  考核项目一          安全管理                标准得分:100

  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标       ┃  评分规定      ┃  备  注   ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃各参建单位安全第一责任  ┃安全第一责任人未按规定 ┃         ┃
  ┃   ┃人功作到位,安全管理制  ┃到位扣4分;       ┃         ┃
  ┃ 1  ┃度和机构健全,执行严格, ┃制度不健全扣3分;    ┃暂按电力部电水农 ┃
  ┃   ┃安全活动记录齐全(含安  ┃机构不健全扣3分;    ┃[1993] 583号文检 ┃
  ┃   ┃             ┃未认真执行一项安全管理 ┃查        ┃
  ┃   ┃全教育、培训等活动)   ┃            ┃         ┃
  ┃   ┃             ┃制度扣2分        ┃         ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃(1)施工期间,各参建单  ┃            ┃         ┃
  ┃   ┃位不发生重大人身伤亡;  ┃每死亡1人扣5分;    ┃         ┃
  ┃  2 ┃             ┃            ┃         ┃
  ┃   ┃(2)各参建单位不发生人  ┃每重伤1人扣2分     ┃         ┃
  ┃   ┃身重伤事故        ┃            ┃         ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃(1)建设期不发生重大设  ┃每发生一次一般设备事故 ┃         ┃
  ┃   ┃备事故和其他重大责任事  ┃扣2分;         ┃         ┃
  ┃  3 ┃故;           ┃            ┃         ┃
  ┃   ┃(2)在同一现场不发生性  ┃每发生一次重复性一般设 ┃         ┃
  ┃   ┃质相同的事故。      ┃备事故扣2分       ┃         ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃机组凋试及试生产期严格  ┃发生一次误操作事故扣3  ┃         ┃
  ┃   ┃执行两票三制,全面落实  ┃分;          ┃         ┃
  ┃  4 ┃             ┃            ┃         ┃
  ┃   ┃防止电气误操作措施,消  ┃发生一次恶性误操作事故 ┃         ┃
  ┃   ┃灭恶性误操作事故     ┃扣7分。         ┃         ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃(1)各参建单位消防组织  ┃组织不健全,制度不完善 ┃         ┃
  ┃   ┃健全,有严格的管理责任  ┃扣5分;         ┃         ┃
  ┃   ┃制;           ┃            ┃         ┃
  ┃   ┃(2)主副厂房和重点防火  ┃消防设施器材不符合设计 ┃         ┃
  ┃   ┃部位的消防设施必须符合  ┃要求或不齐全或不可靠、 ┃         ┃
  ┃  5 ┃设计要求,有消防部门检  ┃失效或无消防部门检验认 ┃抽查10处以上   ┃
  ┃   ┃验认定发证、齐全、可靠、 ┃定证,一项扣2分;    ┃         ┃
  ┃   ┃有效;保管、存放符合消  ┃重点部位防火设施一处不 ┃         ┃
  ┃   ┃防规程要求;       ┃落实扣5分;       ┃         ┃
  ┃   ┃(3)隔火墙封堵符合设计  ┃隔火墙封堵不符合设计要 ┃         ┃
  ┃   ┃要求           ┃求扣1分         ┃         ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛
  续表
  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标      ┃  评分规定     ┃  备 注     ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃保安和备用电源应符合设 ┃           ┃          ┃
  ┃  6 ┃计要求,安全可靠,事故 ┃一处不合格,扣0.5分; ┃          ┃
  ┃   ┃            ┃一次自投不正确扣2分  ┃查看运行记录    ┃
  ┃   ┃时自投正确       ┃           ┃          ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃工作场所照明和事故照明 ┃           ┃          ┃
  ┃  7 ┃符合规程和设计要求,安 ┃一处不符合要求扣0.5分 ┃按设计核查灯具,  ┃
  ┃   ┃全可靠         ┃           ┃用直接带电验证   ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃主副厂房以及机组进出口 ┃           ┃          ┃
  ┃   ┃闸门等处设置的各种起吊 ┃           ┃          ┃
  ┃   ┃设备和控制系统运行可  ┃           ┃          ┃
  ┃  8 ┃靠,符合设计和运行安全 ┃一处不符合要求扣2分; ┃厂房桥机,坝顶、尾 ┃
  ┃   ┃要求,厂房桥机、坝顶尾 ┃无合法使用许可证扣1分 ┃水门机为必查    ┃
  ┃   ┃水门机应有合法使用许可 ┃           ┃          ┃
  ┃   ┃证           ┃           ┃          ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃厂房各处遮栏、护栏、栏 ┃           ┃          ┃
  ┃  9 ┃杆应按设计要求制作并安 ┃一处不符合要求扣0.5分 ┃          ┃
  ┃   ┃装牢固,且符合安全规程 ┃           ┃          ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃   ┃厂房内各类沟道盖板完  ┃           ┃          ┃
  ┃   ┃好、齐全,厂房孔洞盖板 ┃           ┃          ┃
  ┃10  ┃            ┃一处不符合要求扣0.5分 ┃          ┃
  ┃   ┃按设计要求制作安装并符 ┃           ┃          ┃
  ┃   ┃合有关标准       ┃           ┃          ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛