表25
<font size=+1>
--------------------------
|编号| 检查项目 |质量要求或|检查方法|
| | |允许偏差 | |
|--|----------|-----|----|
| |钢筋保护层局部偏差:| | |
|1 | 基础 | ±10 | 尺量 |
| | 梁、柱 | ±5 | 尺量 |
| | 板、墙 | ±3 | 尺量 |
|--|----------|-----|----|
|2 | 箍筋间距:绑扎 | ±20 | 尺量 |
| | 点焊 | ±10 | 尺量 |
|--|----------|-----|----|
|3 | 几何尺寸:长、宽 | ±10 | 尺量 |
| | 高 | ±5 | 尺量 |
|--|----------|-----|----|
|4 |焊接予埋件:中心位移| 5 | 尺量 |
| | 水平高差| 3 | 尺量 |
|--|----------|-----|----|
|5 |弯起排距:弯起点位移| 20 | 尺量 |
| | 受力筋排距| ±5 | 尺量 |
--------------------------
</font>
10.1.4 焊接和绑扎的钢筋骨架和钢筋网应牢固,不得松动变形,同一截面受力钢筋接头数量和搭接长度,应符合规范规定。
10.1.5 钢筋工程定量要求见表25。
10.1.6 计点单位及检查数量:墙板以一间的一墙为一点;梁、柱以一根为一点。墙板抽查20%的自然间,但不少于三点。梁、柱各抽查10%,但各不少于三点。
10.2 混凝土工程
10.2.1 混凝土标号(强度)必须符合设计要求。
10.2.2 混凝土应震捣密实,合理养护,表面平整,不应露筋和有较多的蜂窝麻面。不得有超过允许的裂缝。
10.2.3 钢筋混凝土构件修补,原有酥松基层应处理干净,钢筋除锈焊齐补足,新旧结合面应密实表面平整,不得有起壳裂缝。
10.2.4 混凝土工程定量要求见表26。
表26
<font size=+1>
------------------------------
|编| 检查内容 | 质量要求或 | 检查方法 |
|号| | 允许偏差 | |
|-|----------|--------|------|
|1|蜂窝麻面不大于 |构件表面积的5%|直观、尺量 |
|-|----------|--------|------|
| | 柱、墙 |5m以下| 10 |经纬仪、 |
|2| 垂直度 |----|--------|吊线尺量 |
| | |5m以上| 15 | |
|-|----------|--------|------|
|3| 表面平整 | 8 |2米靠尺量 |
|-|----------|--------|------|
|4| 横截面尺寸 | +8 | 尺量 |
| | | -5 | |
|-|----------|--------|------|
| |基础中心 | 独立 | 10 | 尺量 |
|5|线位移 |----|--------|------|
| | | 其它 | 15 | 尺量 |
|-|----------|--------|------|
|6| 预埋件、 | 5 |纵横两方用 |
| |预留孔中心位移 | |尺 量 |
------------------------------
</font>
10.2.5 计点单位及检查数量:墙板以一间的一堵为一点;梁柱以一根为一点;墙板抽查20%的自然间,但不少于三点。梁柱各抽查10%,但不少于三点。
10.3 预制构件安装
10.3.1 构件吊装时的混凝土强度必须符合设计要求,如设计无规定时,不得低于设计标号的70%。
10.3.2 构件就位校正后的焊接质量应符合规范规定。
10.3.3 不得出现扭曲、损坏、倒置等现象;不得有超过允许的裂缝。
10.3.4 板的搁置长度,在砖墙上不得少于8cm,在梁上不得少于6cm。搁置点座浆应密实,不松动。
10.3.5 构件就位校正后,需放钢筋拉结或焊接的,应按设计要求处理。灌缝的细石混凝土配合比应正确,缝内垃圾、碎砖应清理干净捣固应密实,结成整体。
10.3.6 预制构件安装的定量要求见表27。
表27
<font size=+1>
------------------------------
|编| 检查内容 |质量要求或 |检查方法 |
|号| |允许偏差 | |
|-|----------|--------|------|
|1|梁、柱中心偏移 | 5 |尺量 |
|-|----------|--------|------|
| | |5m以下| 5 |经纬仪、 |
|2| 柱垂直 |----|--------|吊线尺量 |
| | |5m以上| 10 | |
|-|----------|--------|------|
| | | 抹灰5 | |
|3|相邻两板下表面平整 | |尺 量 |
| | | 不抹灰3 | |
|-|----------|--------|------|
|4| 板中心偏移 | 10 |尺 量 |
|-|----------|--------|------|
| | |位移 | 10 |尺量 |
|5|楼梯、阳台 |---|--------| |
| | |标高 | ±5 |水准仪 |
------------------------------
</font>
10.3.7 计点单位及检查数量:楼地板以一个自然间为一点;楼梯以一个梯段为一点;圈梁、过梁以一间(一根)为一点。按构件数量各类各抽查10%,但各不少于三点。
11.烟囱、炉灶、火墙、火炕
11.1 烟囱、炉灶、火墙、火炕
11.1.1 突出屋面烟囱的侧面。瓦深入泛水长度不应小于50mm。烟囱位于顶棚内部分应抹灰并刷白。
11.1.2 必须做好防火处理,不得冒烟。
11.1.3 新做有防火层时,烟囱、炉灶、火墙、火炕内表面距离易燃体不应小于240mm,无防火层时,不应小于370mm圬工烟囱外表面距易燃体屋盖结构(木屋架、檩等)不得小于120mm,工厂及大型锅炉的铁烟囱与易燃体之间的距离必须符合规范规定。
11.1.4 翻修和补修的烟囱、炉灶、火墙、火炕,应牢固合用,和原有的不应有明显差别。
11.1.5 计点单位及检查数量以一座为一点。各抽查20%,但各不少于一座。
12.进户线、横担、配电箱、盘、板
12.1 进户线和进户横担
12.1.1 进户线必须绝缘良好,安装牢固,截面符合设计要求。配线弛度、线间距离、水湾,回头线绑扎应符合规范规定。
12.1.2 引入进户线应用有防水弯头的镀锌钢管或用管口稍向室外下低的瓷管。硬质塑料管,管口应露出外墙面100mm。
12.1.3 进户线距离地面高度,与阳台的距离以及与其他电线路交叉时,其接近距离均应符合设计要求和规范规定。
12.1.4 横担连同绝缘子(蝶式绝缘子、弯钩瓶等)必须安装牢固、整齐,不得松动。铁件应镀锌。
12.1.5 计点单位及检查数量:进户为一点,按进户量抽查50%,至少一点。
12.2 配电箱、盘、板
12.2.1 配电箱、盘、板必须安装牢固,横平竖直,位置符合设计要求。暗箱应突出墙面15mm。
12.2.2 立上立下管(铁管、塑料管)引至箱内伸出长度不得少于15mm,开关应排列整齐、端正、牢固,符合设计要求。
12.2.3 导线穿过盘面时,进出线处必须套瓷管或塑料管头保护,线头与开关接点必须压紧,不得松动。
12.2.4 箱内二次结线,不得有接头,回路较多的,应加端子板与零线连接,有补助接地时,应在进户线处,引至箱内端子板零线连接。
12.2.5 接地电阻应符合规范规定,油漆、防腐应无遗漏。
12.2.6 计点单位及检查数量:以每只箱、盘、板为一点,各抽查20%,至少各一点。
13.配线工程
13.1 瓷夹配线
13.1.1 瓷夹配线距地面高度应为:水平敕设2000mm,垂直敷设1800mm,如不足时,应采用管、槽板保护。
13.1.2 瓷夹应端正,螺丝必须拧紧,导线应绷紧、横平竖直。
13.1.3 瓷夹的档距不应大于800mm,在转角、分支及与灯具连接处,应加装瓷夹支持。
13.1.4 瓷夹配线穿过墙时,必须加绝缘管保护,绝缘管露出墙面长度应为10~30mm。
13.1.5 修理旧配线应达到瓷夹完整、不缺少;导线拉紧、无扭绞,不应有漏包扎或绝缘层损伤露芯。绝缘电阻应符合要求。
13.1.6 瓷夹配线定量要求见表28。
表28
<font size=+1>
-----------------------------
| | | 质量要求或 | |
|编号| 检 查 内 容 | |检查方法|
| | | 允许偏差 | |
|--|----------|--------|----|
|1 | 瓷夹间距偏差 | ±15 |实 量 |
|--|----------|--------|----|
| | |水平| ±8 |实 量 |
|2 |导线每5000| | | |
| | |垂直| ±3 |实 量 |
|--|----------|--------|----|
|3 |瓷夹间导线弛度不大于| 3 | |
|--|----------|--------|----|
|4 | 绝缘电阻不小于 |1MΩ(kV) |仪表测试|
-----------------------------
</font>
13.1.7 计点单位及检查数量:以一个自然间为一点,按自然间抽查10%,但不少于两间。
13.2 瓷柱(珠)配线
13.2.1 瓷柱(珠)配线对地面(楼板面)的允许距离,水平敷设为2500mm,垂直敷设为1800mm。
13.2.2 上瓷柱(珠)的螺丝必须拧紧,瓷柱(珠)应端正,导线应绷直。瓷柱(珠)间距以及导线与瓷柱(珠)的绑扎应符合规范规定。
13.2.3 导线穿墙或楼板应加保护管。跨越伸缩缝、沉降缝的导线两端应固定牢固,并留有适当的余量。
13.2.4 导线不得有扭绞,死弯和绝缘层损伤等缺陷。
13.2.5 每一回路导线间和对地的绝缘电阻值每千伏工作电压不得小于1MQ。