故障停电次数
4.3.11 设施停运停电率——在统计期间内,某类设施平均每百台(或百公里)因停运而引起的停电次数
设施停运引起的停电总次数
设施停运停电率=--------------次/百台(或百公里)·年
设施总台数(或线路累计公里数)
注:设施停运包括故障停运和预安排停运。
4.3.12 设施停电平均持续时间——在统计期间内,某类设施平均每次因停运而引起停电的持续时间。
设施停电平均持续时间=
∑(某类设施每次因停运而引起的停电时间)
--------------------小时/次
某类设施停运引起停电的总次数
第五章 统计报表的要求及规定
5.1 统计报表格式(见附表)及填写要求。
5.1.1 供电系统基本情况统计表
A.高压用户供电系统基本情况统计表*,见(表一)
A。
B.中压用户供电系统基本情况统计表,见(表一)B。
(表一)A及(表一)B须每年年初修正统计一次,作为本年每季度可靠性计算的基础;对计算本年年度的可靠性指标中,所用的基本数据取本年年初统计数据与下一年年初统计数据的算术平均值,每年年初统计数据应与当时的电气结线图和固定资产清册一致。
C.低压用户供电系统基本情况统计表,见(表一)C
5.1.2 供电系统可靠性运行情况统计表(高*、中、低压通用),见表二。
本表是供电系统停电事件的实际记录,对用户每停电一次,均作为一次事件而加以记录(包括故障停电和预安排停电)。
5.1.3 供电系统按停电原因分类统计表(高*、中、低压通用)见表三。
本表根据供电系统停电事件的实际记录(即表二),按停电原因编码分类、整理而得。
5.1.4 供电系统按停电设备分类统计表(高*、中、低压通用)见表四。
本表根据供电系统停电事件的实际记录(即表二),按停电设备编码整理而得。
5.1.5 供电可靠性指标统计表
A.高压用户供电可靠性指标统计表*,见(表五)A。
B.中压用户供电可靠性指标统计表,见(表五)B。
C.低压用户供电可靠性指标统计表,见(表五)C。
5.1.6 供电可靠性指标汇总表
A.高压用户供电可靠性指标汇总表*,见(表六)A。
B.中压用户供电可靠性指标汇总表,见(表六)B。
*——高压用户供电系统各类统计报表,按各电压等级分别填写。
5.2 供电可靠性统计中,使用的微机程序由能源部电力可靠性管理中心组织编制,统计中使用的编码,采用能源部电力可靠性管理中心编制的“电力设施可靠性统计编码(90年修订版)”。为方便填写报表,现将供电系统中常用编码摘录在本统计办法中(见附录二),不足之处仍需查阅“电力设施可靠性统计编码(90年修订版)”。供电部门若使用自编程序时,要求上报数据软盘的数据库结构及程序中所有类型的编码(如:事件编码、线路编码、单位编码等),必须与能源部电力可靠性管理中心编制的程序中数据库结构及各类编码完全一致。
5.3 关于统计报表的规定。
5.3.1 各供电部门的可靠性负责人,对供电系统基本情况统计表及其运行情况统计表进行核实汇总并签章后,将表一至表六一起以软盘的形式上报。
5.3.2 要求将统计资料报部的各供电部门每季度上报的软盘按上述要求,于下一季度的第一个月的15日之前向能源部电力可靠性管理中心、网、省局及指定的归口单位报送(其中表一的内容只需在每年的第一季度报送)。
对低压供电系统的统计报表,以(表五)C的格式报能源部电力可靠性管理中心,其他统计报表不报中心。
5.3.3 对未要求将数据报部的供电部门,如申请国家二级及以上企业时,须从提出申请的前一年一月一日开始按上述要求向能源部电力可靠性管理中心、网、省局及指定的归口单位报送。
5.4 低压用户供电可靠性统计工作在适当时候进行试点,
届时另行通知。
5.5 附录
5.5.1 附录一:供电系统线路编码原则。
5.5.2 附录二:供电系统用户供电可靠性统计常用编码。
5.6 附表(报表格式以能源部电力可靠性管理中心编制的程序中的格式为准,本办法的附表仅作为示意)。
5.6.1 (表一)A 高压用户供电系统基本情况统计表。
(表一)B 中压用户供电系统基本情况统计表。
(表一)C 低压用户供电系统基本情况统计表。
5.6.2 表二 供电系统可靠性运行情况统计表(高、中、低压通用)。
5.6.3 表三 供电系统按停电原因分类统计表(高、中、低压通用)。
5.6.4 表四 供电系统按停电设备分类统计表(高、中、低压通用)。
5.6.5 (表五)A高压用户供电可靠性指标统计表。
(表五)B 中压用户供电可靠性指标统计表。
(表五)C 低压用户供电可靠性指标统计表。
5.6.6 (表六)A高压用户供电可靠性指标汇总表。
(表六)B 中压用户供电可靠性指标汇总表。
附录一 供电系统线路编码原则
1. 为了在供电系统的用户供电可靠性统计中应用计算机进行统计和计算,特制定本编码原则。
2. 供电系统线路编码的最大位数为10位ASCII字符位,表示如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
三级支线(线段)编码(支线取1、2… ̄9,线段取0)二级支线(线段)编码(支线取1、2… ̄9,线段取0)
一级支线(线段)编码(支线取1、2… ̄9,线段取0)
变电站出线断路器调度代号变电站站名或代号(可取汉字也可取字母或数字)
(前七位各单位可根据实际情况自由规定)
3. 编码第1 ̄7位取7位为一般原则:
3.1 各单位可根据实际情况取舍成少于7位的编码,但一经确定就不得再改变。
3.2 当1 ̄7位所取位数少于7位时,整个编码位数向前递减成少于10位的编码。
4. 线路可按其从属关系分为三级,各级又有段线级、支线级之分。
4.1 线段为各断路装置之间的线路段,按电源至负荷方向顺序称为一级线段、二级线段、三级线段。
4.2 支线为具有从属关系的各线段及支线之和。按电源至负荷方向顺序称为一级支线、二级支线、三级支线。
4.3 各线路编码所对应的断路装置由表一中“柱上油开关号”栏目来注明及区分。
4.4 用户只需输入各级线段和最后一级支线的相应编码和数据,其它相应级的支线和全线的编码和数据由计算机自动生成,以备供输表二自动录找具体数据用。
5. 对于停单台变压器或非停断路装置的停电以及需环网运行的停电和母线停电等状态,不单独编码而由计算机程序另行处理(参阅“供电系统用户供电可靠性统计信息库软件使用说明书”)。
6. 举例:
6.1 设某条线路表示如下:
1017 D2
--●------
|
南| 211 A 1012 B2 1014|1016 D1
苑|---□-------●--------●-------●-----
| | | C3
| |
●1011 ●1013
| | C2
B1 | ------
| 1015 C1
---●-----------
6.1.1. 首先人为的将线路按分段点分成8个基本单元(本例中字母相同者为同等级段)。
6.1.2. 然后将8个基本单元按前述原则编码:
分段 分段名称 编码 对应柱上油
开关号
A 一级线段 南苑2110
B1 二级线段 南苑21110 1011
B2 二级线段 南苑21120 1012
C1 二级支线 南苑21111 1015
C2 二级支线 南苑21121 1013
C3 三级线段 南苑211220 1014
D1 三级支线 南苑211221 1016
D2 三级支线 南苑211222 1017
6.1.3. 计算机根据各级的从属关系自动生成全线及各级支线编码和数据:
分段范围 分段名称 编码 对应柱上油
开关号
C3+D1+D2 二级支线 南苑21122 1014
B2+C2+C3+D1+D2 一级支线 南苑2112 1012
B1+C1 一级支线 南苑2111 1011
A+B1+B2+C1+C2+ 全线 南苑211
C3+D1+D2
附录二 供电系统用户供电可靠性统计常用编码
一、主要设备名称(取自《电力设施可靠性统计编码(90年修订版)》中第1-4位编码)
配电变压器 6561 变电站出线用导线 7731
电压互感器 6601 变电站出线用铁塔 7732
电流互感器 6621 变电站出线用砼杆 7733
断路器(受继 7003 变电站出线用木杆 7734
电保护控制
者)
隔离开关 7103 变电站出线用绝缘子 7735
架空线路导线 7701 变电站出线用金具 7736
架空线路铁塔 7702 变怠| | |
| | | | | |
-------------------
填报日期: 年 月 日
表1C 低压用户供电系统基本情况统计表
系统名称: 电压等级: 统计期限: 年 月 日至 年 月 日
填报单位: 制表: 审核: 主管:
---------------------
|局名|电管局|电力局|供电局|本表编号|
|--|---|---|---|----|
|编码| | | | |
------------------------------------------------------------
|10千伏公|配电|低压| 0.4/0.23千伏压线路长度(公里) |
| 用配电 |变压|供电|-------------------------|
| 变压器 |器容|线段| 电 缆 | 架 空 |总 长 度 |
|-----|量(|名称| | | |
| | |千伏|及编|-------|--------|--------|