∑单机抽汽量
背压机组的计算:
(Q0-CpiS1Rpi)<200克/千瓦时
取200克/千瓦时
4.3 高、中压混合式供热电厂供电煤耗定额值
高、中压混合式热电厂先分别计算出高压、中压机组的供电煤耗考核基础值,然后进行综合。
4.4 凝汽、供热混合式电厂供电煤耗定额值
A
混合式电厂的供电煤耗定额值=-×S
B
式中:A=∑(凝汽单机容量×r×该机等效可用系数基础值×供电煤耗考核基础值×S1)+∑(供热单机容量×该机等效可用系数考核基础值)×(Q0-
—
CpiS1Rpi)
B=∑(凝汽单机容量×r×该机等效可用系数考核基础值)+∑(供热单机容量×该机等效可用系数考核基础值)
计算时,可先将凝汽、供热机分开计算,然后进行综合。
二、非计划停运次数定额完成率不再作为必备的考核指标,改列在设备管理第1评分规定栏内,修改后设备管理评分办法第一评分规定栏为:
------------------------------------
序号 | 考核指标 | 评分规定 |标准分|实得分|备注
---|-------------|-------|---|---|--
(三)| 设备管理 | |100| |
---|-------------|-------|---|---|--
|设备管理 | |25 | |
|-------------|-------|---|---|--
|A、有不断提高设备健康水 | | | |
|平,实现安全、经济、稳定、|达不到要 | | |
|满发的规划、目标明确, |求扣5分。 | | |
|措施具体,并认真实施。 | | | |
|-------------|-------|---|---|--
|B、重点技措和更改工程项 |制度不健全扣 | | |
|目管理制度健全,专款专 |5分,改造效益| | |
|用,并取得实效。 |差酌情扣分。 | | |
|-------------|-------|---|---|--
|C、备品备件管理制度健全,|凡一项未做 | | |
|保管得当,满足生产需要。 |到扣5分。 | | |
|-------------|-------|---|---|--
|D、各种原始记录、图纸、资| | | |
|料齐全、准确;设备可靠性 |综合评价后酌 | | |
|管理的统计、上报及时准确 |情扣1-4分。| | |
|每月有分析。 | | | |
|-------------|-------|---|---|--
|E、设备缺陷管理制度健全 |制度不健全扣 | | |
|并严格执行,消缺完成率主 |2分,未认真执| | |
|设备100%,辅助设备 |行扣1-5分。| | |
|85%。 | | | |
|-------------|-------|---|---|--
|F、非计划停运次数定额完 |定额完成率比 | | |
|成率达到规定值。 |规定值每高 | | |
| |1%扣2分。 | | |
------------------------------------