国家电力公司关于印发《输变电工程达标投产考核评定标准(1998年版)》的通知
(1998年12月25日 国电建[1998]710号)
为促进达标投产工作持续、健康的开展,进一步严格、规范、细化考核标准,提高输变电工程的建设质量和整体移交水平,国家电力公司组织专家对原《
输变电工程投产达标考核评定办法(试行)》进行了修订,编制了《输变电工程达标投产考核评定标准(1998年版)》,现印发执行。请各单位将执行中遇到的问题和意见及时告国家电力公司工程建设局。
附件:
输变电工程达标投产考核评定标准
(1998年版)
1 总 则
1.1 为贯彻执行电力建设“控制造价,合理工期,达标投产”的整体要求,全面提高我国输变电工程的建设质量和整体移交水平,在工程建设中,精心设计、精心组织、精心施工,坚持对工程质量从严要求,实行全过程管理,促使工程投产后能尽快实现安全、文明生产双达标,确保工程长期安全运行,及时发挥投资效益,以适应市场经济发展的要求,结合我国电力建设的实际情况,特制定本办法。
1.2 本办法适用于220kV及以上电压等级输变电工程达标投产考核,220kV以下电压等级的输变电工程可参照执行。
1.3 输变电工程达标投产的考评,必须以国家和电力行业颁发的有关输变电工程建设的现行标准、规程、规范和上级有关部门批准的文件、最终版设计图纸、资料等为依据,认真贯彻“安全可靠,经济适用,符合国情”的电力建设方针,严禁以达标为名更改设计、提高建设标准。
1.4 各电力集团公司、各省(市、自治区)电力公司、南方电力联营公司应结合本地区本单位的实际情况,制定贯彻执行本办法的实施细则。
2 达标必备条件
2.1 输变电工程已按设计要求完成施工,完成输变电工程的全部调试项目和交接验收、试运行并移交生产,满足国家、电力行业有关输变电工程施工及验收规范以及有关施工质量、验收标准、质量检验及评定标准等规定的要求。
2.2 变电所工程在施工、调试及试运行期间,各参建单位未发生人身死亡事故或三人及以上重伤事故、重大设备事故及重大施工质量事故;输电线路工程在施工及试运行期间,各参建单位未发生重大人身伤亡事故、重大施工质量事故。
2.3 达标考核期为投产后3个月。在达标考核期间,输变电工程未发生因设计、施工、调试、运行原因造成的人身死亡事故或其他重大事故。
2.4 未超过批准总概算。
2.5 未超过原电力部颁“工期定额”规定的工期。
2.6 各考评项目得分均在80分及以上。
3 考评项目
3.1 变电所工程
3.1.1安全管理及文明施工
3.1.2设备安装及主要技术指标
3.1.3施工质量、施工工艺及调整试验
3.1.4工程档案管理
3.1.5工程综合管理
3.2 输电线路工程
3.2.1安全管理及文明施工
3.2.2施工工艺、质量管理及技术指标
3.2.3工程档案管理
3.2.4工程综合管理
以上输变电工程各考评项目均采用综合评分办法,评分标准详见附表。
4 考评程序
4.1 输变电工程在投产后,由工程建设单位或工程建设总承包单位负责组织设计、施工、调试、运行、监理等单位,按照本标准的要求对工程进行自查和整改。对具备达标条件的工程,应在考核期满后一个月内,向其省(直辖市、自治区)电力公司或建设项目法人提交自检报告和预检申请报告。
4.2 省(直辖市、自治区)电力公司或建设项目法人在收到自检报告和预检申请报告后,应在一个月内组织达标预检,并在预检通过后,向其电力集团公司提交预检报告和复检申请报告。
4.3 电力集团公司在收到预检报告和复检申请报告后,应在一个月内组织达标复检,并在复检通过后,向国家电力公司主管部门提交两份完整的报批材料。报批材料应包括申报文件、达标复检报告。
4.4 电力集团公司直管的和直属省电力公司直管的输变电工程,达标预检和复检可合并进行。
4.5 对有特殊意义的输变电工程,可由国家电力公司主管部门直接组织达标复检或派专家组参加电力集团公司、直属省电力公司和其他建设项目法人组织的达标复检。
4.6 220kV及以下的输变电工程,均由其省(直辖市、自治区)电力公司或其他建设项目法人组织达标复检,预检和复检可合并进行。复检通过后,须向其电力集团公司和国家电力公司分别提交一份复检报告。
5 奖励办法
5.1 凡通过达标复检的330kV及以上输变电工程,由国家电力公司命名为“达标投产输变电工程”,颁发统一制作的奖牌,并对参建单位分别颁发证书。
5.2 凡通过达标复检的220kV及以下输变电工程,由达标复检的组织单位命名为“达标投产输变电工程”,颁发奖牌,并对参建单位分别颁发证书。
5.3 建设项目法人可对获得达标投产称号的输变电工程的参建单位给予适当奖励。
5.4 国家电力公司每年在电力行业报刊上公布达标输变电工程及有关单位的达标业绩。
5.5 凡获达标投产输变电工程称号的有关建设(总承包)、设计、施工、调试、运行、监理等单位,可在其业绩中载入相关内容,在招投标评议中应享有加分优惠。
6 动态考核
6.1 由国家电力公司主管部门负责组织330kV及以上输变电工程达标投产的动态考核工作;220kV输变电工程达标投产的动态考核工作由其命名单位负责。动态考核期为输变电工程通过达标投产复检后半年。
6.2 动态考核采取随机抽查与重点抽查相结合的方式进行。国家电力公司每年随机抽查1~2个项目。有下列情况之一者,将列为重点抽查对象:
6.2.1在达标过程中弄虚作假、隐瞒真实情况,降低标准,考核结果与实际严重不符者。
6.2.2在动态考核期内发生人身死亡事故或3人及以上重伤事故,发生重大设备、机械、火灾事故者。
6.2.3在动态考核期内主要设备技术指标明显下降者。
6.3 动态考核可根据工程的具体情况,有针对性地确定复查的内容和范围,重点核查达标必备条件和主设备的技术指标。如发生重大质量、安全和设备事故,还应请安全监察、质量监督主管部门参加调查分析并作出结论。
6.4 经复查不满足达标必备条件者,对已经命名的输变电工程,取消命名,收回奖牌和证书;对尚未命名的工程,不予命名。同时对原组织达标复检单位进行通报批评。
6.5 在动态考核期内发生人身死亡事故或3人及以上重伤事故,发生重大设备、机械、火灾事故的工程,经复查属责任事故者,对已经命名的工程,收回事故责任单位的证书;对尚未命名的工程,视情况暂缓命名直至不予命名;经复查不属于责任事故者,视情况暂缓命名。
6.6 对执行标准不严,复查结果与实际情况严重不符者,由复查组织单位对该工程重新作出评价,并对组织达标复检单位进行通报批评。
6.7 在动态考核期内主要设备技术指标明显下降者,对已经命名的工程,责令有关单位限期整改,逾期未合格,取消命名;对尚未命名的工程,暂缓命名直至整改合格。
7 附则
7.1 本办法自颁布之日起实施。
7.2 本办法由国家电力公司工程建设局负责解释。
附表一:
变电工程达标投产考评项目及评分规定
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃序号 ┃ 考核指标 ┃ 评分规定 ┃ 备 注 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 一 ┃安全管理及文明生产 ┃ 100分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃事故考核 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 施工和达标考核期间不发生人 ┃ 重伤每一人次扣5 ┃ ┃
┃1.1 ┃ ┃分,轻伤每一人次扣 ┃事故统计按工程 ┃
┃ ┃身重伤事故和轻伤事故 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 施工期间不发生一般设备事故 ┃ ┃ ┃
┃1.2 ┃ ┃每发生一次扣3分 ┃ ┃
┃ ┃和机械事故、火灾事故 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 误操作事故每次扣 ┃ ┃
┃ ┃ 达标考核期内不发生误操作事 ┃5分,一般事故每次 ┃ 考核阶段含系 ┃
┃1.3 ┃ ┃ ┃统调试及24小 ┃
┃ ┃故、一般事故和一类障碍 ┃扣2分,一类障碍每 ┃时试运行 ┃
┃ ┃ ┃次扣0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 1.4 ┃ 同一现场不发生性质相同的事故 ┃ 每发生一次加扣2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃安全管理及措施 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 参建单位安全机构健全,安全 ┃ ┃ ┃
┃2.1 ┃制度健全并执行严格、责任到人, ┃每1项不合格扣1分 ┃ ┃
┃ ┃安检人员持证上岗 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 在施工组织设计中应制定安全 ┃ 无措施扣2分,措 ┃ ┃
┃2.2 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃技术措施 ┃施不完善扣1分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 分包单位应具备相应资质,总 ┃ ┃ ┃
┃2.3 ┃包与分包单位安全责任明确,总 ┃每项不合格扣2分 ┃ ┃
┃ ┃包对分包单位的安全监督到位 ┃ ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
续表
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃序号 ┃ 考核指标 ┃ 评分规定 ┃ 备 注 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 建设期内建设单位至少应组织 ┃ 少一次安全大检查 ┃ ┃
┃ ┃二次安全大检查并进行相应安全 ┃扣2分,无整改措施 ┃ ┃
┃ 2.4 ┃分析,对查出的问题要有整改措 ┃每项扣1分,整改措 ┃ ┃
┃ ┃ ┃施不落实扣0.5分, ┃ ┃
┃ ┃施,检查和整改记录齐全 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃记录不全扣0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 防止误操作的措施和装置符合 ┃ 措施或装置不符合 ┃ ┃
┃2.5 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃设计要求 ┃要求每处扣1分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 消防设施不符合要 ┃ ┃
┃ ┃ 消防设施齐全、可靠、有效。符 ┃求,重要防火部位每 ┃ ┃
┃2.6 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃合设计要求 ┃处扣3分,其他部位 ┃ ┃
┃ ┃ ┃每处扣1分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 安全工器具齐全,符合安全规 ┃ ┃ ┃
┃2.7 ┃程;选用经鉴定合格的产品并定 ┃ 不符合要求每项扣 ┃ ┃
┃ ┃ ┃1分 ┃ ┃
┃ ┃期进行检查和试验 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 各处各类遮栏、护栏、爬梯应 ┃ ┃ ┃
┃2.8 ┃按设计要求制作,并安装牢固,符 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃ ┃ ┃1分 ┃ ┃
┃ ┃合安全规程 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 各类沟道盖板完好齐全,电缆 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃2.9 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃封堵符合要求 ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 事故照明每处不符 ┃ ┃
┃ ┃ 工作场所的所内照明以及事故 ┃合要求扣1分,所内 ┃ ┃
┃2. 10 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃照明符合设计要求,安全可靠 ┃照明每处不符合要求 ┃ ┃
┃ ┃ ┃扣0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 设备命名、编号、标识齐全正 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃2. 11 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃确醒目,挂牌适宜 ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 3 ┃文明生产 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃3.1 ┃投运后所内投产区无施工遗留物 ┃不符合要求2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 所内清洁整齐、无卫生死角、无 ┃ ┃ ┃
┃3.2 ┃杂物、无乱堆放材料;设备见本 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃ ┃色 ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 所纪严明、管理规范,员工衣 ┃ ┃ ┃
┃3.3 ┃着整齐,生产办公室、值班岗位 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃ ┃ ┃0.5分 ┃ ┃
┃ ┃规范,工具、资料摆放整齐 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 二 ┃设备安装及主要技术指标 ┃ 100分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ 主要设备监造、运输、商检、开 ┃ 不符合要求每项扣 ┃ ┃
┃ 1 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃箱检查、保管有台账 ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃备品备件、专用工具按规定移交 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ 不符合要求每项扣 ┃ ┃
┃ ┃ ┃0.5分 ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┛
续表
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃序号 ┃ 考核指标 ┃ 评分规定 ┃ 备 注 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 主变、断路器、互感器、避雷 ┃ 主要技术指标必须 ┃ 主要技术指标 ┃
┃ ┃器、隔离开关、电抗器、电容器 ┃满足要求,非主要技 ┃不满足要求,视 ┃
┃ 3 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃等技术指标达到设计要求,符合 ┃术指标不满足要求每 ┃为设备验收不 ┃
┃ ┃国标或合同规定 ┃项扣0.5分 ┃合格 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 在考核期内按照《输变电设施 ┃ 未开展可靠性统计 ┃ ┃
┃ 4 ┃可靠性评价规程(暂行)》开展可 ┃扣3分,不符合要求 ┃ ┃
┃ ┃靠性统计 ┃扣0.5~2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 5 ┃设备安装与调试 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 影响设备部分性能 ┃ ┃
┃ ┃ ┃的缺陷每项扣1~2 ┃ ┃
┃ 5.1 ┃ 一次设备消缺完成率100% ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃分,不影响设备性能 ┃ ┃
┃ ┃ ┃的缺陷每项扣0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 保护及自动装置投入率 ┃ 不正确动作每次扣 ┃ ┃
┃5.2 ┃ ┃2~3分,投入率每降 ┃ ┃
┃ ┃100%,且动作正确 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃低1%扣1分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 信息不正确每处扣 ┃ 主要信息必须 ┃
┃ 5.3 ┃ 远动装置信息齐全正确 ┃1分;一般信息每缺 ┃ ┃
┃ ┃ ┃一项扣0.5分 ┃有且正确 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 少投一块扣1分, ┃ ┃
┃ ┃ 监测仪表投入率100%,指示 ┃每处不正确或少一份 ┃ ┃
┃5.4 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃正确并有计量合格证书 ┃计量合格证书扣 ┃ ┃
┃ ┃ ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 通信系统按设计方案投入且技 ┃ 技术指标不完好, ┃ ┃
┃5.5 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃术指标完好 ┃每项扣0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 一处不符合要求, ┃ ┃
┃5.6 ┃接地装置符合设计要求 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃扣1分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 直流系统、所用系统达到设计 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃5.7 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃要求,设备完好 ┃1分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 每超过±1%,扣 ┃ ┃
┃5.8 ┃全所电能平衡误差符合设计要求 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 微机监测(控)系统功能满足 ┃ 每项不符合要求扣 ┃ ┃
┃5.9 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃设计要求并投入使用 ┃1~2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 无功补偿装置功能完善,部件 ┃ 每处不符合要求扣 ┃ ┃
┃5. 10 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃完好 ┃1~2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 三 ┃ 施工质量、施工工艺及调整试 ┃ 100分 ┃ ┃
┃ ┃验 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃ 建筑工程施工质量与施工工艺 ┃ ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
续表
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃序号 ┃ 考核指标 ┃ 评分规定 ┃ 备 注 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 建筑工程施工必须使用有出厂 ┃ ┃ ┃
┃ 1.1 ┃合格证明或经检验合格的原材料 ┃ 未能提供合格证明 ┃ ┃
┃ ┃ ┃的每项扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃和装置性材料 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 主要建筑物沉降、 ┃ ┃
┃ ┃ ┃漏水每处扣5分,裂 ┃ ┃
┃ ┃ 建筑物无不均匀沉降、裂缝、漏 ┃缝、渗水每处扣2分, ┃ ┃
┃1.2 ┃水、渗水等缺陷,墙面、楼面、地 ┃一处不平整扣0.5 ┃ ┃
┃ ┃面平整美观 ┃分;其他建筑物不符 ┃ ┃
┃ ┃ ┃合要求每处扣0.5~ ┃ ┃
┃ ┃ ┃1分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 基础和构支架轴线准确,保证 ┃ ┃ ┃
┃1.3 ┃ ┃每处不合格扣1分 ┃ ┃
┃ ┃安装偏差在允许范围内 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 所区上下水合格、满足设计要 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃1.4 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃求,无滴漏 ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 所区道路平整美观,无裂缝、脱 ┃ ┃ ┃
┃1.5 ┃皮、起沙现象,道牙完整无破损, ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃ ┃ ┃0.5分 ┃ ┃
┃ ┃碎石铺设达到要求 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 主变、高抗等大型 ┃ 其他基础不符 ┃
┃1.6 ┃设备及构支架基础表面平整美观 ┃设备基础不符合要求 ┃合要求每处扣 ┃
┃ ┃ ┃扣2分 ┃0.5分 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 电缆沟顺直、标高符合要求,沟 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃1.7 ┃ ┃0.5分;沟盖板不平 ┃ ┃
┃ ┃内无积水;沟盖板平整美观 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃扣0. 5-2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 钢构架焊接质量符合规范要 ┃ 焊接不符合要求每 ┃ ┃
┃1.8 ┃ ┃处扣0.5分,镀锌不 ┃ ┃
┃ ┃求,镀锌均匀美观 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃均匀美观扣1-2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 混凝土浇筑过程中,按规定留 ┃ 每组不合格试块扣 ┃ ┃
┃ 1.9 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃有试块,强度必须符合设计要求 ┃2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 所区排水通畅无积水,所外排 ┃ 不符合要求每处扣 ┃ ┃
┃1. 10 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃水满足设计要求 ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃电气安装施工质量与施工工艺 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 电气安装工程施工必须使用有 ┃ ┃ ┃
┃2.1 ┃出厂合格证明或经检验合格的原 ┃ 未能提供合格证明 ┃ ┃
┃ ┃ ┃的每项扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃材料和装置性材料 ┃ ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
续表
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃序号 ┃ 考核指标 ┃ 评分规定 ┃ 备 注 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 设备安装符合规程要求,动作 ┃ ┃ ┃
┃ ┃正确、可靠,接触良好,指示正 ┃ ┃ ┃
┃ ┃确,电气、机械闭锁可靠,安装 ┃ 一项不符合要求扣 ┃ ┃
┃ 2.2 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃误差在允许范围之内,所有密封 ┃0.5分 ┃ ┃
┃ ┃件密封良好,母线弧垂符合设计 ┃ ┃ ┃
┃ ┃要求,瓷件无损坏、裂纹 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 电缆排放整齐美观,固定牢靠, ┃ 一处不符合要求扣 ┃ ┃
┃2.3 ┃标志齐全清晰,防火封堵良好,电 ┃0.5分 ┃ ┃
┃ ┃缆沟内无杂物 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 盘柜安装排列整齐,固定牢靠, ┃ 工艺差扣1~3分, ┃ ┃
┃2.4 ┃柜内接线整齐美观。标志清晰 ┃标志一处不合格扣 ┃ ┃
┃ ┃齐全 ┃0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 导线安装符合设计要求,工艺 ┃ 不整齐美观扣 ┃ ┃
┃2.5 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃整齐美观 ┃0.5~2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 室内外构架、、设备端子箱金属 ┃ 出现锈蚀扣0.5~ ┃ ┃
┃2.6 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃部分无锈蚀 ┃2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 充油设备无渗漏,充气设备泄 ┃ 一处渗点扣0.5 ┃ 考核期内按运 ┃
┃2.7 ┃ ┃分,一处漏点扣1分, ┃行管理的要求和 ┃
┃ ┃漏不超标 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃一处泄漏超标扣2分 ┃规定检测 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 设备油漆无脱落、皱纹、流痕 ┃ ┃ ┃
┃2.8 ┃ ┃一处不符合扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃等缺陷并色调一致 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 3 ┃调整试验 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 所有设备的各项试验按国家交 ┃ ┃ ┃
┃3.1 ┃ ┃ 每缺一项扣2分 ┃ ┃
┃ ┃接验收标准或合同进行完毕 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 按照启动验收规程和启动验收 ┃ ┃ ┃
┃ 3.2 ┃委员会批准的启动调试方案,所 ┃ 每缺一项扣2分 ┃ ┃
┃ ┃有调试和传动项目均已完成 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 所有试验和调试均出具试验报 ┃ 一处不符合要求 ┃ ┃
┃ 3.3 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃告且真实、准确,条理清楚 ┃扣1分 ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
续表
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃序号 ┃ 考核指标 ┃ 评分规定 ┃ 备 注 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 四 ┃工程档案管理 ┃ 100分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃工程建设依据性文件及资料: ┃ ①所址审批文件、 ┃ ┃
┃ ┃ ①可研报告和审批文件 ┃征地文件及其合同、 ┃ ┃
┃ ┃ ②工程初步设计审查意见及批 ┃拆迁协议等不全或不 ┃ ┃
┃ ┃复文件 ┃以原件存档,每项扣 ┃ ┃
┃ 1 ┃ ③所址审批文件、征地文件及 ┃0.5分,三项以上扣 ┃ ┃
┃ ┃其合同、拆迁协议等(规划、土 ┃2分 ┃ ┃
┃ ┃地、建设等部门) ┃ ②其他文件和资料 ┃ ┃
┃ ┃ ④工程基建年度投资计划 ┃每缺一项扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ③重要文件为复印 ┃ ┃
┃ ┃ ⑤重要会议纪要、材料 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃件扣0.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃工程设计文件资料: ┃ ┃ ┃
┃ 2 ┃ ①初步设计及工程概算 ┃每缺一项扣1分 ┃ ┃
┃ ┃ ②施工图设计及工程预算 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 工程设计、施工、监理以及设 ┃ 不全或不以原件存 ┃ 未招投标而无 ┃
┃ 3 ┃备、材料供货等招投标文件、资 ┃档,每项扣0.5分 ┃招投标文件、资 ┃
┃ ┃料及其合同、协议 ┃ ┃料在此处不扣分 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃工程施工、安装及调试的文件 ┃ ┃ ┃
┃ ┃资料: ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ①工程开工报告 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ②施工组织设计 ┃①每缺一项扣1分 ┃ ┃
┃ ┃ ③施工技术交底及施工协调会 ┃②记录不全,每项 ┃ ┃
┃ ┃议记录 ┃扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃ ④建筑、安装工程原始记录 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ⑤工程施工质量文件(原材料 ┃ ┃ ┃
┃ 4 ┃和器材出厂质量合格证明和试验 ┃ ┃ ┃
┃ ┃记录,各阶段质量检查验收评定 ┃ ┃ ┃
┃ ┃文件,不合格品处理报告) ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ⑥隐蔽工程记录及签证书 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ⑦工程质量监督、建设监理文 ┃ ┃ ┃
┃ ┃件、纪要 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ⑧施工质量事故报告和永久性 ┃ ┃ ┃
┃ ┃缺陷记录 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ⑨变电所一二次设备试验报告 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃设备文件: ┃ ①设备资料不全每 ┃ ┃
┃ ┃ ①进口设备、引进技术工程评 ┃台件扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃估文件 ┃ ②引进设备合同及 ┃ ┃
┃ ┃ ②进口设备商检、索赔文件 ┃合同附件、商检及索 ┃ ┃
┃ 5 ┃ ③设备开箱资料、装箱单、质 ┃赔等涉外文件不齐 ┃ ┃
┃ ┃保书、合格证、安装使用说明书、 ┃全,每台件扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃图纸、出厂试验报告、维护手册、 ┃ ③缺陷处理及消缺 ┃ ┃
┃ ┃备品备件等技术文件 ┃记录不全,每台件扣 ┃ ┃
┃ ┃ ④设备缺陷处理记录 ┃0.5分 ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
续表
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃序号 ┃ 考核指标 ┃ 评分规定 ┃ 备 注 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ ①文件资料不齐 ┃ ┃
┃ ┃ ┃全、不完整、不准确, ┃ ┃
┃ ┃ ┃每处扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃工程竣工、系统试运行文件: ┃ ②文件资料每缺一 ┃ ┃
┃ ┃ ①系统调试方案、措施及报告 ┃项扣1分 ┃ ┃
┃ ┃ ②未完工程及需改进工程清单 ┃ ③所有文件按规定 ┃ ┃
┃ ┃(应明确设计和施工单位及完成 ┃时间移交,每迟一天 ┃ ┃
┃ ┃期限) ┃扣0.5分,最多扣5 ┃ ┃
┃ ┃ ③工程竣工报告、验收报告、交 ┃分 ┃ ┃
┃ 6 ┃ ┃ ④文件资料不齐 ┃文件应在移交生 ┃
┃ ┃接证书 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ④齐全、完整、准确加盖竣工 ┃全、不完整、不准确, ┃产后1~2个月 ┃
┃ ┃章的竣工图 ┃每处扣0.5分 ┃内提交 ┃
┃ ┃ ⑤全部设计变更联系单、施工 ┃ ⑤文件资料每缺一 ┃ ┃
┃ ┃联系单 ┃项扣1分 ┃ ┃
┃ ┃ ⑥竣工决算报告 ┃ ⑥所有文件按规定 ┃ ┃
┃ ┃ ┃时间移交,每迟一天 ┃ ┃
┃ ┃ ┃扣0.5分,最多扣5 ┃ ┃
┃ ┃ ┃分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃变电所运行管理资料: ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ①各类运行操作规程,事故处 ┃ ┃ ┃
┃ ┃理规程,管理制度 ┃ 资料不全、不准确、 ┃ ┃
┃ 7 ┃ ②工作票及各种运行台账 ┃不规范,每项扣0.5 ┃ ┃
┃ ┃ ③达标考核期运行记录 ┃分 ┃ ┃
┃ ┃ ④达标考核期间事故分析报告 ┃ ┃ ┃
┃ ┃及处理意见 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃五 ┃工程综合管理 ┃ 100分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃控制工程造价 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 工程设计、施工、监理、主要 ┃ ┃ ┃
┃1.1 ┃ ┃每项未招投标扣2分 ┃ ┃
┃ ┃设备与器材的采购推行招投标制 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 未经原审批单位批 ┃ ┃
┃1.2 ┃不得擅自扩大进口设备范围 ┃准擅自扩大进口设备 ┃ ┃
┃ ┃ ┃范围扣3分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 应按现行设计规程、标准及设 ┃ ┃ ┃
┃1.3 ┃ ┃未按规定扣2分 ┃ ┃
┃ ┃计审批文件进行施工图设计 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 因设计差错、量差、漏项造成 ┃ ┃ ┃
┃1.4 ┃的设计变更费用不得超过基本预 ┃每超过1%扣0.5分 ┃ ┃
┃ ┃备费的30% ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 每项重大设计变更 ┃ ┃
┃1.5 ┃未经批准不得进行重大设计变更 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃未经批准扣2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ ┃ 占地、建筑面积、建筑装修符 ┃ 超标或不符合规 ┃ ┃
┃1.6 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃合有关规定 ┃定,每项扣1-3分 ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
续表
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━┓
┃序号 ┃ 考核指标 ┃ 评分规定 ┃ 备 注 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 2 ┃确保合理工期 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 设计图纸应完整,图纸交付要 ┃ ┃ ┃
┃2.1 ┃及时,满足工期需求,设计工代 ┃不符合每项扣1分 ┃ ┃
┃ ┃服务周到 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 应编制工程建设计划并定期滚 ┃ 未编制计划,扣2 ┃ ┃
┃ ┃ ┃分。未定期滚动,扣 ┃ ┃
┃2.2 ┃动修正 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃1.5分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 按原电力部颁质监大纲要求开 ┃ 质监工作未按要求 ┃ ┃
┃ 3 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃展质监工作 ┃开展扣2分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 未实行监理每项扣 ┃ ┃
┃ 4 ┃设计、施工应实行监理制 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃1分 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 5 ┃运行准备 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 运行单位职责明确,运行人员 ┃ 未经岗位培训或考 ┃ ┃
┃5.1 ┃须经岗位培训和安全专业知识考 ┃试不合格者上岗扣 ┃ ┃
┃ ┃试合格后上岗 ┃0.5分/人 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 建立备品备件和生产用工器具 ┃ ┃ ┃
┃5.2 ┃入库台账,仓库应清洁,物品放 ┃一项不合格扣1分 ┃ ┃
┃ ┃置整齐有序 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ ┃ 生活必备设施齐全,水源可靠, ┃ 不符合要求每项扣 ┃ ┃
┃5.3 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃生活饮用水符合饮用水标准 ┃0.5分 ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━┛