和4000Hz六点。
附录A 歌舞厅的混响(T60)(补充件)
A.1 歌舞厅合适混响时间(500Hz)T(s)与厅容积V(立方米)的关系容许范围内附图1。
2.0----------------------------------
|- | | | | | | |||| -|
|- | | | | | | |||| -|
|- | | | | | | |||| -|
|- | | | | | | |||| -|
1.5|- | | | | | | |||| -|
|- | | | | | | |||| -|
|- | | | | | | |||| -|
■ |- | | | | | | |||| -|
■ |- | | | | | | |||| -|
■ 1.0|- | | | | | | |||| -|
■ |- | | | | | | |||| -|
■ 0.8|- | | | | | | |||| -|
■ |- | | | | | | |||| -|
0.6||||||||| | | | | | |||||||||||-|
0.5----------------------------------
100 200 300 500 1000 2000
厅容积V(立方米)
附图1
A.2 歌厅、歌舞厅各频率混响时间与500Hz混响时间的比值为表4所示:
表4
---------------------------------
| 频 率 | 比 值 |
|---------------|---------------|
| 125Hz | 1.0—1.4 |
|---------------|---------------|
| 250Hz | 1.0—1.2 |
|---------------|---------------|
| 2000Hz | 0.8—1.0 |
|---------------|---------------|
| 4000Hz | 0.7—1.0 |
---------------------------------