表二:总装机10MW以下(单机5MW以下)机组
| 模式三
| 模式四
|
适用范围
| 单机0.5MW~5MW,总装机1MW~10MW
| 单机0.5MW~5MW,总装机1MW~10MW
|
发电机电压等级
| 6~10.5KV
| 6~10.5KV
|
典型模式
| 二机一变一出线
| 二机一变一出线
|
系统结构
| 分层分布式
| 分层分布式
|
系统配置
| 主控层
| 一套操作员工作站
| 一套操作员工作站
|
现地层
| 每台机组配置一套LCU单元,以PLC为核心
开关站及公用设备配置一套LCU
全站同期配置一套微机同期装置
机组、主变、线路微机保护装置
| 每台机组配置一套LCU单元,以PLC+触摸屏为核心
开关站及公用设备配置一套LCU,以PLC+触摸屏为核心
同期配置二套单对象微机同期装置和一套多对象微机同期装置
机组、主变、线路微机保护装置
|
通信方式
| 串行通信
| 以太网通信
|
组屏方案
| 机组LCU:2面
开关站及公用LCU:1面
发电机保护屏:1面
主变、线路保护屏:1面
| 机组LCU:2面
开关站及公用LCU:1面
发电机保护屏:2面
主变、线路保护屏:1面
|
系统功能
| 电气参数、非电气参数测量和开关监视
机组自动控制和功率调节
屏幕显示
操作维护记录
事件顺序记录
打印
调度通信
系统诊断
| 电气参数、非电气参数测量和开关监视
机组自动控制和功率调节
屏幕显示
操作维护记录
事件顺序记录
语音报警
打印
调度通信
系统诊断
|
主要设备
| 主机、PLC、温度巡检仪、转速信号装置、微机同期装置、机组微机保护装置、主变微机保护装置、线路微机保护装置、仪表、屏柜
| 主机、PLC、触摸屏、温度巡检仪、转速信号装置、微机同期装置、机组微机保护装置、主变微机保护装置、线路微机保护装置、仪表、屏柜
|
指导价格
| 63万元
| 75万元
|
备注
| 根据具体情况,上下浮动20%属正常范围
|
表三:总装机10MW~50MW(单机5MW~25MW)机组
| 模式五
| 模式六
|
适用范围
| 单机5MW~25MW,总装机10MW~50MW
| 单机5MW~25MW,总装机10MW~50MW
|
发电机电压等级
| 6~10.5KV
| 6~10.5KV
|
典型模式
| 二机一变一出线
| 二机一变一出线
|
系统结构
| 分层分布式
| 分层分布式
|
系统配置
| 主控层
| 二套操作员工作站
一套通信工作站(选配)
一套工程师/培训工作站(选配)
| 二套操作员工作站
一套通信工作站
一套工程师/培训工作站
|
现地层
| 每台机组配置一套LCU单元,以PLC+触摸屏为核心
开关站及公用设备配置一套LCU,以PLC+触摸屏为核心
同期配置二套单对象微机同期装置和一套多对象微机同期装置
机组、主变、线路、厂变微机保护装置
| 每台机组配置一套LCU单元,以PLC+大尺寸触摸屏为核心
开关站及公用设备配置一套LCU,以PLC+大尺寸触摸屏为核心
同期配置二套单对象微机同期装置和一套多对象微机同期装置
机组、主变、线路、厂变微机保护装置
|
通信方式
| 以太网通信
| 光纤以太网(光纤单网或光纤环网)
|
组屏方案
| 机组LCU:2面
开关站及公用LCU:1面
发电机保护屏:2面
主变、线路、厂变保护屏:1面
| 机组LCU:2面
| 主机、PLC、温度巡检仪、转速信号装置、微机同期装置、机组微机保护装置、主变微机保护装置、线路微机保护装置、厂变微机保护装置、仪表、屏柜
| 主机、PLC、触摸屏、交流采样装置、温度巡检仪、转速信号装置、微机同期装置、机组微机保护装置、主变微机保护装置、线路微机保护装置、厂变微机保护装置、仪表、屏柜
|
指导价格
| 90万元
| 130万元
|
备注
| 根据具体情况,上下浮动20%属正常范围
|
表四:总装机50MW~250MW(单机25MW以上)机组
| 模式七
|
适用范围
| 单机25MW以上,总装机50MW~250MW
|
发电机电压等级
| 10.5KV
|
典型模式
| 二机一变一出线
|
系统结构
| 分层分布式
|
系统配置
| 主控层
| 二套操作员工作站
一套通信工作站
一套工程师/培训工作站
一套厂长工作站
|
现地层
| 每台机组配置一套LCU单元,以PLC+大尺寸触摸屏为核心
开关站及公用设备配置一套LCU,以PLC+大尺寸触摸屏为核心
同期配置二套单对象微机同期装置和一套多对象微机同期装置
机组、主变、线路、厂变微机保护装置
|
通信方式
| 光纤以太网通信(光纤环网或双网)
|
组屏方案
| 机组LCU:2套
开关站及公用LCU:1套
发电机保护屏:2套
主变保护屏:1套
线路保护屏:1套
厂变保护屏:1套
母线保护屏:1套(选配)
故障录波屏:1套(选配)
远方切机及自动解列装置:1套(选配)
|
系统功能
| 电气参数、非电气参数测量和开关监视
机组自动控制和功率调节
屏幕显示
操作维护记录
事件顺序记录
打印
调度通信
系统诊断
|
主要设备
| 主机、PLC、温度巡检仪、转速信号装置、微机同期装置、交流采样装置、机组微机保护装置、主变微机保护装置、线路微机保护装置、厂变微机保护装置、母线微机保护装置、故障录波装置、自动解列装置、仪表、屏柜
|
指导价格
| 240万元
|
备注
| 根据具体情况,上下浮动20%属正常范围
|
附录二
推荐方案价格组成表
表一:低压机组自动化设备价格组成表(模式一)
序号
| 名称
| 型号及规格
| 单位
| 数量
| 价格(万元)
| 备注
|
一
| 主控层
| (或不配置)
|
|
| 0~5.90
|
|
| 操作员工作站
| 含主机、显示器
| 套
| 1
| 0~2.00
|
|
通信设备
| 含通信卡及通信电缆等
| 套
| 1
| 0~0.50
|
|
打印机
| A3 | 台
| 1
| 0~0.60
|
|
不间断电源
| 1000VA | 套
| 1
| 0~0.60
|
|
计算机操作台
| | 套
| 1
| 0~0.20
|
|
软件
| 含基本软件、监控软件
| 套
| 1
| 0~2.00
|
|
二
| 机组控制保护屏
| |
|
| 10.00~13.50
|
|
| 机组控制保护装置
| 含机组控制、保护、同期等
| 套
| 2
| 6.00~8.00
|
|
机组一次控制设备
| 含低压断路器、隔离开关、电流/电压互感器等
| 套
| 2
| 1.50~3.00
|
|
屏体及辅件
| 含屏体、继电器、端子等
| 套
| 2
| 2.50
|
|
三
| 主变线路保护屏
| |
|
| 2.20~7.50
|
|
| 主变保护测控装置
| | 套
| 1
| 0~3.50
|
|
线路保护测控装置
| | 套
| 1
| 1.20~3.00
|
|
屏体及辅件
| 含屏体、继电器、端子等
| 套
| 1
| 1.00
|
|
合计:12.2~26.9万元
|
表二:低压机组自动化设备价格组成表(模式二)
序号
| 名称
| 型号及规格
| 单位
| 数量
| 价格(万元)
| 备注
|
一
| 主控层
| |
|
| 4.60~10.00
|
|
| 操作员工作站
| 含主机、显示器
| 套
| 1
| 1.00~4.00
|
|
通信设备
| 16.20~26.20
|
|
| 可编程控制器PLC
| | 套
| 2
| 6.00~12.00
|
|
发电机保护测控装置
| | 套
| 2
| 6.00~10.00
|
|
微机温度巡检装置
| 12点
| 套
| 2
| 1.20
|
|
屏体及辅件
| 含屏体、继电器、端子等
| 套
| 2
| 3.00
|
|
三
| 开关站及公用LCU
| |
|
| 5.30~11.50
|
|
| 可编程控制器PLC
| | 套
| 1
| 2.50~5.00
|
|
同期装置
| 含自动、手动同期
| 套
| 1
| 1.30~5.00
|
|
屏体及辅件
| 含屏体、继电器、端子等
| 套
| 1
| 1.50
|
|
四
| 主变线路保护屏
| |
|
| 3.90~12.30
|
|
| 主变保护测控装置
| | 套
| 1
| 1.20~4.80
|
|
线路保护测控装置
| | 套
| 1
| 1.20~6.00
|
|
屏体及辅件
| 含屏体、继电器、端子等
| 套
| 1
| 1.50
|
|
合计:30.0~60.0万元
|