表10
<font size=+1>
------------------------------
|编| 检查内容 | 质量要求或 |检查 |
|号| | 允许偏差 |方法 |
|-|--------|-------------|---|
|1|找平层表面平整 | 10 |2m |
| | | |靠尺量|
|-|--------|-------------|---|
|2|铺卷材料表面平 | 7 |脚踏 |
| |整 | | |
|-|--------|-------------|---|
|3|隔热铺块料不平 | 每开间不多于三处 |脚踏 |
| |稳 | | |
|-|--------|-------------|---|
| | | 长边 | 短边 | |
| |卷材搭接宽度 |------|------| |
|4|平屋顶 |不少于70 |不少于100|尺量 |
| |坡屋顶 |不少于70 |不少于100| |
| |地下防水 |不少于100|不少于150| |
------------------------------
</font>
4.3.11 计点单位及检查数量:以一个开间为一点,抽查30%,但不少于三个开间。
4.4. 刚性防水屋面
4.4.1 不得漏雨。
4.4.2 细石混凝土的配合比、质量必须符合设计要求。
4.4.3 基层应处理干净,细石混凝土应滚压密实、抹平、压光,与基层粘结牢固。表面无裂缝。
4.4.4 油膏嵌缝饱满密贴,不得渗水、漏水。
4.4.5 表面坡度符合设计和排水要求。
4.4.6 修理面层裂缝,应嵌填密实、抹平压光,不得渗漏。
4.4.7 刚性防水屋面定量要求见表11。4.4.8计点单位及检查数量:以一个开间为一点。抽查30%,但不少于三个开间。
表11
<font size=+1>
----------------------------
|编| 检查内容 | 质量要求或 |检查 |
|号| | 允许偏差 |方法 |
|-|--------|-----------|---|
|1|横向表面平整 | 5 |2m |
| | | |靠尺量|
|-|--------|-----------|---|
|2|找坡与设计差 | ±10 |尺量 |
|-|--------|-----------|---|
|3|不起壳 | 壳声不长于200 |敲击、|
| | | |尺量 |
----------------------------
</font>
4.5 石棉瓦、瓦垄铁、白铁屋面
4.5.1 不得漏雨。
4.5.2 安装必须顺直,钉接必须牢固,搭接应平服,表面不得有孔洞。
4.5.3 石棉瓦竖垄压搭应割角,不应有喝风,翘曲现象。搭接横向至少一个坡长,纵压石棉瓦不应少于100MM,瓦垄铁不少于80MM,均不应缺钉、垫。
4.5.4 竖立缝铁皮分档应均匀、方正,铁皮咬口必须严密。
4.5.5 旧屋面钉眼孔洞应修补牢固,不得有断破石棉瓦。
4.5.6 石棉瓦、瓦垄铁等屋面定量要求见表12。
表12
<font size=+1>
--------------------------
|编| 检查项目 | 质量要求或 |检查|
|号| | 允许偏差 |方法|
|-|--------|----------|--|
|1|竖向搭接压槎 | -10 |尺量|
|-|--------|----------|--|
| | |每张白铁不少于6 | |
|2|钉接牢固 |只钉,石棉瓦不少 |直观|
| | |于四只钉 | |
|-|--------|----------|--|
|3|4m以内瓦楞直向|新做小于10 |直观|
| |偏差 |翻作小于20 | |
--------------------------
</font>
注:本条适用塑料、玻璃钢波瓦屋面
4.5.7 计点单位及检查数量:以一个开间为一点,抽查30%,但不少于三个开间。
注:本条适用于塑料、玻璃钢波瓦屋面。
4.6 灰土顶
4.6.1 不得漏雨。
4.6.2 应压实、赶光,不得有裂缝。厚度应符合设计要求。
4.6.3 坡度应符合排水要求,不积水。
4.6.4 计点单位及检查数量:以一个开间为一点,抽查30%,但不少于三个开间。
4.7 泛水、檐沟、水落管、天沟、斜沟、封檐板等。
4.7.1 泛水坡度应适合,咬口应焊牢,不得有开缝、漏水现象。上口应嵌进泛水沿内,下面应与瓦面接严。
4.7.2 檐沟水落管的咬口和焊口应严密。檐沟应调好排水坡度。卡子应安装牢固、棱角线条应整齐。水落管安装的位置正确,上下垂直。
4.7.3 弯头与水斗的咬口和焊缝应严密,安装位置应正确,与墙连接牢固,不得有积水、窜水现象。
4.7.4 天沟、斜沟的咬口应严密,坡度符合设计要求。安装时两翼上端压入屋面面层不少于150MM。
4.7.5 双面均应涂防腐剂。
4.7.6 封檐板厚度必须符合设计要求,安装必须牢固,外观应平直,不应有翘扭现象。
4.7.7 泛水、檐沟、水落管、天沟、斜沟定量要求见表13。
表13
<font size=+1>
--------------------------
|编| 检查内容 | 质量要求或 |检查|
|号| | 允许偏差 |方法|
|-|--------|----------|--|
|1|泛水上端入墙深 | 20 |尺量|
| |度不少于 | | |
|-|--------|----------|--|
|2|搭接口长度不少 | 檐沟25 |尺量|
| |于 |天沟、斜沟、泛水40| |
|-|--------|----------|--|
|3|立水管垂直度 | 5 |尺量|
| |(每层) | | |
--------------------------
</font>
4.7.8 计点单位及检查数量:泛水、天沟、檐沟、檐板以一条为一点,斜沟以一侧为一点;水落管以一根为一点。各抽查30%,但各不少于三点。
5.楼地面
5.1 砖(块料)、水泥和细石混凝土、水磨石等楼地面。
5.1.1 砖(块料)地面,铺设接缝应均匀,嵌缝应密实,颜色和花纹应一致。砖(块料)不应有裂纹、缺角等缺陷。
5.1.2 水泥和细石混凝土楼地面基层必须坚实,材料和配合比应符合设计要求。面层与基层必须粘结牢固,不应有空鼓;面层表面应密实压光,不得有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。整体水磨石面层还应光滑,石粒密实,分格条清晰。
5.1.3 在水泥砂浆找平层,或混凝土垫层上粘贴各种面层应牢固,粘结料不应溢出面层。
5.1.4 需排水的地面,其坡度必须满足排水要求。
5.1.5 踢脚板、线的高度应一致。上口应平顺,踢脚板的接头、接缝应严密。
5.1.6 旧有楼地面补修,原有基层应清刷干净,新旧面层接槎应平顺,色泽、花纹应一致,不应有破裂、起壳现象。
5.1.7 砖(块料)、水泥和细石混凝土、水磨石等楼地面定量要求见表14。
表14
<font size=+1>
--------------------------------
| | | 质量要求或允许偏差 | |
|编| 检查内容 |-------------|检查方法|
|号| | | |接缝高| |
| | |表面平整|缝格平直|低 差| |
|-|---------|----|----|---|----|
|1|高级水磨石、马赛克| 2 | 3 |0.5|拉线尺量|
|-|---------|----|----|---|----|
|2|缸砖、大水泥砖 | 4 | 8 |1.5|拉线尺量|
|-|---------|----|----|---|----|
|3|普通水磨石 | 3 | 8 | |拉线尺量|
|-|---------|----|----|---|----|
|4|大理石 | 1 | 2 | |拉线尺量|
|-|---------|----|----|---|----|
|5|水泥花砖 | 3 | 3 |0.5|拉线尺量|
|-|---------|----|----|---|----|
|6|抹水泥 | 5 | 4 | |拉线尺量|
|-|---------|----|----|---|----|
|7|水磨石 | 2 | 2 | |拉线尺量|
|-|---------|----|----|---|----|
|8|细石混凝土 | 5 | | |拉线尺量|
|-|---------|----|----|---|----|
|9|普通砖 | 8 | | |拉线尺量|
--------------------------------
</font>
5.1.8 计点单位及检查数量:楼地面以一个自然间为一点;踢脚板、线以一条(根)为一点,按照自然间抽查20%,但不得少于两间。
5.2 木楼地面
5.2.1 搁栅安装必须牢固稳定。搁栅截面尺寸和伸入墙内长度必须符合设计要求。木搁栅与圬工接触部分必须涂防腐剂。
5.2.2 木板面层接头应错开。接于搁栅的中心线上,表面应刨光不应有刨痕、锤印、戗槎和毛刺。刷清油的板面,在同一房间内的颜色应均匀一致。
5.2.3 踢脚板、线的高度应一致,上口应平顺。踢脚板接头以及与地板面接缝应严密、顺直。
5.2.4 在水泥砂浆找平层或混凝土垫层上,粘贴木板面层应牢固,粘结料不应溢出面层。
5.2.5 木楼地面修理,应找原样修补,接头紧密平整,不漏灰。
5.2.6 木楼地面定量要求见表15。
5.2.7 计点单位及检查数量:楼地面以一个自然间为一点,踢脚板、线以一条(根)为一点。按照自然间抽查20%,但不得少于两间。
表15
<font size=+1>
-------------------------
|编| |质量要求或| |
| | 检查内容 | |检查方法 |
|号| |允许偏差 | |
|-|---------|-----|-----|
|1|踢脚板线上口平直脚| 3 |拉线质量 |
|-|---------|-----|-----|
|2|板面拼缝平直 | 8 |拉线尺量 |
|-|---------|-----|-----|
|3|搁栅间距 | ±20 |拉线尺量 |
|-|---------|-----|-----|
| |面层表面平整 | | |
|4| 松木长条 | 3 |2m靠尺量|
| | 硬木长条 | 2 |2m靠尺量|
| | 拼 花 | 2 |2m靠尺量|
-------------------------