交通部通信工程竣工验收规定(暂行)
(1994年6月7日 交通部交基发(1994)537号文)
第一章 总则
第一条 通信工程建设属基本建设,必须遵守基本建设程序,这是国家以经济法规的形式颁发的,是所有参加单位,部门和个人都必须遵守的行动准则和工作规范。
第二条 通信工程建设质量应满足国家和交通系统长期持续、稳定、协调发展的需要以及安全生产的要求。所以通信工程建设必须以确保通信工程建设质量为目的,以有关法律、规范和技术标准为依据,从技术的角度出发,以科学的检查、检测为手段,实现上述之目的。
第三条 交通专用通信工程建设必须符合全程全网的技术要求,必须满足与公众网各种接口的配合和经济效益的预测。
第四条 通信工程完成后,先要进行自检,再经过一定时间开通试运行后,确认一切工作具备验收要求,然后申报上级主管部门进行验收。
第五条 验收委员会或小组,由上级主管部门确定,成员必须精通技术,熟悉有关规范,坚持原则,秉公办事,实事求是地检查、验收,对工程质量和等级做出合理的评定。
第六条 本标准由交通部基建管理司负责解释。
第一节 技术文件的编辑
第一条 通信工程竣工技术资料是竣工验收的重要内容和依据。也是运行后养、用、管、修的重要技术档案。
第二条 安装工程验收前,施工单位必须编辑竣工技术文件一式三份交建设单位。
第三条 竣工技术文件内容:
1.工程可行性报告及批复文件;
2.初步设计及批复文件(包括:规划部门划红线批件、土地管理、消防、环卫等部门批件,有关频率的批件、设计修改、调整概算等文件及批复文件);
3.施工图设计及审定意见;
4.进口设备,批件、技术资料、合同;
5.设备合格证明文件;
6.试运行报告书:主要内容包括试运行起止时间、出现和排除故障情况说明及存在问题和建议。
7.材料核销及财务决算;
8.安装工程量总表,已安装的设备明细表;
见表1-2-1,表1-2-2
9.工程质量监督“委托书”
见表1-2-3
10.质量监督“通知书”;
见表1-2-4
11.开工报告:
见表1-2-5,表1-2-6
12.工程质量中间检查,检测记录表;
见表1-2-7
13.隐蔽工程验收记录签证单及图像资料;
见表1-2-8
14.工程质量事故处理表;
见表1-2-9
15.工程质量问题处理表;
见表1-2-10
16.施工质量纠纷仲裁书面材料;
17.工程变更表;
见表1-2-11
18.单项工程竣工“工程质量合格证”
见表1-2-12
19.“完工通知书”;
见表1-2-13
20.竣工报告、竣工说明书;
见表1-2-14
21.工程初步验收报告;
见表1-2-15
22.设备、主要材料检验、复验证明;
23.竣工图纸;
施工图设计在工程实施过程中,由于客观需要根据批准文件等对施工图将有变更,为有利于交付使用时维修和保养,工程完成后,必须提交正式竣工图(一式三份)。若施工过程中无变更,可利用设计单位提供的施工图经复核后做竣工图。
24.工程质量等级评定;
见表1-2-16
第四条 竣工技术文件外观整洁、内容齐全、标准详细、文字精练、数据准确、互相对应,有关人员名单和本人签字及有关单位印鉴齐备。
第二节 工程质量评定原则
第一条 竣工验收完毕,验收单位应对工程质量进行质量评定,衡量施工质量等级如下;
优良:主要工程项目全部达到规定要求,单项工程优良比例在80%以上。
合格:主要工程项目基本达到规定要求,有少量偏差,但经返修后不降低主要指标,不影响使用寿命。
不合格:主要工程项目达不到规定要求。
第二条 工程质量评语、应依据设计质量、工程质量、建设环境和卫生状况等综合评定结果为准,突出工程质量评语。
建筑安装工程量总表 表1-2-1
______工程
------------------------------------
| | | | | |
|序 号| 项 目 |单 位|数 量| 备 注 |
| | | | | |
|----|----------|----|----|--------|
| | | | | |
| | | | | |
已安装的设备明细表 表1-2-2
建设项目名称:
单项工程名称: 第 页
------------------------------------
| | | | | | |
|序号|设备名称及型号规格|单 位|数量| 安装地点 |备 注|
| | | | | | |
|--|---------|----|--|--------|----|
建设单位点检人: 施工单位交点人: 年 月 日
工程质量监督委托书 表1-2-3
__________工程质量监督委托书 编号
__________通信工程质量监督站:
__________工程初步设计经 组织审查,并以 字
( )号文批准,为了确保工程质量,请你站对本工程实施质量监督。
一、工程概况
------------------------------------
| | | | |
| 工程名称 | | 工程地址 | |
| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| | | | |
| 概算金额 | 万元| 其中工程费 | 万元|
| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| | | | |
| 设计单位 | | 设计证号 | |
| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| | | | |
| 施工单位 | | 施工证号 | |
| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |
| 主要工程内容 | | | |
| 及 | | | |
| 工程量 | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------
二、建设单位和施工单位代表
------------------------------------
| | 项目负责人 | | 职务职称 | |
|建设单位|---------|------|------|-----|
| | 施工现场负责人 | | 职务职称 | |
|----|---------|------|------|-----|
| | 项目负责人 | | 职务职称 | |
|施工单位|---------|------|------|-----|
| | 施工现场负责人 | | 职务职称 | |
------------------------------------
质量监督通知书 表1-2-4
__________工程实施质量监督通知书 编号
__________局:
工程质量监督委托书收悉,我站按规定对__________工程质量实施监督。
一、经对施工图设计单位的资质审查是(不)符合部颁规定,所作的设计是有(无)效的。
经对施工单位 的资质审查是(不)符合部颁规定,可以(不能)承担该工程的施工任务。
二、工程质量监督员
---------------------------------
| | | | |
| 姓 名 | | 职 务 | |
| | | | |
|--------|------|--------|------|
| | | | |
| 监督证号 | | 联系电话 | |
| | | | |
|--------|------|--------|------|
| | | | |
| 通信地址 | | 邮政编码 | |
| | | | |
---------------------------------
三、我站开户银行
-----------------------------------
| | |
| 单位名称 | |
| | |
|--------|------------------------|
| | | | |
| 开户银行 | | 账 号 | |
| | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| | | | |
| 银行地址 | | 邮政编码 | |
| | | | |
-----------------------------------
四、需要说明的其他有关事项
质量监督站(章)
年 月 日
交通部审批固定资产投资建设项目开工表 表1-2-5
------------------------------------
| 建设单位 | 一九九 年 月 日(盖章)|
|--------|-------------------------|
| 工程名称 | |建设地点| |
|--------|------------|----|-------|
| 任务书批复 |批准部门| |批准日期| | 批准 | |
| | | | | | 文号 | |
|--------|----|--|----|----|----|--|
| 初步设计批复 |批准部门| |批准日期| | 批准 | |
| | | | | | 文号 | |
|--------|-------------------------|
|建设规模及标准 | |
|--------|-------------------------|
| 主要建设内容 | |
|--------|-------------------------|
| 总投资(万元)| |
|--------|-------------------------|
| 设计单位 | |资质等级| |
| | | 证号 | |
|--------|------------|----|-------|
|征地拆迁完成情况| |三通一平| |
| | |完成情况| |
|--------|-------------------------|
|主要材料准备情况| |
|--------|-------------------------|
|主要施工机械进场| |
| 情况 | |
|--------|-------------------------|
|施工图交付情况 | |
------------------------------------
表1-2-6
------------------------------------
| | |非经营|经营|建行|自筹|专用|利用| 设计下达 |
| 年度计划|合计| | | | | | | |
| 投 资| |基金 |基金|贷款|资金|资金|外资| 文号 |
| (万元)|--|---|--|--|--|--|--|------|
|-----|------------|-----|---------|
| 投资包干| | | |
| 合同签定| | 签定日期| |
| 情况 | | | |
|-----|------------|-----|---------|
| 施 工| | 资质等级| |
| 单 位| | 证 号| |
|-----|------------|-----|---------|
| 计划开工| | 计划竣工| |
| 日 期| | 日 期| |
|-----|----------------------------|
|施工监理或| |
| 质量监督| |
| 单 位| |
|-----|----------------------------|
| 审 计| | 审 计| |
| 证 明| | 日 期| |
|-----|------------------|---------|
| | |经办人: |
| 审 计| |---------|
| | |审 核: |
| 意 见| |---------|
| | |签 发: |
|-----|----------------------------|
| 审批编号| ( )交开审批字 号一九九 年 月 日 |
------------------------------------
1.除须由国家计委审批的开工项目仍采用专题报告形式外,由部审批的开工项目均采用此表格形式。
2.本表作为建设单位向部递交的开工审请报告及审批证明,本表一式五份,部审查后留存一份,送建设单位,当地建委、审计署驻当地特派员办事处,建设银行各一份。
3.在报送报表时,各类工程,按各类建设项目管理办法的要求,附齐必需的附件。
表1-2-7
检查
__________工程质量中间 记录表
检测
编号
-----------------------------------
| 段 落 | | 地点部位 | |
|------|--------|------|----------|
| 项 目 | 内 容 | 指标 | 实际检查测试 |
|------|--------|------|----------|
| | | | |
|------|--------------------------|
| 检查测试 | |
| 评 语 | |
|------|--------------------------|
| 存在问题 | |
| 处理意见 | |
|------|--------------------------|
| 处理后 | |
| 复查结果 | |
-----------------------------------
建设单位代表: 施工单位代表: 质量监督员:
年 月 日
隐蔽工程验收记录单及图、像和记录资料 表1-2-8
工程名称:
施工地区: 至 年 月 日
------------------------------------
| | | |
| 项目 | 检查地区 | 检 查 意 见 |
| | | |
|----|------|----------------------|
| | | |
| | | |
____工程质量事故处理表 表1-2-9
编号
------------------------------------
| 事故发生 | | 事故发生 | | 事故 | |
| 地点 | | 时间 | | 责任者 | |
|------|---------------------------|
| 事 | |
| 故 | |
| 发 | |
| 生 | |
| 原 | |
| 因 | |
施工、设计单位代表: 年 月 日