法搜网--中国法律信息搜索网
工业和信息化部关于2011年三季度通信建设工程质量监督和安全生产情况的通报


  附件2:2011年三季度抽查的工程项目存在的主要问题汇总表

序号工程名称主要问题企业名称处理情况
1中国移动吉林公司2010年辽源地区GSM网络配套传输工程1、设计预算中未计列安全生产费;
  2、设计文件说明部分标明预算编制依据是工信部[2008]75号定额,而预算表中仍然按原邮电部[1995]626号定额取费。
长春电信工程设计院有限公司已整改
2中国电信吉林省移动网络建设(2010年一期)延边本地网无线网工程电源系统单项安装工程开发区通建基站内安装的光端机接地线线径不足16平方毫米。吉林省邮电工程股份有限公司已整改
3中国联通吉林2010年WCDMA网新建工程(辽源工程)设计预算中未计列安全生产费。北京中网华通设计咨询有限公司已整改
4中国电信江苏2010年一期连云港本地网无线网工程基站传输柜内无接地汇流排,无光缆加强芯接地端子。江苏连云港电信公司限期整改
市电引入配电箱中第一级SPD防雷器引出线未连接到防雷地排上,直接接在箱体内汇流条上;传输柜中传输设备接地线未做铜鼻子,仅依靠线芯缠绕接地端子,造成接地线脱落。江苏省邮电建设工程有限公司限期整改
5中国电信广东2009年佛山城域网二期优化扩容工程设计单位未在“设计变更单”中签署意见。广东省电信规划设计院有限公司责令整改
6中国电信海南2010年海口枢纽楼至澄迈解放局48芯新建光缆工程1、概预算表未明确安全生产费用金额;
  2、施工合同中未明确安全生产费的支付方式、数额及时限。
中国电信海南分公司责令整改
7中国联通重庆2010年WCDMA网络新建工程未严格按照工信部[2008]75号定额结算安全生产费用。中国联合网络通信有限公司重庆市分公司责令整改
个别安全监理人员无通信主管部门颁发的《安全生产考核合格证》。黑龙江省中信通信建设监理有限公司
8中国联通重庆2010年渝北空港凌空大道通信管道工程未严格按照工信部[2008]75号定额结算安全生产费用。中国联合网络通信有限公司重庆市分公司责令整改
9中国电信新疆移动网络建设(2011年一期)乌鲁木齐本地网无线网基础配套工程1、一个机房隔壁房间为厨房,走线架(下有火炉)从其中通过且未做隔离;
  2、被检基站电力引入飞线,且无接地保护。
新疆电信公司乌鲁木齐公司责令整改
10中国移动新疆维吾尔自治区GSM网十九/二十期工程乌鲁木齐市无线系统设备安装工程1、一基站机房设备全无安全接地;
  2、乌鲁木齐郊区一基站建设项目线路引入终端角杆质量差,受力严重变形。另一基站机房渗漏,直接威胁设备安全运行;
  3、被检基站电力引入飞线,且无接地保护。
新疆移动公司责令整改
北京网桥工程监理有限公司
11中国移动浙江温州鹿城区七都南基站基站内蓄电池架未做固定。浙江省邮电建设工程有限公司限期整改
12中国联通浙江温州瑞安鲍田前北基站电力电源线和保护地线绑扎在一起。浙江方大通信有限公司限期整改
13中国电信浙江公司移动网络建设(2011年)无线网工程温州地区鹿城、瓯海、龙湾新建基站项目(瓯海东庄基站)1、列架未作上固定;
  2、机房接地电阻测试方法不对,数据不正确。
浙江省邮电建设工程有限公司限期整改
14中国移动山西大同城域网九期管道工程安全生产费未单独支付;未能提供设备抗震性能检查合格证。中国移动通信集团山西有限公司大同分公司限期整改
工程已竣工,竣工文件未提供至大同移动公司。山西诺高移动通信建设有限公司
开工报告日期有涂改现象,无签字意见;未提供施工组织设计方案,未提供安全生产组织方案,竣工图章签名不齐全;竣工资料开工报告、设计变更、完工报告等未签字,未填写日期。山西捷诚通讯有限责任公司
山西迅时达通信工程有限公司
太平洋网络通信有限责任公司
15中国移动山西大同市2011年GSM网络高速公路铁路覆盖、公路覆盖工程未办理质监申报,安全生产费用未单独计列。中国移动通信集团山西有限公司大同分公司限期整改
16中国移动山西大同城域网九期线路工程(城区部分)未办理质监申报,安全生产费未单独计列。中国移动山西有限公司大同分公司限期整改
未提供施工组织设计方案、无安全生产组织方案、开工报告日期有涂改,无相关单位意见签字,设计变更空白、竣工图章签字不完整,且为印章签字。山西捷诚通信有限责任公司
山西通灵通信工程有限公司
山西晋通邮电实业有限公司
17中国电信山西大同2010年一期无线网乡村优化传输线路4期未办理质监申报,开工日期早于任务委托日期,未签订合同,以委托书代替合同。中国电信集团山西省大同市分公司限期整改
设计图纸无出图章。江苏省邮电规划设计院有限责任公司
开工日期早于委托日期,无施工组织设计方案、无安全生产组织方案、竣工资料签字缺漏较多。中国通信建设第一工程局有限公司
18中国电信山西大同移动网2010年一期无线网工程未办理质监申报。中国电信集团山西省大同市分公司限期整改
设计文件封面时间与图纸时间相差八个月,设计文件无预算。江苏省邮电规划设计院有限责任公司
开工报告未填写报送日期,隐蔽工程检查记录未签字,无日期;竣工报告日期空白,竣工图纸复印设计图纸;施工组织设计报审表上报日期晚于监理单位审批日期,开工报告日期早于项目批复日期。中国通信建设第一工程局有限公司
衡水正大建设有限公司
监理单位未在开工报告签字,验收记录表监理单位未签署验收结论,总监签名缺漏较多。江苏邮通建设监理有限公司
19中国电信山西大同本地网无线网工程未办理质监申报,无安全措施方案,未签合同,以任务书代替。中国电信集团山西省大同市分公司限期整改
竣工验收无测试资料。中国通信建设第一工程局有限公司
20中国电信山西大同无线网基站工程光缆进机房未做软吊固定,直接从30米外电力杆飞线固定在通信杆上,且光缆未挂标识牌;电力线直接在活动板房距地2米处打孔引入机房,且进线孔未做打磨处理,电力线也未做套管保护,安全隐患较大。中国通信建设第一工程局有限公司限期整改
21中国联通山西2010年城域网光缆工程未办理质监备案,安全生产费未单独计列,工程决算项目审定表建设单位未签字盖章,日期缺漏较多。中国联合网络通信有限公司大同市分公司限期整改
22中国联通山西2010年第一批管道工程未办理质监申报,开工日期早于批复日期,安全生产费用未单独计列。中国联合网络通信有限公司大同市分公司限期整改
23中国联通山西大同WCDMA项目配套本地传输网一期工程未办理质监申报,未计列安全生产费用。中国联合网络通信有限公司大同市分公司限期整改
24中国联通山西大同2010年WCDMA网络室内覆盖系统新建工程未办理质监申报,安全生产费未单独计列。中国联合网络通信有限公司大同市分公司限期整改
竣工文件缺失内容较多。福建光创滇西有限公司
山西永新天成科技有限公司
25中国联通山西2010年GSM网配套新建工程合同未填日期,安全生产费未单独计列。中国联合网络通信有限公司大同市分公司限期整改
无安全生产组织方案,验收报告未填日期。西安汇诚电信有限责任公司
26中国联通甘肃省2010年移动网配套更新改造工程(灾后恢复重建)甘南舟曲河南村基站馈线进机房不符合防水要求。中国通信建设第二工程局有限公司限期整改
27中国联通甘肃省2009年WCDMA网新建工程(预安排)1、工程开工时间早于设计合同签订时间;


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页