  3.1.2 结构各部分的联结必须紧密牢固,槽齿应密合,螺栓应拧紧,间距应正确,钢拉杆应顺直,螺栓伸出螺帽的长度不应小于杆径的一倍。
  3.1.3 铁件及接触潮湿或埋入墙内的木构件,应涂防腐剂。有白蚁活动的地区,应采取防蚁措施。
  3.1.4 上、下弦接头用夹板,以及加固节点,杆件用夹板,安装位置应正确。夹板和螺栓、垫板等的材质规格应符合设计要求。
  3.1.5 屋架安装后不得有扭曲和节点松动现象,下弦接头及端节点的剪刀面不得有劈裂。
  3.1.6 更换的屋架、梁等,尺寸应符合设计要求,并应与原结构相符。旧有的加固,应符合设计要求,牢固合用。穿换檩条应承托牢固,与屋面基层应接触严实。
  3.1.7 木屋架、梁、檩、椽定量要求见表6、表7。
                           表6
<font size=+1>
--------------------------------
|编 |   检 查 内 容   |质量要求或   |检查方法|
|号 |             | 允许偏差   |    |
|--|-------------|--------|----|
|  |截|   | 10cm以下|  -2    |    |
|  |面|锯材宽|-------|--------|    |
|1 |尺|   | 10cm以上|  -8    |尺  量|
|  |寸|-----------|--------|    |
|  | | 元木杆件(稍径)  |  -5    |    |
|--|-------------|--------|----|
|2 |   接榫锯口深度    |  ±2    |尺  量|
|--|-------------|--------|----|
|3 | 端节点剪刀面长度    |  -10   |尺  量|
|--|-------------|--------|----|
|  | 受压及受弯杆件| 锯材 |1/500杆件长|    |
|4 |        |----|--------|尺  量|
|  |  单面弯曲  | 元材 |1/200杆件长|    |
|--|-------------|--------|----|
|  |    |   15m以下|  ±15   |    |
|5 |结构长度|跨度在     |        |尺  量|
|  |    |   15m以上|  ±20   |    |
|--|----|--------|--------|----|
|  |    |   15m以下|  ±10   |    |
|6 |结构高度|跨度在     |        |尺  量|
|  |    |   15m以上|  ±20   |    |
|--|-------------|--------|----|
|  |             |  +20   |    |
|7 |   起 拱 高 度   |  -10   |尺  量|
|--|-------------|--------|----|
|8 |   弦、杆节点间距   |  ±5    |尺  量|
|--|-------------|--------|----|
|9 |  安装后、屋架垂直度  |1/20屋架高,|尺  量|
|  |             |不大于15   |    |
|--|-------------|--------|----|
|10| 安装后支座节点中心对支 |  10    |尺  量|
|  | 座面中心        |        |    |
--------------------------------
</font>

                       表7
<font size=+1>
----------------------------
|编号|   检查内容     |质量要求或|检查方法|
|  |            | 允许偏差|    |
|--|------------|-----|----|
|1 |檩条、椽木|10cm以下|  -2 |尺  量|
|  |的截面尺寸|10cm以上|  -3 |    |
|--|-----|------|-----|----|
|2 |     |元木檩   |  -5 |尺  量|
|  |     |(梢径)  |     |    |
|--|------------|-----|----|
|3 |檩条上表面 |方木   |  5  |拉线尺量|
|  | 平  齐 |圆木   |  8  |    |
----------------------------
</font>

  3.1.8 计点单位及检查数量:屋架或梁以一榀或一根为一点,按实际各抽查50%以上;檩椽以一个开间为一点,按开间各抽查50%,但各不少于三点。

4.屋面

  4.1 平瓦屋面
  4.1.1 不得漏雨。
  4.1.2 新换瓦片不应有缺角(小槽破损)、砂眼、裂纹和翘曲。
  4.1.3 挂瓦条或泥梗分档应均匀、平直,挂瓦应平整、搭接紧密,行列横平竖直。
  4.1.4 屋面基层应铺钉整齐、牢固,符合设计要求。油毡不应有破损,长短边搭接符合规范规定。
  4.1.5 脊瓦与坡面瓦之间空隙、沿山墙挑檐的平瓦,应用砂浆填实、抹平和封固。
  4.1.6 屋脊、封山、檐口应平直,天沟、斜沟、檐沟和泛水的质量应符合设计要求和规范规定。
  4.1.7 屋面部分串瓦或补瓦,新旧瓦规格应一致,结合应吻合。
  4.1.8 勾脊抹梢(带)应光滑洁净。
  4.1.9 屋面上碎瓦垃圾、树叶杂草等必须清理干净。
  4.1.10 平瓦屋面定量要求见表8。
                       表8
<font size=+1>
---------------------------
|顺|  检查内容  | 质量要求或    |检查 |
|号|        |  允许偏差    |方法 |
|-|--------|----------|---|
|1|行列不横平竖直 |每50m2不多于3行|直观 |
|-|--------|----------|---|
|2|瓦不严密喝风  |每开间不多于3块  |直观 |
|-|--------|----------|---|
|3|屋脊不直    |  每开间±20  |用尺量|
|-|--------|----------|---|
|4|脊瓦搭盖坡瓦的 |   40     |用尺量|
| |长度不小于   |          |   |
|-|--------|----------|---|
| |天沟、斜沟、檐沟|          |   |
|5|铁皮伸入瓦片下 |   150    |用尺量|
| |长度      |          |   |
|-|--------|----------|---|
|6|瓦头挑出檐口长 |  50~70   |用尺量|
| |度       |          |   |
|-|--------|----------|---|
| |突出屋面的墙或 |          |   |
|7|烟囱的侧面瓦深 |   50     |用尺量|
| |入泛水长度不少 |          |   |
| |于       |          |   |
---------------------------
</font>

  4.1.11 计点单位及检查数量:两坡水屋面以一开间前后为两点;一坡水屋面以一个开间为一点,屋脊以一个开间为一点;斜沟以一侧为一点,天沟、檐沟、泛水以一条为一点。各抽查30%,但各不少于三点。
  4.2 小青瓦屋面
  4.2.1 不得漏雨。
  4.2.2 铺草泥的厚度应符合设计要求,分层抹平。
  4.2.3 铺瓦前应选瓦,其外形应整齐,不应有砂眼、裂缝、掉角等缺陷。
  4.2.4 瓦垄必须上下顺直,前后对正。上下瓦的搭接长度一般应为瓦长的2/3(三搭头),瓦垄应均匀一致。
  4.2.5 瓦底泥应坐满,瓦垄边缘应相互咬接紧密,不应有喝风、离缝现象。
  4.2.6 屋脊、檐口应平直,堵、抹砂浆应密实。
  4.2.7 修理小青瓦屋面应保持原有屋面平整,衔接紧密,碎瓦垃圾、树叶杂草应清理干净。
  4.2.8 望砖、芦席木板底或冷摊小青瓦仰瓦应平稳、严密,合瓦应密实平直。
  4.2.9 小青瓦屋面定量要求见表9。
                       表9
<font size=+1>
---------------------------
|编|  检查内容  | 质量要求或    |检查 |
|号|        |  允许偏差    |方法 |
|-|--------|----------|---|
|1|瓦搭头不均匀  |每开间不多于10块 |直观 |
|-|--------|----------|---|
|2|瓦喝风翘曲   |每开间不多于5块  |直观 |
|-|--------|----------|---|
| |天沟、斜沟、檐沟|          |   |
|3|铁皮伸入瓦片下 |   150    |尺量 |
| |的长度不少于  |          |   |
|-|--------|----------|---|
|4|脊瓦搭盖坡瓦的 |   40     |尺量 |
| |长度不少于   |          |   |
|-|--------|----------|---|
|5|瓦头挑出檐口长 |  40~60   |尺量 |
| |度       |          |   |
|-|--------|----------|---|
| |突出屋面的墙或 |          |   |
|6|烟囱的侧面瓦深 |   50     |尺量 |
| |入泛水长度不少 |          |   |
| |于       |          |   |
|-|--------|----------|---|
|7|脊瓦卧实不断裂 |裂缝1m以内的不  |直观 |
| |        |超过3处      |插片试|
---------------------------
</font>

  4.2.10 计点单位及检查数量;两坡水屋面以一个开间前后为两点,一坡水屋面以一个开间为一点;屋脊以一个开间为一点;斜沟以一侧为一点;天沟、檐沟、泛水以一条为一点。各抽查30%,但各不少于三点。
  4.3 卷材屋面
  4.3.1 不得渗漏。
  4.3.2 卷材和粘结材料的质量,应符合设计要求和规范规定。
  4.3.3 卷材与基层和各层卷材间应粘结牢固、表面平整,不允许有皱折、空鼓、气泡、流淌、翘边和封口不严等缺陷。
  4.3.4 卷材与屋面突出物的连接处和转角处,穿过防水层的各种管道与防水层之间的空隙,均应铺贴牢固和封闭严密。
  4.3.5 卷材防水层的表面坡度应符合排水要求,不应有积水现象。
  4.3.6 卷材防水层与漏斗连接处,上层卷材边缘应压在漏斗托盘或竖管承口内,粘贴牢固;与女儿墙或其他屋面突出物连接处构造,必须符合设计要求和规范规定。不得有朝天缝。
  4.3.7 保护层的砾砂(豆石)应筛洗干净,撤铺均匀。
  4.3.8 隔热板应铺平垫稳。隔热保温层应按设计要求铺设。
  4.3.9 修补卷材屋面、补贴部分与原有卷材每层周边搭接应不少于10CM。粘结应牢固、密贴、不得有翘边。屋面上的垃圾、杂物应清理干净。
  4.3.10 卷材屋面定量要求见表10。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页