8.2.7 抹水泥:表面应密实压光,如用木抹子抹粗面,木纹应顺直,色泽应均匀一致。
8.2.8 修补接槎应平顺紧密,色泽应均匀一致,不应有裂纹、起壳。
8.2.9 装饰抹灰定量要求见表21。
表21
<font size=+1>
-------------------------
| | |质量要求或允许偏差| |
|编| |---------| |
| |检查内容 |水|水|剁|抹|干|检查方法 |
|号| |刷|磨|斧|水|粘| |
| | |石|石|石|泥|石| |
|-|-----|-|-|-|-|-|-----|
|1|表面平整 |4|2|4|5|5|尺 量 |
|-|-----|-|-|-|-|-|-----|
|2|阴、阳角垂|5|2|4|5|4|托线板尺 |
| |直 | | | | | | |
|-|-----|-|-|-|-|-|-----|
|3|立面垂直 |5|3|5|6|5|托线板尺 |
|-|-----|-|-|-|-|-|-----|
|4|阴、阳角方|3|2|3|4|3|20cm方|
| |正 | | | | | | 尺量 |
|-|-----|-|-|-|-|-|-----|
|5|分格条平 |5|3|5|6|5|拉线尺量 |
| |直 | | | | | | |
|-|-----|-|-|-|-|-|-----|
| |护墙板及 | | | | | | |
|6|出檐上口 | |3|3|4| |拉线尺量 |
| |平直 | | | | | | |
-------------------------
</font>
8.2.10 计点单位及检查数量:阴阳角以一条为一点;墙面、墙裙、勒脚以一个自然间(或一个房间)一面为一点;窗台、腰线、台口线以一间或一条为一点。各抽查20%,但各不少于三点。
8.3 饰面板(砖)
8.3.1 板(砖)的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求,并不得有裂纹、缺棱和掉角等缺陷。
8.3.2 板(砖)与基层必须粘结牢固,不应有空鼓。
8.3.3 突出物周围的板(砖)应套割吻合。护墙板、贴脸突出墙面的厚度应一致。
8.3.4 表面应整洁,颜色应均匀,嵌缝应严密,深浅一致。
8.3.5 修补应牢固、接槎平顺,新旧部分不应有明显差别。
8.3.6 饰面板(砖)定量要求见表22。
表22
<font size=+1>
--------------------------------
| | | 质量要求或允许偏差 | |
| | |--------------| |
|编| |天然石、人造石 |面 砖 | |
| | |---------|----| |
|号|检查内容 | |粗麻面|天|面 砖 | 检查方法 |
| | |镜面 |麻 面|然|磁 砖 | |
| | |光面 |条纹面|面|马赛克 | |
|-|-----|---|---|-|----|-------|
|1|表面平整 | 1 | 3 | | 2 |2m靠尺量 |
|-|-----|---|---|-|----|-------|
| |立面垂 | 2 | 3 | | 2 | |
|2|直度室 | 3 | 6 | | 3 |2m托线板量 |
| |内室外 | | | | | |
|-|-----|---|---|-|----|-------|
|3|阳角方 | 2 | 4 | | 2 |20cm方尺量|
| |正 | | | | | |
|-|-----|---|---|-|----|-------|
|4|接缝平 | 2 | 3 |5| 3 |拉5m线量 |
| |直 | | | | | |
|-|-----|---|---|-|----|-------|
|5|接缝高 |水磨石| 3 | |室内05|尺 量 |
| |低差 |0.5| | |室外1 | |
|-|-----|---|---|-|----|-------|
|6|接缝宽 |0.5| 1 |2| |尺 量 |
| |度 | | | | | |
|-|-----|---|---|-|----|-------|
| |护墙板 | | | | | |
|7|上口平 | 2 | 3 |3| 2 |拉5m线量 |
| |直 | | | | | |
--------------------------------
</font>
8.3.7 计点单位及检查数量:内墙面以一个开间的一面为一点;外墙面以一层一个开间或一个检测长度为一点。各抽查30%,但均不少于三点。
9.油漆、刷(喷)浆、玻璃安装
9.1 油漆
9.1.1 基层油垢“锈迹必须处理洁净,表面应干燥平整,木抹面、抹灰面腻子应刮嵌密实、磨平,金属面防锈漆应涂刷均匀。
9.1.2 面层应涂刷均匀、色泽一致,分色应清晰、整齐,不得有脱皮、漏油、反锈透底、流坠、皱纹,五金、玻璃应揩擦干净。
9.1.3 刷涂料,基层应清理干净,嵌平,刷纹应均匀通顺。
9.1.4 油漆定量要求见表23。
9.1.5 计点单位及检查数量;门窗以一樘为一点,平顶地板以一个开间为一点,墙面以一间的一堵墙面为一点;踏步、抹手以一个梯段为一点,裙板,栏杆以一间一段为一点,各抽查20%,但各不少于三点。
9.2 刷(喷)浆
表23
<font size=+1>
-------------------------------
| | | 质量要求或允许偏差 | |
|编| | |检查|
| |检查内容 |------------------| |
|号| |高 级 |中 能 |普 通 |方法|
|-|-----|-----|-----|------|--|
|1| |光亮和|光亮足、无|光亮、光滑|光亮、均匀一|直观|
| | |光滑 |挡手感 |均匀一致 |致 | |
|-|混|---|-----|-----|------|--|
|2|色|裹楞、|不允许 |大面不允许|大面不允许 | |
| |油|分色线| |小面允许 |小面允许 |直观|
| |漆| | |2mm |2mm | |
|-| |---|-----|-----|------|--|
|3| |颜色、|颜色一致 |颜色一致 |颜色一致 |直观|
| | |刷纹 |无刷纹 |刷纹通顺 | | |
|-|-|---|-----|-----|------|--|
|4| |木纹 |擦眼刮平 |棕眼刮平 | |直观|
| | | |木纹清楚 |木纹清楚 | | |
|-| |---|-----|-----|------|--|
|5| |光亮和|光亮柔和 |光亮足、光| |直观|
| |清|光滑 |无挡手感 |滑 | | |
|-|色|---|-----|-----|------|--|
| |油|裹楞、| |明显处不允| | |
|6|漆|流坠 |不允许 |许 | |直观|
| | |皱纹 | | | | |
|-| |---|-----|-----|------|--|
|7| |拼色 |一致无刷纹|基本一致无| |直观|
| | |刷纹 | |刷纹 | | |
-------------------------------
</font>
9.2.1 基层应处理洁净,不应有污迹,油渍,裂缝和钉眼应嵌补平整。
9.2.2 浆液应搅拌均匀、过滤,色泽一致;刷(喷)应均匀,不得露底面。起皮、掉粉;分色应清晰洁净,线条平直,应保持门窗、灯具洁净。
9.2.3 旧房屋需刷(喷)浆面不得遗漏,不应有明显斑迹、流痕、刷纹。距地面2m范围内不得掉粉。
9.2.4 刷(喷)浆定量要求见表24。
表24
<font size=+1>
-------------------------------
| | | 质量要求或允许偏差 | |
|编| | |检查|
| |检查内容 |------------------| |
|号| |高 级| 中 级 |普通|方法|
|-|-----|-----|---------|--|--|
|1|反碱、咬色|不允许 |允许有轻微少量 |允许|直观|
| | | | |少量|手摸|
|-|-----|-----|---------|--|--|
|2|喷点、刷纹|1m正斜视|1.5m正视、均匀| |直观|
| | |均匀通顺 |通顺 | |手摸|
|-|-----|-----|---------|--|--|
|3|流坠、疙瘩|不允许 |允许有轻微小量 | |直观|
| | | | | |手摸|
|-|-----|-----|---------|--|--|
|4|颜色、砂眼|颜色一致,|颜色一致允许 | |直观|
| | |无砂眼 |有轻微少量砂眼 | |手摸|
|-|-----|-----|---------|--|--|
|5|装饰线、 |2m长,允|2m长,允许偏 | |直观|
| |分色线 |许偏差2 |差3 | |手摸|
-------------------------------
</font>
9.2.5 计点单位及检查数量:内墙面以一个开间的一面为一点;外墙以一层一个开间为一点。各抽查20%,但均不少于三点。
9.3 玻璃安装
9.3.1 玻璃安装必须牢固平整,拼接缝隙应严密。
注:旧房屋厨房内以及其他烟熏严重的房间内,不检查反碱咬色。
9.3.2 木压条与裁口紧贴,边缘应平整,合角不应凸出或凹进。
9.3.3 油灰嵌填应平整,粘结牢固,饱满均匀,表面应光滑,不应有裂缝和麻面。
9.3.4 固定玻璃的钉子或卡子不应露出油灰表面,钉子间距不得大于30cm,每边不应少于2个。
9.3.5 计量单位及检查数量:以一樘为一点。抽查10%。
10.钢筋混凝土工程
10.1 钢筋工程
10.1.1 钢筋的钢号、规格、型号、安装间距及保护层厚度均应符合设计要求和规范规定。
10.1.2 钢筋表面不得有油渍、漆污和颗粒状或片状老锈。
10.1.3 钢筋焊接和绑扎的接头,应符合设计要求和规范规定。焊接接头表面不得有烧伤、裂纹和较大的金属焊接瘤等缺陷。