法搜网--中国法律信息搜索网
文化部关于发布实施文化行业标准《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》的通知

  注:①一级歌舞厅声场不均匀度舞池与座席分别考核。
    ②二、三级歌舞厅除噪声外所有指标仅在舞池测试。
  4.3 迪斯科舞厅扩声系统声学特性指标分为一、二级,具体指标见表3。
  表3

------------------------------------
|  |         声     学    特    性     |
|等 |-------------------------------|
|  |最大声压级 |      |  |       |总噪 | 失|
|级 | (dB)   |传输频率特性|传声|声场不均匀度 |声级 | 真|
|  |      |      |增益|       |dB(A) | 度|
|--|------|------|--|-------|---|--|
|  |      |40~12500Hz |  |       |   |  |
|一 |      |以80~8000Hz|  |       |   |  |
|  |100~6300Hz |的平均声压级|  |100Hz≤10dB  |   |  |
|  |≥110dB   |为0dB允许+4 |— |1000Hz    |40  |7% |
|级 |      |~-8dB,且在 |  |   }≤8dB |   |  |
|  |      |80~8000Hz内|  |6300Hz    |   |  |
|  |      |允许≤±4dB |  |       |   |  |
|--|------|------|--|-------|---|--|
|  |      |63~8000Hz以|  |       |   |  |
|二 |      |125~4000Hz |  |       |   |  |
|  |125~4000Hz |的平均声压级|  |1000Hz    |   |  |
|  |≥103dB   |为0dB允许+4 |— |   }≤8dB |45  |10% |
|级 |      |~-10dB,且在|  |4000Hz    |   |  |
|  |      |125~4000Hz |  |       |   |  |
|  |      |内允许≤± |  |       |   |  |
|  |      |4dB     |  |       |   |  |
------------------------------------

  注:①歌舞厅扩声系统的声压级,正常使用应用96dB以下为宜,短时间最大声压级应控制在110dB以内。
    ②迪斯科舞厅的扩声系统声学特性指标,只在舞池考核。
  4.4 歌舞厅建筑声学的一般要求
  歌舞厅新建或改建过程中应进行声学设计。
  4.4.1 观众厅内各处要求有合适的响度、均匀度、清晰度和丰满度,在歌舞厅内不得出现回声、颤动回声和声聚焦等缺陷。
  4.4.2 歌舞厅的混响(T60)见附录A。
  4.4.3 对外界环境的影响歌舞厅扩声系统在正常工作时,对外界的影响应满足环保部门的标准要求,短时间音乐高潮平均值允许超出标准165dB。
  5.测量方法


第 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 