13.2.6 修理旧配线应达到瓷柱(珠)固定牢固,不残破短少,导线拉紧,不应有漏包扎或绝缘层损伤露芯。绝缘电阻应符合要求。
13.2.7 瓷柱(珠)配线定量要求见表29。
表29
<font size=+1>
----------------------------
| | |质量要求或 | |
|顺号| 检 查 内 容 | |检查方法|
| | |允许偏差 | |
|--|----------|-------|----|
|1 |瓶珠间距整齐一致 | ±20 | 实量 |
|--|----------|-------|----|
|2 |导线排列间距不大于 | 3 | 实量 |
|--|----------|-------|----|
| | |水平| ±8 | 实量 |
|3 |导线每5000| | | |
| | |垂直| ±3 | 实量 |
----------------------------
</font>
13.2.8 计点单位及检查数量:以一个自然间为一点,按自然间抽查10%,但不少于两间。
13.3 槽板配线
13.3.1 槽板安装必须紧贴建筑物的表面。用钉子钉牢固定,应横平竖直。颜色与建筑物的表面接近。
13.3.2 槽板内不得有导线接头。对接和分支处应设线盒或在器具内连接。
13.3.3 直线段的盖板接口与底板接口应错开,其间距不应小于100mm。槽板拐角连接,作直角连接或作分支连接时,应符合规范规定。
13.3.4 导线穿过墙壁、墙板,应加保护管。跨越伸缩缝、沉降缝。槽板应断开导线,留有适当余量。
13.3.5 绝缘电阻值应符合规范规定。
13.3.6 修理旧配线应做到:槽板及槽板盖不缺少,不松脱下垂“接线合等无破损残缺”绝缘电阻值符合要求。
13.3.7 槽板配线定量要求见表30
表30
<font size=+1>
-----------------------------
| | |质量要求或 | |
|顺号| 检 查 内 容 | |检查方法|
| | |允许偏差 | |
|--|------------|------|----|
| | |水平| ±5 | |
|1 |槽板敷设每5000| | | 实量 |
| | |垂直| ±3 | |
|--|------------|------|----|
|2 |固定点螺丝间距 | ±10 | 实量 |
|--|------------|------|----|
| | |每伏工作电压| |
|3 |绝缘电阻 | |仪表测试|
| | |不小于1kΩ| |
-----------------------------
</font>
13.3.8 计点单位及检查数量:以一个自然间为一点,按自然间抽查10%,但不少于两间。
13.4 铅皮线、塑料护套线配线
13.4.1 导线敷设应横平竖直,线卡距离应符合要求牢固整齐美观。
13.4.2 距地面高度应为:水平敷设为2000mm;垂直敷设为1300mm。如不足,应采用管、槽板保护。
13.4.3 配线卡应钉牢,距离应均匀,导线不得松动或曲折起伏。
13.4.4 导线应绷紧,不应有绞扣和弯曲,穿过墙壁、楼板,应加管保护。
13.4.5 导线接头必须在接线盒内,分支应封好,加绝缘包扎。铅皮线超过4m以上的线段,必须做接地或接零。
13.4.6 绝缘电阻值应符合规范规定。
13.4.7 修理旧配线应做到:线、卡、接线盒等,不得有残缺、脱落、松动等缺陷。绝缘电阻值符合要求。
13.4.8 铅皮线、塑料护套线定量要求见表31
表31
<font size=+1>
-----------------------------
|编号| 检 查 内 容 |质量要求或 |检查方法|
| | |允许偏差 | |
|--|----------|--------|----|
| | |水平| ±5 | |
|1 |导线每5000|--|--------|实 量|
| | |垂直| ±3 | |
|--|----------|--------|----|
|2 |铅皮线保护接地 |电阻不大于4Ω |仪表测试|
|--|----------|--------|----|
|3 |线卡距离 | ±10 | 实量 |
-----------------------------
</font>
13.4.9 计点单位及检查数量:以一个自然间为一点,按自然间抽检10%,但不少于两间。
13.5 铁(钢)管、塑料管配线
13.5.1 明装管应横平竖直。管卡应端正、牢固,间距应一致。
13.5.2 管路弯曲半径不得小于管径的6倍。如在混凝土内埋设,其弯曲半径不得小于管径的10倍。管子弯曲时不得产生凹陷、扁折裂纹等缺陷。
13.5.3 管路跨越伸缩缝,沉降缝时,应加补偿装置。
13.5.4 管子伸入木制箱内、铁制箱内的长度应分别为15mm、20mm。暗配管接线盒孔应与管子外径一致,安装时应加管垫,管口应带管帽,连接应牢固,管路不得活动、铺位。开关盒、插座盒面应与抹灰面平齐。
13.5.5 塑料管应用插入接法或加热套接、粘接。
13.5.6 管内导线规格、数量必须符合设计要求。穿线时,必须保持导线在管内不绞合、不拧劲、不背扣,并应防止导线磨损、擦伤。
13.5.7 管内穿线不得有接头。
13.5.8 绝缘电阻值应符合规范规定。
13.5.9 管路敷设及管内穿线的定量要求,分别见表32、33。
13.5.10 计点单位及检查数量:以一个自然间为一点。按自然间抽查10%,但不少于两间。
13.6 导线连接
13.6.1 单芯铝、铜导线,10立方毫米以内的在接线盒内连接时,可采用套管压接,亦可采用电阻焊接、绑捻,接法应符合规范规定,其接线长度应按导线截面大小而定,必须连接牢固,包扎严密,绝缘良好。
13.6.2 单芯与多芯铝、铜导线,超过10平方毫米的连接,可采用压接、焊接、捻接、绑接法,在终端用线鼻子连接在端子上。
表32
<font size=+1>
-----------------------------
|编号| 检 查 内 容 |质量要求或 |检查方法|
| | |允许偏差 | |
|--|-----------|-------|----|
| | |水平| ±5 | |
|1 |配管平直5000|--|-------| 实量 |
| | |垂直| ±3 | |
|--|-----------|-------|----|
|2 | 煨弯变形 |小于外径15%| 实量 |
|--|-----------|-------|----|
|3 | 管进盒均匀程度 | 5 | 实量 |
|--|-----------|-------|----|
|4 | 管进箱深度 | ±5 | 实量 |
|--|-----------|-------|----|
|5 | 地线焊接 |焊锡饱满1/3| 观测 |
| | |周长均匀 | |
|--|-----------|-------|----|
|6 | 接地电阻小于 | 4Ω |仪表测试|
-----------------------------
</font>
表33
<font size=+1>
----------------------------
|编| 检 查 内 容 |质量要求或 |检查方法|
|号| |允许偏差 | |
|-|----------|--------|----|
|1|甩线长度 | ±50 | 实量 |
|-|----------|--------|----|
|2|焊头与接头 |焊锡饱满、牢固 | 拆看 |
|-|----------|--------|----|
|3|接头包扎 |包紧、严密、整 | 拆看 |
| | |齐、绝缘好 | |
|-|----------|--------|----|
|4|绝缘电阻 |每伏工作电压不 |仪表测试|
| | |小于1000Ω | |
|-|----------|--------|----|
|5|穿线畅通 |拉动灵活、畅通 |手拉动 |
|-|----------|--------|----|
|6|线间、相间绝缘电阻 |线间0.38MΩ|仪表测试|
| | |相间0.22MΩ| |
----------------------------
</font>
13.6.3 导线的保护层与绝缘层不得损伤,削线时不应伤线芯,并应清除导线表面的氧化屋。导线连接,缠绕回数必须正确、紧密,其电阻不应小于4Ω。
13.6.4 铝导线接点,无论采用那种接线法,必须涂上一层中性凡士林油,再进行绝缘包扎。
13.6.5 在接线盒内接头不得触及铁皮,导线在盒内不得有压折或损伤线芯现象。
13.6.6 铜铝导线连接时,应按规定进行,不得直接捻接和绑接。
13.6.7 修理旧线路时,应按规范规定,对导线进行连接,并对包扎不好的接点进行绝缘包扎。
13.6.8 计点单位及检查数量:以一个自然间为一点,按自然间抽查10%,但不少于两间。
14.照明灯具、插座、开关
14.1 照明灯具
14.1.1 灯具类别、数量及安装位置应符合设计要求,不得有漏电、跑电现象。
14.1.2 除软线灯、弯灯、防水灯、座灯头的木台安装可用螺丝固定外,较重的灯具必须采用铁件固定。木台安装必须牢固可靠,不得有撬缝、松动、压线。
14.1.3 灯头软线不得有接头,导线两端应挂锡,无毛刺,要打结,接触点必须压严拧紧(如花线必须收口)。
14.1.4 安装螺丝口灯头,应把相线压接在灯头中心柱的接点上,防水灯的软线要通过灯线盒直接与灯具连接。
14.1.5 修理旧灯具,应使其无残缺破损、固定牢固,不得有漏电、跑电现象。
14.1.6 计点单位及检查数量:以一只为一点,抽检20%,至少一点。
14.2 插座、开关
14.2.1 单项三眼插座必须接地。
14.2.2 开关接线必须切断相线(所谓相线进开关)。明、暗开关与插座距地面高度不应低于1200mm,否则应采取安全措施。接线开关距地面高度不应低于2200mm。
14.2.3 明装开关及插座采用的木台厚度不应小于10mm,安装木台应端正、牢固、无撬缝,开关或插座的胶质外壳及木台都不得有劈裂。
14.2.4 暗开关和插座不得松对,应端正严密、紧贴墙面。
14.2.5 计点单位及数量:以一个自然间为一点,按自然间抽查10%,但不少于两点。