  送电工程达标投产考评项目及评分规定

  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标          ┃ 评分规定     ┃  备 注   ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃ 一 ┃安全管理及文明生产       ┃  100分      ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃ 1  ┃事故考核            ┃          ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃ 施工期间不发生人身死亡及重  ┃ 死亡每一人次扣8  ┃        ┃
  ┃1.1  ┃                ┃分,重伤每一人次扣 ┃ 15 0km以下加 ┃
  ┃   ┃伤事故             ┃2分         ┃倍扣分     ┃
  ┃   ┃                ┃          ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃ 施工期间不发生一般设备事故  ┃          ┃        ┃
  ┃1.2  ┃                ┃每发生一次扣3分   ┃        ┃
  ┃   ┃和机械事故、火灾事故      ┃          ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃ 不发生倒塔(杆)、倒跨越架、 ┃ 每发生一项    ┃        ┃
  ┃1.3  ┃                ┃          ┃        ┃
  ┃   ┃大型塌方等事故         ┃扣2~3分      ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃1.4  ┃同一现场不发生性质相同的事故  ┃每发生一次加扣2分  ┃        ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
  续表
  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标          ┃ 评分规定     ┃  备 注 ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃  2 ┃安全管理及措施         ┃          ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 参建单位安全机构健全,安全  ┃          ┃      ┃
  ┃2.1  ┃制度健全并执行严格、责任到人, ┃每1项不合格扣1分  ┃      ┃
  ┃   ┃安监人员持证上岗        ┃          ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 分包单位应具备相应资质,总  ┃          ┃      ┃
  ┃2.2  ┃包与分包单位安全责任明确。总  ┃每项不合格扣2分   ┃      ┃
  ┃   ┃包对分包单位的安全监督到位   ┃          ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 建设期内建设单位至少应组织  ┃ 少一次安全大检查 ┃      ┃
  ┃   ┃二次安全大检查并进行相应安全  ┃扣2分,无整改措施  ┃      ┃
  ┃2.3  ┃                ┃每项扣1分,整改措  ┃      ┃
  ┃   ┃分析,对查出的问题要有整改措  ┃施不落实扣0.5分,  ┃      ┃
  ┃   ┃施,检查和整改记录齐全     ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃记录不全扣0.5分   ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 安全工器具和防护用品齐全,  ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃符合安全规程}选用经鉴定合格   ┃ 不符合要求每项扣 ┃      ┃
  ┃ 2.4 ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃的产品,定期进行检查和试验并  ┃1分         ┃      ┃
  ┃   ┃有记录             ┃          ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 易燃易爆物品应妥善保管、专  ┃ 保管不妥扣1分,  ┃      ┃
  ┃2.5  ┃                ┃无专人看管或无记录 ┃      ┃
  ┃   ┃人看护并有记录         ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃每项扣2分      ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 消防、治安保卫组织健全,配  ┃ 组织不健全扣2   ┃      ┃
  ┃2.6  ┃                ┃分,未配专、兼职消 ┃      ┃
  ┃   ┃有专、兼职消防治保人员     ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃防治保人员扣1分   ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 相位标志和防护标志应安装齐  ┃ 不符合要求每基扣 ┃      ┃
  ┃2.7  ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃全、正确、醒目、牢靠      ┃0.5分        ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 施工组织设计应制定安全技术  ┃ 无措施扣2分,措  ┃      ┃
  ┃2.8  ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃措施              ┃施不完善扣1分    ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 施工机械应运转正常并按规定  ┃          ┃      ┃
  ┃2.9  ┃                ┃未按期保养扣1分   ┃      ┃
  ┃   ┃保养,同时做好保养记录     ┃          ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 杆塔有防盗措施,安装脚钉、爬 ┃ 不符合要求    ┃      ┃
  ┃2. 10 ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃梯应符合设计要求        ┃扣0.5~2分     ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 重要跨越施工、特殊施工等必  ┃ 无措施或作业指导 ┃      ┃
  ┃   ┃须有施工措施;关键工序必须有  ┃书扣2分;措施不完  ┃      ┃
  ┃2. 11 ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃   ┃作业指导书。其内容必须有完善  ┃善扣1分;不呈报批  ┃      ┃
  ┃   ┃的安全措施,并呈报批准备案   ┃准扣2分       ┃      ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━┛
  续表
  ┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━┓
  ┃序号  ┃  考核指标          ┃ 评分规定     ┃  备 注 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 定期开展“安全日”活动,做  ┃ 无内容、无记录扣 ┃      ┃
  ┃ 2. 12 ┃到活动有内容、有目的、有记录。 ┃0.5分。执行两票三  ┃      ┃
  ┃    ┃严格执行两票三制        ┃制不严格扣1分    ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃  3  ┃文明施工            ┃          ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 土石方开挖及出土等施工场地  ┃ 不符合要求扣   ┃      ┃
  ┃3.1   ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃    ┃的恢复符合环境保护要求     ┃0.5~2分      ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃                ┃ 不符合要求每基扣 ┃      ┃
  ┃3.2   ┃工程竣工后做到工完料净场地清  ┃          ┃      ┃
  ┃    ┃                ┃0.5分        ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃ 二  ┃施工工艺、质量管理及技术指标  ┃  100分      ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃ 1   ┃施工工艺            ┃          ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 基础混凝土采用机械搅拌,如  ┃          ┃      ┃
  ┃    ┃受条件限制需采用人工搅拌时,  ┃ 不符合要求,每项 ┃      ┃
  ┃1.1   ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃    ┃应经甲方或监理质检人员同意并  ┃扣0.5分       ┃      ┃
  ┃    ┃记录备案            ┃          ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃                ┃ 不符合要求每项扣 ┃      ┃
  ┃1.2   ┃基础混凝土表面平整、工艺美观  ┃0,5分,5项以上不符 ┃      ┃
  ┃    ┃                ┃合要求扣5分     ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃                ┃ 不符合要求每项扣 ┃      ┃
  ┃1.3   ┃回填土无沉陷,防沉层整齐美观  ┃          ┃      ┃
  ┃    ┃                ┃0.5分        ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 铁塔螺栓匹配使用,螺栓与构  ┃ 每项发现3处以上  ┃      ┃
  ┃1.4   ┃件面接触紧密,螺栓穿向、紧密  ┃不符合要求扣0.5分  ┃      ┃
  ┃    ┃程度符合规范          ┃          ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 跳线制作曲线平滑美观无歪   ┃ 不符合要求,扣  ┃      ┃
  ┃1.5   ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃    ┃扭,铝包带缠绕统一美观合规范  ┃0.5~4分      ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 楔型、UT型线夹连接的接线   ┃ 不符合要求,每项 ┃      ┃
  ┃ 1.6  ┃                ┃          ┃      ┃
  ┃    ┃尾线回头一致          ┃扣0.5分       ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃  2  ┃施工质量管理          ┃          ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 每个工程须编制《工程质量保  ┃ 未编制扣3分,执  ┃      ┃
  ┃2.1   ┃证措施》,分部工程编制《施工工 ┃          ┃      ┃
  ┃    ┃艺手册》或《作业指导书》    ┃行不严扣1分     ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 工程施工必须使用有出厂合格  ┃ 未能提供合格证明 ┃      ┃
  ┃2.2   ┃证明或经检验合格的原材料和装  ┃的每项扣0.5分    ┃      ┃
  ┃    ┃置性材料            ┃          ┃      ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃    ┃ 隐蔽工程施工须有甲方或监理  ┃          ┃      ┃
  ┃2.3   ┃                ┃缺一份签证扣2分   ┃      ┃
  ┃    ┃质检人员在场检查并及时签证   ┃          ┃      ┃
  ┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━┛
  续表
  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标          ┃ 评分规定      ┃  备 注   ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃ 基础、铁塔须进行中间工序交  ┃ 未进行中间检查验  ┃        ┃
  ┃   ┃                ┃收扣3分,缺少记录、  ┃        ┃
  ┃ 2.4 ┃接检查验收,并有记录或纪要   ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃                ┃纪要扣1~2分     ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃  3 ┃主要技术指标          ┃           ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃ 施工质量符合设计和规范要   ┃ 优良品率每降低   ┃        ┃
  ┃3.1  ┃求,合格率100%,优良品率达   ┃1%扣1分        ┃        ┃
  ┃   ┃到85%              ┃           ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃基础:             ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃ ①基础坑深允许偏差少于    ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃+100mm、- 30mm         ┃ 抽查不符合,扣   ┃        ┃
  ┃   ┃ ②底板断面尺寸允许偏差    ┃0.5~2分;每组混凝  ┃ 非饮用水或有 ┃
  ┃3.2  ┃≤-0. 8%            ┃土试块不合格扣1    ┃怀疑的水应做试 ┃
  ┃   ┃ ③混凝土强度≥设计值     ┃分;每少一种试验报  ┃验       ┃
  ┃   ┃ ④沙、石、水、水泥符合设计  ┃告扣0.5分       ┃        ┃
  ┃   ┃及相关规范要求,并有相应试验  ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃报告              ┃           ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃杆塔:             ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃ ①节点间主材弯曲≤1/800主   ┃ 超差每处扣0.5分   ┃        ┃
  ┃   ┃柱弯曲≤1.2‰          ┃ 不符合每项扣2分   ┃        ┃
  ┃   ┃ ②转角、终端塔不允许向受力  ┃ 不符合每项扣1分   ┃        ┃
  ┃   ┃侧倾斜             ┃ 不符合每处扣0.5   ┃        ┃
  ┃   ┃ ③混凝土杆不允许有纵向裂缝  ┃分          ┃ 至少每项检查 ┃
  ┃3.3  ┃ ④焊接质量符合规范且工艺美  ┃ 不符合要求扣0.5~  ┃        ┃
  ┃   ┃观               ┃2分          ┃50个螺栓    ┃
  ┃   ┃ ⑤镀锌质量符合规范且镀层均  ┃ 每项每降低1%扣   ┃        ┃
  ┃   ┃匀               ┃0.5分         ┃        ┃
  ┃   ┃ ⑥螺栓紧固率达到95%      ┃ 不符合要求扣0.5   ┃        ┃
  ┃   ┃ ⑦拉线压接管连接强度≥96%   ┃分          ┃        ┃
  ┃   ┃保证计算拉断力         ┃           ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃架线:             ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃ ①导、地线规格符合设计要求, ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃各种参数测试应有相应证明及报  ┃ 每缺少一种证明或  ┃        ┃
  ┃   ┃告               ┃报告扣1分       ┃        ┃
  ┃   ┃ ②同一档内连接管与补修管每  ┃ 每段不符合要求扣  ┃        ┃
  ┃   ┃线只允许各有一个        ┃0.5分         ┃        ┃
  ┃3.4  ┃ ⑧耐张、直线连接管试验强度  ┃ 每张试验报告不符  ┃        ┃
  ┃   ┃≥96%保证计算拉断力       ┃合扣0.5分       ┃        ┃
  ┃   ┃ ③导、地线弧垂允许偏差士   ┃ 抽查不符合扣0.5~  ┃        ┃
  ┃   ┃2%,大跨越±0.8%(最大     ┃1.5分         ┃        ┃
  ┃   ┃0. 8m)             ┃ 每处不符合扣2分   ┃        ┃
  ┃   ┃ ⑤交叉跨越及对地距离符合设  ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃计要求             ┃           ┃        ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
  续表
  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标          ┃ 评分规定     ┃  备 注   ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃ 附件安装:          ┃          ┃        ┃
  ┃   ┃ ①金具及间隔棒规格、数量,跳 ┃ 抽查不符合每处扣 ┃        ┃
  ┃ 3.5 ┃线及带电体对杆塔电器间隙符合  ┃0.5分        ┃        ┃
  ┃   ┃设计要求            ┃ 抽查不符合扣   ┃        ┃
  ┃   ┃                ┃0.5~1分      ┃        ┃
  ┃   ┃ ②开口销及弹簧销齐全并开口  ┃          ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃接地:             ┃          ┃        ┃
  ┃   ┃ ①接地电阻值符合设计要求   ┃          ┃        ┃
  ┃3.6  ┃ ②接地体连接、埋深符合设计  ┃ 抽查不符合每项扣 ┃        ┃
  ┃   ┃要求,高低腿基础之间的连接体  ┃0.5分        ┃        ┃
  ┃   ┃必须有防护措施         ┃          ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃防护设施:           ┃          ┃        ┃
  ┃   ┃ ①基础护坡或防洪堤牢固可   ┃ 不符合要求每项扣 ┃        ┃
  ┃   ┃靠,整齐美观          ┃0.5分        ┃        ┃
  ┃   ┃ ②排水沟、挡土墙符合设计要  ┃ 不符合要求每项扣 ┃        ┃
  ┃3.7  ┃求               ┃0.5分        ┃        ┃
  ┃   ┃ ③保护帽与主材结合密实,整  ┃ 不符合要求每项扣 ┃        ┃
  ┃   ┃齐美观             ┃0.5分        ┃        ┃
  ┃   ┃ ④线路通道障碍处理符合设计  ┃ 缺少1份协议或合  ┃        ┃
  ┃   ┃要求并有相应协议或合同     ┃同扣1分       ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃ 三 ┃工程档案管理          ┃  100分      ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃工程建设依据性文件及资料:   ┃ ①路径审批文件、 ┃        ┃
  ┃   ┃ ①可研报告和审批文件     ┃征地文件及其合同、 ┃        ┃
  ┃   ┃ ②工程初步设计审查意见及批  ┃拆迁协议等不全或不 ┃        ┃
  ┃   ┃复文件             ┃以原件存档,每项扣 ┃        ┃
  ┃ 1  ┃ ③路径审批文件及其合同、协  ┃0.5分,三项以上扣2 ┃        ┃
  ┃   ┃议等(规划、土地、林业、环保、 ┃分         ┃        ┃
  ┃   ┃建设等部门)          ┃ ②其他文件和资料 ┃        ┃
  ┃   ┃ ④工程基建年度投资计划    ┃每缺一项扣0.5分   ┃        ┃
  ┃   ┃                ┃ ⑧重要文件为复印 ┃        ┃
  ┃   ┃ ⑤重要会议纪要、材料     ┃          ┃        ┃
  ┃   ┃                ┃件扣0.5分      ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃工程设计文件资料:       ┃          ┃        ┃
  ┃  2 ┃ ①初步设计及工程概算     ┃每缺一项扣1分    ┃        ┃
  ┃   ┃ ②施工图设计及工程预算    ┃          ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃  工程设计、施工、监理、调试 ┃ 不全或不以原件存 ┃ 未招投标而无 ┃
  ┃  3 ┃以及设备、材料供货等招投标文  ┃档,每项扣0.5分   ┃招投标文件、资 ┃
  ┃   ┃件及其合同、协议        ┃          ┃料在此处不扣分 ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃工程施工文件、资料:      ┃          ┃        ┃
  ┃   ┃ ①工程开工报告和施工组织设  ┃ ①每缺一项扣1分  ┃        ┃
  ┃  4 ┃计               ┃ ②记录不全每项扣 ┃        ┃
  ┃   ┃ ②施工技术交底及施工协调会  ┃0.5分        ┃        ┃
  ┃   ┃议记录             ┃          ┃        ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
  续表
  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标          ┃ 评分规定      ┃  备 注   ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃  ③施工原始记录       ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃  ④工程施工质量文件(原材料 ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃和器材出厂质量合格证明和试验  ┃ ①每缺一_项扣1分  ┃        ┃
  ┃   ┃记录,各阶段质量检查验收评定  ┃ ②工程的施工、安  ┃        ┃
  ┃   ┃文件,不合格品处理报告)    ┃装记录与中间签证不  ┃        ┃
  ┃  4 ┃ ⑤隐蔽工程记录及签证书    ┃全每项扣0.5分     ┃        ┃
  ┃   ┃ ⑥工程质量监督、建设监理文  ┃ ③缺陷处理、质量  ┃        ┃
  ┃   ┃件、纪要,施工质量事故报告和  ┃事故记录不全每项扣  ┃        ┃
  ┃   ┃永久性缺陷记录         ┃0.5分         ┃        ┃
  ┃   ┃ ⑦塔基占地、拆迁、林木砍伐  ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃等补偿文件、协议、合同等    ┃           ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃工程竣工文件、资料:      ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃ ①线路参数测试方案、措施和  ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃试验报告            ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃ ②未完工程及需改进工程清单  ┃ ①文件资料不齐   ┃        ┃
  ┃   ┃(应明确设计和施工单位以及完  ┃全、不完整、不准确, ┃        ┃
  ┃   ┃成期限)            ┃每处扣0.5分      ┃        ┃
  ┃   ┃ ③工程竣工报告、验收报告、交 ┃ ②文件资料每缺一  ┃ 文件应在移交 ┃
  ┃  5 ┃                ┃项扣1分        ┃生产后1~2个  ┃
  ┃   ┃接证书             ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃ ④齐全、完整、准确加盖竣工  ┃ ⑧所有文件按规定  ┃月内提交    ┃
  ┃   ┃章的竣工图           ┃时间移交,每迟一天  ┃        ┃
  ┃   ┃ ⑤全部设计变更联系单、施工  ┃扣0.5分,最多扣5   ┃        ┃
  ┃   ┃联系单             ┃分          ┃        ┃
  ┃   ┃ ⑥竣工决算报告        ┃           ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃工程运行管理资料:       ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃ ①各类运行操作规程,事故处  ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃理规程,管理制度,措施等    ┃ 资料不全、不准确、 ┃        ┃
  ┃  6 ┃ ②工作票及各种运行台账    ┃不规范,每项扣0.5   ┃        ┃
  ┃   ┃ ③达标考核期运行记录     ┃分          ┃        ┃
  ┃   ┃                ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃ ④达标考核期间事故分析报告  ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃及处理意见           ┃           ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃ 四 ┃工程综合管理          ┃  100分       ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃ 1  ┃控制工程造价          ┃           ┃        ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
  ┃   ┃ 工程设计、施工、调试、监理、 ┃           ┃        ┃
  ┃   ┃主要器材(导线、地线、铁塔、绝 ┃           ┃        ┃
  ┃ 1.1 ┃缘子、金具)的采购等实行招投  ┃每项未招投标扣2分   ┃        ┃
  ┃   ┃标制              ┃           ┃        ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
  续表
  ┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┓
  ┃序号 ┃  考核指标          ┃ 评分规定      ┃  备 注 ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃                ┃ 未经原审批单位批  ┃      ┃
  ┃ 1.2 ┃ 不得擅自扩大进口器材范围   ┃准擅自扩大进口范围  ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃扣3分         ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 应按现行设计规程、标准及设  ┃           ┃      ┃
  ┃1.3  ┃计审批文件进行施工图设计    ┃未按规定扣2分     ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 因设计差错、量差、漏项造成  ┃           ┃      ┃
  ┃1.4  ┃的设计变更费用不得超过基本预  ┃每超过1%扣0.5分    ┃      ┃
  ┃   ┃备费的30%            ┃           ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃1.5  ┃未经批准不得进行重大设计变更  ┃ 重大设计变更未经  ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃批准扣2分       ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃  2 ┃确保合理工期          ┃           ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 应编制工程建设计划并定期滚  ┃ 未编制计划扣2    ┃      ┃
  ┃2.1  ┃                ┃分,未定期滚动扣   ┃      ┃
  ┃   ┃动修正             ┃           ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃1.5分         ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 设计图纸应完整,图纸交付要  ┃           ┃      ┃
  ┃2.2  ┃及时,满足工期需求,设计工代  ┃不符合每项扣1分    ┃      ┃
  ┃   ┃服务周到            ┃           ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃  按原电力部颁质监大纲要求开 ┃ 质监工作未按要求  ┃      ┃
  ┃  3 ┃                ┃           ┃      ┃
  ┃   ┃展质监工作           ┃开展扣2分       ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃  4 ┃设计、施工应实行监理制     ┃ 未实行监理每项扣  ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃1分          ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃  5 ┃  运行准备          ┃           ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 运行单位职责明确,运行人员  ┃ 未经岗位培训或考  ┃      ┃
  ┃ 5.1 ┃须经岗位培训和安全专业知识考  ┃试不合格者上岗扣   ┃      ┃
  ┃   ┃试合格后上岗          ┃0.5分/人       ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 有关安全生产、运行维护等规  ┃           ┃      ┃
  ┃5.2  ┃章制度齐全,并建立巡线维护、事 ┃ 不符合要求每项扣  ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃1分          ┃      ┃
  ┃   ┃故抢修等管理制度和相应台账   ┃           ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 建立备品备件和生产用工器具  ┃           ┃      ┃
  ┃5.3  ┃入库台账,仓库应清洁,物品放  ┃ 不符合要求每项扣  ┃      ┃
  ┃   ┃                ┃1分          ┃      ┃
  ┃   ┃置整齐有序           ┃           ┃      ┃
  ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃   ┃ 交通工具、通讯设备到位并使  ┃不符合要求每项扣1   ┃      ┃
  ┃5.4  ┃                ┃           ┃      ┃
  ┃   ┃用可靠             ┃分          ┃      ┃
  ┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┛