法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部关于铁路信号维护规则(业务管理)

  第124条 安全是衡量电务部门管理水平的主要标志之一。各级领导必须将安全生产纳入重要议事日程,加强政治思想工作,教育电务职工牢固树立安全第一的思想,严格遵守劳动纪律,认真执行规章制度,保证人身和行车安全。
  第125条 新工人及改职人员在上岗前,必须进行安全生产教育,考试合格,经电务段长批准,方可上岗工作。
  信号设备启用前,电务段应配合车务部门,对使用信号设备的人员进行培训,并经考试合格,方准上岗操作。

第二节 基本安全生产制度和作业纪律

  第126条 信号工作人员必须认真执行“三不动”、“三不离”、“三不放过”和“三级施工安全措施”四项安全制度。
  1、三不动:
  (1)未登记联系好不动;
  (2)对设备性能、状态不清楚不动;
  (3)正在使用中的设备(指已办理好的进路或闭塞设备)不动。
  2、三不离:
  (1)工作完了,不彻底试验好不离;
  (2)影响正常使用的设备缺点未修好前不离(一时克服不了的缺点,应先停用后修复);
  (3)发现设备有异状时,未查清原因不离。
  3、三不放过:
  (1)事故原因分析不清不放过;
  (2)没有防范措施不放过;
  (3)事故责任者和群众没有受到教育不放过。
  4、三级(段、领工区、工区)施工安全措施:
  (1)列入运输综合作业方案中,设备停用且又较复杂的施工,由电务段长批准并派员参加;
  (2)更换单项主要设备的施工,由领工员批准并参加;
  (3)更换单项设备的主要部件,由工长批准并参加。
  三级施工安全措施内容须包括:施工前的准备措施,施工中单项作业措施,施工后检查试验措施,预防人为故障措施以及发生故障时的应变措施等。
  第127条 检修作业及处理故障时严禁:
  1、甩开联锁条件,借用电源动作设备(试验信号机灯泡除外,但试验前必须确认无列车接近)。
  2、倒置、歪放重力式继电器或按压电码继电器衔铁。
  3、封连各种信号设备电气接点(试验电动臂板信号机除外,但试验前必须确认无列车接近)。
  4、在轨道电路上拉临时线构通电路造成死区间,或盲目用提高轨道电路送电端电压的方法处理故障。
  5、色灯信号机灯光灭灯时,用其他光源代替。
  6、人为地构通道岔假表示,进行更换转辙,转换设备。
  7、未登记要点使用手摇把转换道岔。
  第128条 严禁用下列不正当的办法,开放信号,办理闭塞:
  1、不经联锁条件或人工解锁电磁锁闭装置;
  2、绑扎信号选别器、扛重锤,拉导线,按下信号臂板及强行调整联锁箱转辙杆缺口;
  3、用人工解锁取出路签(牌)或人工变更闭塞状态;
  4、用备用钥匙解锁控制锁;
  5、代替行车人员按压按钮,扳动或转换道岔,检查进路,办理闭塞和开放信号(包括手信号)。

第三节 联系、要点和登记

  第129条 进行维护作业按下列规定执行:
  1、凡有计划对设备进行拆卸、安装、移设、更换、测试等工作(其项目见表3),需中断设备使用时,应填写施工要点申请计划表(见附件1电信安表7)申请列入运输综合作业方案中实施。施工前应按调度命令,在行车设备检查登记簿中登记,经车站值班员同意并签认后,方可作业。

          列入运输综合作业方案的工作项目表

                      表3

--------------------------
|顺号|        工作项目名称       |
|--|---------------------|
|1 |更换电动(电空)转辙机、转辙握柄以及成组 |
|  |信号机械设备               |
|--|---------------------|
|2 |更换、整修车辆减速器           |
|--|---------------------|
|3 |更换、移设各种道岔用拐肘类、调整器的基  |
|  |础                    |
|--|---------------------|
|4 |更换道岔角钢               |
|--|---------------------|
|5 |更换信号机构,进站、出站、通过信号机引入 |
|  |线,移设信号机柱             |
|--|---------------------|
|6 |更换各种变压器箱、继电器箱        |
|--|---------------------|
|7 |更换信号电缆、电缆盒,整修不良电缆头,处 |
|  |理故障信号电缆              |
|--|---------------------|
|8 |信号电源屏(单套屏),转换屏年检修测试任 |
|  |务                    |
|--|---------------------|
|9 |自动闭塞设备插接件检查整修        |
|--|---------------------|
|10|站间、区间轨道电路参数测试        |
|--|---------------------|
|11|各种联锁关系变更、修改工作        |
|--|---------------------|
|12|信号Ⅱ级测试任务             |
--------------------------

  经批准列入运输综合作业方案的区间工作,须取得登记站值班员请求调度员同意的通知后,方可作业。
  2、利用列车运行间隔时分,临时对设备进行拆卸安装、移设、更换和测试工作,必须在行车设备检查登记簿上登记,经车站值班员同意签认,并取得使用人员的准许,方可作业。
  3、不松动电气连接螺丝,不拆断电气连线(断开转辙机安全开闭器除外),不调整接点,不更换零配件和不分离机械设备的一般检查工作,可不登记,但应加强与车站值班人员或电务值班人员联系。
  第130条 检修作业的联系、要点和登记的要求:
  1、联系、要点前,必须核对准确保护区段、绝缘侵入界线、防护道岔、照查条件、敌对信号和闭塞等影响范围。
  2、联系、要点、登记工作,在大站和驼峰电气集中站由信号楼电务值班员办理;在小站电气集中站由车站值班员处的电务联系人办理;非集中联锁站由检修人员在车站值班员处办理,并应与搬道员取得联系。
  3、登记的工作时分、地点、作业性质、设备编号和影响范围等内容,一经车站值班员同意签认后,任何人不得任意涂改。
  4、登记要点的检修作业,一般应在给点的时间内完成,遇有特殊情况需要延长时间时,必须重新办理登记手续。
  5、在区间要点进行作业时,由电务联系人负责掌握列车运行情况,并通知作业人员。
  6、工作用语须简明、确切,要相互复诵;利用无线电台进行作业通话时,应反复多次联系确认。联系用语由铁路局在标准化作业程序中制定。

第四节 事故障碍处理

  第131条 信号设备发生事故障碍应积极组织修复。遇一般故障尚未影响设备使用时,信号维修人员应在联系、登记后,会同车站值班员进行试验,判明情况,查找修复;如试验中发现设备严重缺陷,危及行车安全,一时无法排除应通知车站值班员并登记停用设备;遇已影响设备使用的故障,信号维修人员应首先登记停用设备,然后积极查找原因,排除故障,尽快恢复使用,如不能判明原因,应立即上报,听从上级指示处理。
  第132条 当发生与信号设备有关联的机车车辆脱轨、冲突、颠覆事故时,信号维修人员不得擅自触动设备,同时派人监视、保护事故现场,并立即报告电务段调度。