四、抽放参数监控系统
1.瓦斯抽放监控系统
(1)用途
连续监测抽放系统中的瓦斯浓度、流量、正压、负压、泵房内泄漏瓦斯浓度,抽放泵和电机的轴温等参数。由微机完成测量显示、打印等功能。当任一参数超限时,可发出声光报警信号,并按给定的程序停止或启动。
(2)技术参数
①管道内瓦斯浓度:0-100%CH4 ;
②管道内气体的流量:0-150立方米/mim;
③正压:0-100KPa;
④负压:0-100KPa;
⑤泵房内泄漏瓦斯浓度:0-4%CH4 ;
⑥抽放泵和电机轴温:最多8点;
⑦测量精度:1.5%满量程;
⑧警报点误差:满量程不大于±0.5%
⑨轴温警报误差:不大于±2℃。
(3)使用条件
①供电电源:~220v±10%%;
②工作环境:温度:15-25℃;
③相对温度:不大于85%;
2.瓦斯抽放泵站监测系统
(1)可测定瓦斯抽放量、瓦斯浓度、压力、温度等参数,可随时调阅泵站各种指标变化曲线、数值、工作状态,编制抽放瓦斯报表,具有显示、打印等功能,当任意一参数超限时可自动报警,并按给定的程序停止或启动抽放泵。
(2)抽放泵站监测系统监测参考指标(见下表)
-------------------------------
监测指标名称 精 度 测试范围
-------------------------------
抽放量 ±2% 全范围
(0-50%)±3%
瓦斯浓度 (50-80%)±5% 0-99%
(80-90%)±10%
-------------------------------
环境瓦斯浓度 ±1% 0-5%
-------------------------------
管道内正压 ±1% 0-8.5MPa
-------------------------------
正压温度 ±1% 0-100℃
负压温度 ±1% 0-100℃
泵水流量 ±2% 全范围
泵水温度 ±1% 0-100℃
-------------------------------
泵轴温度 ±1% 0-100℃
-------------------------------
管道内负压 ±1% 0-0.1MPa
-------------------------------
(3)使用条件
①供电电压:~380v±5%
②温度:<98%
③使用温度:-20~400℃
五、封孔材料与工艺
聚氨脂密封抽放瓦斯钻孔:
(1)聚氨脂系由异氰酸脂和聚醚并添加几种助剂反应而生成硬质泡沫体。
(2)封孔工艺
有卷缠药液与压注药液两工艺方法,前者封孔深度3-6m,后者封孔深度随意。
操作简单,省力省事,气密性好,孔口抽放负压66.7KPa而不漏气。适宜密封任何形式的钻孔。
(3)封孔费用略高于水泥砂浆封孔法。