法搜网--中国法律信息搜索网
国家电力公司关于印发《水电机组达标投产考核评定办法(1999年版)的通知

  考核项目三           施工工艺及文明生产          标准得分:100

  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标       ┃  评分规定      ┃  备 注    ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃(1)主副厂房内无漏水、  ┃一处漏水扣1分,渗水扣  ┃         ┃
  ┃   ┃渗水;          ┃0.5分;         ┃         ┃
  ┃   ┃(2)墙面、楼面、地面平  ┃一处不平、有缝或变形扣 ┃主厂房、中控室为 ┃
  ┃   ┃整,无裂缝,色调一致;  ┃0.3分;         ┃         ┃
  ┃  1 ┃             ┃            ┃必查项,抽查辅助 ┃
  ┃   ┃(3)沟(井)盖板平整、齐 ┃一处不齐、不平或不直扣 ┃建筑5处以上    ┃
  ┃   ┃全,周边顺直;      ┃0.3分;         ┃         ┃
  ┃   ┃(4)厂区排水通畅,管沟、 ┃排水不畅扣2分,一处积  ┃         ┃
  ┃   ┃电缆沟、地下室无积水   ┃水扣0.3分;       ┃         ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃(1)电缆敷设应符合设计  ┃            ┃隧道、夹层、竖井 ┃
  ┃   ┃和规范要求;       ┃            ┃         ┃
  ┃  2 ┃             ┃一处不符合要求扣0.5分  ┃为必查项,抽查桥 ┃
  ┃   ┃(2)电缆排列整齐美观、固 ┃            ┃架10处以上    ┃
  ┃   ┃定牢固,标志齐全清晰   ┃            ┃         ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃油、气、水管路排列整齐, ┃            ┃         ┃
  ┃  3 ┃             ┃一处不符合要求扣1分   ┃抽查10处以上   ┃
  ┃   ┃走向合理,固定牢固    ┃            ┃         ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃(1)电气仪表盘柜安装整  ┃            ┃         ┃
  ┃   ┃齐、固定牢固;      ┃            ┃         ┃
  ┃  4 ┃             ┃一处不符合要求扣0.5分  ┃抽查10处以上   ┃
  ┃   ┃(2)盘柜内接线整齐美观, ┃            ┃         ┃
  ┃   ┃标志清晰         ┃            ┃         ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛
  续表
  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标       ┃  评分规定            ┃  备 注     ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃(1)根据电力生产特点,设 ┃                  ┃          ┃
  ┃   ┃备及管道标示清晰,介质  ┃                  ┃          ┃
  ┃   ┃流向清楚;        ┃                  ┃          ┃
  ┃  5 ┃             ┃一处不符合要求扣0.5分        ┃抽查10处以上    ┃
  ┃   ┃(2)油漆表面的色调应一  ┃                  ┃          ┃
  ┃   ┃致,不得有脱落、皱纹、流 ┃                  ┃          ┃
  ┃   ┃痕及明显的刷痕等缺陷   ┃                  ┃          ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃厂房及生产场所做到清   ┃发现有卫生死角,每处扣       ┃          ┃
  ┃   ┃洁、整齐,无卫生死角,无 ┃1分;乱堆放杂物,每处扣       ┃          ┃
  ┃  6 ┃杂物,无乱堆放设备材料, ┃0.5分;地面有积水、积        ┃抽查10处以上    ┃
  ┃   ┃地面平整无积水、积灰、积 ┃灰、积油,每处扣0.5分        ┃          ┃
  ┃   ┃油等           ┃                  ┃          ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃(1)设备见本色,电源、仪 ┃                  ┃          ┃
  ┃   ┃表、控制盘柜内外干净   ┃                  ┃          ┃
  ┃   ┃整洁;          ┃发现一处不符合要求扣        ┃          ┃
  ┃  7 ┃             ┃                  ┃抽查10处以上    ┃
  ┃   ┃(2)仪表和计算机机房、中 ┃0.5分                ┃          ┃
  ┃   ┃控室空调投入,运行正常, ┃                  ┃          ┃
  ┃   ┃机房清洁无积灰      ┃                  ┃          ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃             ┃超过下列规定者,渗漏点       ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃每处扣1分;一般漏点每        ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃处扣2分;严重漏点每处        ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃扣5分                ┃          ┃
  ┃   ┃             ┣━━━━━┳━━━━┳━━━┳━━━┫          ┃
  ┃   ┃             ┃     ┃    ┃一般 ┃严重 ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃部位   ┃渗漏点 ┃漏点 ┃漏点 ┃          ┃
  ┃   ┃             ┣━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━┫          ┃
  ┃   ┃             ┃贯流式  ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃轴流式  ┃  2  ┃  1 ┃  0 ┃          ┃
  ┃   ┃保持设备基本无泄漏(包  ┃机组/台 ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┃  8 ┃             ┃     ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┃   ┃             ┣━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━┫          ┃
  ┃   ┃括漏水、漏气、漏油)   ┃     ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃混流式  ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃机组/台 ┃ 1   ┃ 1  ┃ 0  ┃          ┃
  ┃   ┃             ┣━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━┫          ┃
  ┃   ┃             ┃抽水蓄  ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃能机   ┃ 1   ┃ 1  ┃ 0  ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃组/台  ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┃   ┃             ┣━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━┫          ┃
  ┃   ┃             ┃其他生  ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃产设   ┃  2  ┃  1 ┃  0 ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃备/站  ┃    ┃   ┃   ┃          ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┻━━━━┻━━━┻━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃厂房及主要工作场所的室  ┃                  ┃中控室、计算机房、 ┃
  ┃  9 ┃温、湿度和噪音符合设计  ┃室温、温度、噪音不符合       ┃单元控制室、通讯  ┃
  ┃   ┃             ┃规定处,每处扣0.2分         ┃室及其他主要生产  ┃
  ┃   ┃和规程规定        ┃                  ┃          ┃
  ┃   ┃             ┃                  ┃区为必检      ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页