电力工业部安全监察与生产协调司、国家电力调度通信中心关于印发“供电企业安全文明生产达标考核实施细则的补充说明”的通知

  8.“可靠性统计”是指按可靠性管理规定需要报送的11类输变电设施的记录。
  110千伏变压器、断路器、输电线路等可靠性指标,各网、省局可参照220千伏及以上输变电设施的可靠性统计方法进行。
  (三)用电管理与优质服务
  1.工作实绩指标考核第4条,增加关口电能表调前合格率100%;评分规定为每发生一户(表)不合格扣0.5分。
  2.工作实绩指标考核第5条,“高压用户”系指10kV高压用户。
  (四)节能与技术进步
  1.第2条中科技专项基金投入应符合各有关规定。
  2.第3条中增加内容:“积极建设和发展电力通讯,为本系统提供可靠优质的通讯手段”。
  3.第6和中QC成果发布率考核其每年召开成果发布会的情况。
  4.第7条中“实用见效”主要检查安全、质量、节能三个方面内容的效果。
  5.第8条中“线损小指标管理考核有效果”主要是:(1)单条10kV及以下配电线损失率>15%的条数比例要小于10%;(2)关口表所在母线电量不平衡率的合格率≥80%;(3)关口电能表的综合误差(包括表头和P.T二次压降)合格率为100%;(4)月末及月末24点抄见电量比重≥75%。
  6.第9条中“全员培训率”指考核年累计培训在40课时及以上者的比例。

附:    关于线路损失率降低系数(K)考核的具体规定


  1.标准:K≥0.007
  2.线路损失率
          线路损失电量
  线路损失率(%)=------ ×100%
            供电量
  线路损失电量=发电厂供入电量+邻网输入电量+外购电量-输至邻网电量-售电量供电量=发电厂供入电量+邻网输入电量+外购电量-输至邻网电量
  3.线路损失率降低系数K的计算
    XE-100Y
  K=------
     2
    EX
  Y——考核年度供电企业完成的线路损失率;
  X——线路损失率考核基准值;
    Ymin+4Ymid+Ymax
  X=---------------×100
          6
  Ymin、Ymid、Ymax分别为考核年度前三年中企业实际完成线损率的小值、中间值、大值。(前三年中有二个Y值相同,则将相同Y值中的一个视为中间值代入);
  E——电量增长修正系数;


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页