15.避雷针、带、网有接地装置
15.1 避雷针、带、网
15.1.1 避雷针顶端封闭为尖状,除锈挂锡200mm长,针体截面按设计要求选用,但不得小于100平方毫米。
15.1.2 避雷带扁钢截面不得小于12×4mm,圆钢直径不得小于8mm。安装时距离屋面应保持100~150mm,每隔1~1.5mm用支持架固定。
15.1.3 避雷网应用直径不小于3mm的钢筋焊接而成,或用建筑物主体钢筋代替暗装网,应按设计要求装置。
15.1.4 引下线用圆钢时,直径不得小于8mm;用扁钢时,截面为12×4mm。距墙面应保持15mm间距,每隔1.5~2m用支持架固定,独立烟囱避雷针引下线,圆钢直径为10mm,扁钢应为30×4mm。引下线在地面以上1.4m的线段,应用开口钢管或角钢加以保护。在1.5m处应设断接卡子,引下线应垂直无弯曲。
15.1.5 安装必须牢固,不得脱落、松动。
15.1.6 接地电阻必须符合设计要求和规范规定。
15.1.7 计点单位及检查数量:以一只为一点,全部检查。
15.2 接地装置
15.2.1 接地体与建筑物的距离不得小于1.5m,与门及人行道的距离不得小于2.5m,与独立避雷针的接地体的地中距离不得小于3m。
15.2.2 接地体与接地线的搭接长度为钢带宽度的2倍。应在三个边进行焊接;如采用圆钢为直径的6倍。应在两面焊接。焊接应平整,无间断、焊接处不得有夹渣、气泡,烧毁金属及未焊透现象。接地电阻不应大于10Ω。
15.2.3 明敷接地线在明显处应注意不受外力损伤,且不应妨碍设备拆卸与检修。在水平敷设时应与建筑物平行;在垂直敷设时,应沿线建筑物直线垂下,不应有弯曲、高低起伏现象。固定点的零件,不论地上、地下,均应刷防锈剂。
15.2.4 计点单位及检查数量:以一只为一点,检查全部。
16.给、排水
16.1 给水
16.1.1 管道工敷设及水压试验必须符合设计要求和规范规定。
16.1.2 管道应安装平整牢固,配件完整,防锈良好,不得有裂纹、砂眼、重皮和超过允许的凸瘤和凹面等缺陷。
16.1.3 管道支架、吊架位置应正确,埋设应整齐牢固,砂浆应饱满。但不应突出表墙面,与管道接触应紧密、固定牢靠。支架间距不大于表34中尺寸:
表34
<font size=+1>
------------------------------------
管 径 |15 |20|25 |32 |40 |50|70|80|100 |125 |150
-------|--|-|--|--|--|-|-|-|--|--|--
卡架 |保温管|1.5 |2 |2 |2.5 |3 |3 |4 |4 |4.5 |5 |6
最大 |---|--|-|--|--|--|-|-|-|--|--|--
间距 |不保 |2.5 |3 |3.5 |4 |4.5 |5 |6 |6 |6.5 |7 |8
(m)|温管 | | | | | | | | | | |
------------------------------------
</font>
16.1.4 主管安装应垂直,其垂直偏差每米不得大于1.5mm;高度超过5m时,总偏差不得超过8mm。干管水平中心线允许偏差(每10m长度),明装管道不得超过5mm,暗装管道和保温管道不得超过15mm,全长(每一直行)允许偏差为25mm。垂直高程允许偏差为10mm。
16.1.5 明装立支管外皮与墙壁抹灰面的距离:当管径不大于32mm时,应为25~35mm,当管径大于32mm时,应为30~50mm(如需保温应另加保温层厚度)。
16.1.6 管道、管件等连接。
16.1.6.1 丝接:应紧固。连接处应清洁,不乱丝,并应留有2~3扣螺纹。
16.1.6.2 法兰连接:法兰盘对接应平行、紧密、垫片不应使用双层,与管道中心线应垂直,螺帽应在同一面,螺栓露出螺帽的长度不应大于螺栓直径的1/2。
16.1.7 阀门、水表、水嘴等安装应符合设计要求,位置应正确,紧固、严密,作用应正常,阀门、水嘴等关闭后应不漏。
16.1.8 计点单位及检查数量:管道连接以一个接口为一点;阀门、水表、水嘴以一只为一点;部件(支架、托架等)以一件为一点。阀门、水表、水嘴应逐个检查,其余各抽查20%,但不少于5点。水压试验按系统检查分段试验记录。
16.2 排水
16.2.1 排水坡度应符合设计要求和规范规定,排水必须畅通。
16.2.2 铸铁管、水泥管、缸瓦管不得有缺岔、裂纹,明沟不得有断裂和有10mm以上积水。
16.2.3 室内埋设的下水和雨水管道,在隐蔽前必须作闭水试验,试验水柱压力以底层地面高度为准,30分钟不渗不漏为合格。室内暗装下水和雨水管道在隐蔽前必须作通水试验,30分钟不渗不漏为合格。
16.2.4 铸铁管捻口时,应先将承插口处沥青和积块除净,飞刺铲平,捻口应均匀饱满、坚实、平整,捻麻深度不得大于承口的1/3。其余深度用水泥或石棉水泥、膨胀水泥填塞,不得用一般水泥砂浆抹口。
塑料管的接口应用粘接剂粘牢。粘接剂的理化性能必须符合设计要求。
16.2.5 立管安装不得半明半暗,承口外皮与墙壁抹灰面间应有40mm的空隙,立管底部弯管处应设支墩。
16.2.6 立管检查口中心离地面高度应为1m,在墙角时应向外斜45°角,检查口盖应加橡胶垫,封闭应严密。
16.2.7 安装排水塑料管,必须按设计要求的位置和数量装设膨胀伸缩节,塑料排水横管固定件的间距不得大于下表35规定:
表35
<font size=+1>
---------------------
| 管 径 |50 |75 |100|
|-------|---|---|---|
| 间距(m) |0.6|0.8|1.0|
---------------------
</font>
16.2.8 明装的下水管道应以支架或节卡固定,横管托吊固定件的间距不应大于2m;立管固定间距不应大于3m。高层建筑的立管应每隔三层设落地固定卡。
16.2.9 下水出墙管及平面扫除口须用45度弯头连接;出墙管管长应甩出散水坡,下水扫除口应与地面相平。地漏篦子顶面应低于设置处地面5mm。
16.2.10 排水管道定量要求见表36。
16.2.11 计点单位及检查数量:坡度按系统内水平管段数(隔墙分段)以一段为一点,立管以房间内的一段为一点,管道连接以一个接口为一点。明沟以5m为一点,检查口、扫除口、地漏以一个为一点。其他部件以一件为一点。各抽查20%,但各不少于5点。
16.3 化粪池及化粪池与外墙间检查井
16.3.1 化粪池、检查井的位置、容积、材质、池、井底及盖板标高,必须符合设计要求和规范规定。
16.3.2 化粪池、检查井的圬工部分、质量要求比照房屋标准。
16.3.3 旧有的修补,不得有严重裂缝、渗漏或堵塞、外溢现象。盖板应完整。
16.3.4 计点单位及检查数量:以一个为一点,全数检查。
表36
<font size=+1>
-----------------------------
| | | 质量要求 | |
|编| | 允许偏差 | |
|号| 检查内容 |-------|检查方法|
| | |室外 |室内 | |
|-|------------|---|---|----|
| | | 座标 | 排水 |50 |15 | ″ |
|1|管|----------|---|---|----|
| |道| | | | |检查测量|
| | |标高|-------|---|±30|记录、拉|
| | | | 排水立管口 |±10| |线尺度 |
|-|------------|---|---|----|
| |水平管道纵横方向弯曲 | | | |
|2|(排水)每米〔注短托吊 |15 |10 |拉线尺量|
| |管每米允许差2(5m~ | | | |
| |10m不大于10)〕 | | | |
|-|------------|---|---|----|
| | | 10m |20 |15 | |
| |陶瓷管 |-------|-------|拉线尺量|
|3|缸瓦管 |横向弯曲全 | 50 | |
| |混凝土管|长25m以上 | | |
|-|------------|-------|----|
| | | | 每米 | 4 | |
| |立|铸铁管 |-----|-------| |
| |管| |5m以上 | 不大于10 | |
|4|垂|----|-----|-------|吊线尺量|
| |直|陶瓷管 | 每米 | 4 | |
| |度|缸瓦管 |-----|-------| |
| | |混凝土管|10m以上| 不大于30 | |
|-|------------|-------|----|
|5| 排水预留口间距距离 | 20 |拉线尺量|
|-|------------|-------|----|
|6| 排水预留口高度 | 10 |拉线尺量|
|-|------------|-------|----|
|7| 地漏篦子:以黑线为 | -10 |拉线尺量|
| | 准—20 | | |
-----------------------------
</font>
17.卫生设备
17.1 卫生器具安装
17.1.1 卫生器具安装,高度与位置必须符合设计要求。卫生器具及配件必须完好,不得有破损和炸纹。
17.1.2 卫生器具安装必须平正牢固,不得有渗漏;支托架安装应平正牢固,砂浆饱满。墙面平整,与器具接触应紧密。成排器具的安装其间距应一致,上口边缘应在一条水平线上。
17.1.3 卫生器具的安装应尽量采用预埋螺栓的方法。预埋木砖的,木砖应预先做好防腐处理。
17.1.4 安装瓷活,其螺丝眼处必须加胶皮或薄铅皮、眼圈,螺丝应拧紧,不得有松动。
17.1.5 不得将饮用给水管直接通入卫生设备,防止污染给水。
17.1.6 卫生器具修理应达到牢固合用,不得有渗漏或堵塞现象。
17.1.7 卫生器具安装定量要求见表37。
表37
<font size=+1>
---------------------------
|编| 检查内容 |质量要求及|检查方法|
|号| | 允许偏差| |
|-|------------|-----|----|
|1|座标 单独器具 | 10 |拉线、吊|
| | 成排器具 | 5 |线尺量 |
|-|------------|-----|----|
|2|标高 单独器具 | ±10 |拉线、吊|
| | 成排器具 | ±5 |线尺量 |
|-|------------|-----|----|
|3|器具垂直度(水门) | 3 |吊线尺量|
|-|------------|-----|----|
|4|器具垂直度(高水箱) | 5 |吊线尺量|
|-|------------|-----|----|
| | 阀门距箱 | | |
| | 的侧、 | | |
|4|消防栓(箱) 后面 | 5 |尺 量|
| | 阀门、箱距| ±10 | |
| | 地面 | | |
---------------------------
</font>