法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于颁发《供电系统用户供电可靠性统计办法》(试行)的通知

               ---------------------
-------------------------
|序|              |统|    |
| |    可靠性主要指标   |计|单  位|
|号|              |数|    |
|-|--------------|-|----|
|1|供电可靠率      RS1| | %  |
|-|--------------|-|----|
|2|供电可靠率      RS2| | %  |
|-|--------------|-|----|
|3|供电可靠率      RS3| | %  |
|-|--------------|-|----|
|4|用户平均停电时间 ATIC1| |小时/户|
|-|--------------|-|----|
|5|用户平均停电时间 ATIC2| |小时/户|
|-|--------------|-|----|
|6|用户平均停电时间 ATIC3| |小时/户|
|-|--------------|-|----|
|7|用户平均停电次数 ANIC1| | 次/户|
|-|--------------|-|----|
|8|用户平均停电次数 ANIC2| | 次/户|
| |              | |    |
|-|--------------|-|----|
|9|用户平均停电次数 ANIC3| | 次/户|
| |              | |    |
-------------------------
  接上表
--------------------
序|               |统|
 |     可靠性参考指标   |计|
号|               |数|
-|---------------|-|
1|用户平均故障停电时间 AFTC| |
-|---------------|-|
2|用户平均预安排停电时间APTC| |
-|---------------|-|
3|故障平均停电时间   AFIT| |
-|---------------|-|
4|预安排平均停电时间  APIT| |
-|---------------|-|
5|平均停电用户数     AIC| |
-|---------------|-|
6|故障平均停电用户数  AFIC| |
-|---------------|-|
7|预安排平均停电用户数 APIC| |
-|---------------|-|
8|用户平均停电损失电量 AILC| |
 |               | |
-|---------------|-|
9|故障平均停电损失电量 AFIL| |
 |               | |
--------------------
  接上表
---------------------
|    |序| 系统基本 |统| 单 |
|单  位| |      |计|   |
|    |号| 数据名称 |数| 位 |
|----|-|------|-|---|
|小时/户|1|线路累计长度| |公里 |
|----|-|------|-|---|
|小时/户|2|架空线路长度| |公里 |
|----|-|------|-|---|
|小时/次|3|电缆线路长度| |公里 |
|----|-|------|-|---|
|小时/次|4|实际总用户数| | 户 |
|----|-|------|-|---|
|户/次 |5|系统总容量 | |千伏安|
|----|-|------|-|---|
|户/次 |6|变压器台数 | | 台 |
|----|-|------|-|---|
|户/次 |7|断路器台数 | | 台 |
|----|-|------|-|---|
|千瓦时 | |      | |   |
| /户 | |      | |   |
|----|-|------|-|---|
|千瓦时 | |      | |   |
| /次 | |      | |   |
---------------------
  续表
---------------------------
|序 |                |统|   |
|  |    可靠性主要指标     |计|单 位|
|号 |                |数|   |
|--|----------------|-|---|
|10|用户平均故障停电次数  ANFC| |次/户|
|  |                | |   |
|--|----------------|-|---|
|11|用户平均预安排停电次数ANPC3| |次/户|
|--|----------------|-|---|
|12|用户平均预安排停电次数ANPC4| |次/户|
|--|----------------|-|---|
|13|外部影响停电率    IROS3| | % |
|--|----------------|-|---|
|14|外部影响停电率    IROS4| | % |
序 |               |统|
  |     可靠性参考指标   |计|
号 |               |数|
--|---------------|-|
10|预安排平均停电损失电量APIL| |
-----------------
|   |序|系统基本 |统|单|
|单 位| |     |计| |
|   |号|数据名称 |数|位|
|---|-|-----|-|-|
|千瓦时| |载容比系数| | |
| /次| | (K) | | |
|---|-|-----|-|-|
|   | |     | | |
  注:英文缩写中的数字含义为:
    1.计入外部影响 2.不计入外部影响 3.不计入系统电源不足限电
    4.计入系统电源不足限电
                      填报日期: 年 月 日
  
         表五B 中压用户供电可靠性指标统计表

  系统名称: 电压等级: 统计期限: 年 月 日至 年 月 日  
  填报单位: 制表:   审核:       主管:       
               ---------------------
               |局名|电管局|电力局|供电局|本表编号|
               |--|---|---|---|----|
               |编码|   |   |   |    |
|10|用户平均故障停电次数ANFC| | 次/户|
| |              | |    |
|-|--------------|-|----|
|11|用户平均预安排停电次数ANPC3 | | 次/户|
| |              | |    |
-------------------------
  接上表
--------------------
序|               |统|
 |    可靠性参考指标    |计|
号|               |数|
-|---------------|-|
1|用户平均故障停电时间 AFTC| |
-|---------------|-|
2|用户平均预安排停电时间APTC| |
-|---------------|-|


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章