附录A (参考标准)
A1汽机、锅炉、电气、热控检修
工作范围:
汽机:汽轮机及其附属设备的大小修、临时检修、事故性抢修及维护;化学设备的检修;检修日常管理。
锅炉:锅炉及其附属设备(含脱硫设备)的大小修、临时检修、事故性抢修及维护;燃油设备检修;检修日常管理。
电气:发电机及其附属设备(燃料系统低压电气设备除外)的大小修、临时检修、事故性抢修及维护;电气仪表、继电保护装置的检修,高压试验,通信设备及远动装置的值班和检修;检修日常管理。
热控:机组热工自动控制系统和热工仪表、除灰除尘控制系统及化学控制系统和仪表的检修;检修日常管理。
定员标准:见表1。
表1机、炉、电、热控检修人员定员标准 单位:人
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ 年平 均 ┃ 机单台容量(MW) ┃ 12 ┃ 25~75 ┃ 100 ┃ 200 ┃ 300 ┃
┃ 检修工期 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ (天/年) ┃ 炉单台容量(t//h)┃ 75 ┃ 130~300 ┃ 410 ┃ 670 ┃1000 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 合 计 ┃ 87 ┃ 128 ┃ 145 ┃ 203 ┃ 244 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 机 ┃ 21 ┃ 34 ┃ 38 ┃ 56 ┃ 64 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃115及以下 ┃ 炉 ┃ 37 ┃ 47 ┃ 53 ┃ 68 ┃ 80 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 电 ┃ 18 ┃ 33 ┃ 35 ┃ 47 ┃ 54 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 热 ┃ 11 ┃ 14 ┃ 19 ┃ 32 ┃ 46 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 合 计 ┃ 123 ┃ 201 ┃ 235 ┃ 328 ┃ 388 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 机 ┃ 29 ┃ 55 ┃ 62 ┃ 91 ┃ 102 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 185 ┃ 炉 ┃ 52 ┃ 75 ┃ 86 ┃ 111 ┃ 127 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 电 ┃ 26 ┃ 49 ┃ 56 ┃ 75 ┃ 86 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 热 ┃ 16 ┃ 22 ┃ 31 ┃ 51 ┃ 73 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 合 计 ┃ 167 ┃ 277 ┃ 321 ┃ 453 ┃ 541 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 机 ┃ 39 ┃ 75 ┃ 84 ┃ 126 ┃ 1 42 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 255 ┃ 炉 ┃ 71 ┃ 104 ┃ 118 ┃ 1 52 ┃ 1 77 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 电 ┃ 35 ┃ 67 ┃ 77 ┃ 104 ┃ 120 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 热 ┃ 22 ┃ 31 ┃ 42 ┃ 71 ┃ 102 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 合 计 ┃ 236 ┃ 354 ┃ 412 ┃ 576 ┃ 689 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 机 ┃ 50 ┃ 97 ┃ 108 ┃ 1 60 ┃ 181 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 325 ┃ 炉 ┃ 90 ┃ 1 32 ┃ 151 ┃ 1 94 ┃ 225 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 电 ┃ 45 ┃ 85 ┃ 99 ┃ 1 32 ┃ 153 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 热 ┃ 28 ┃ 40 ┃ 54 ┃ 90 ┃ 130 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 合 计 ┃ 260 ┃ 432 ┃ 500 ┃ 61 8 ┃ 838 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 机 ┃ 61 ┃ 118 ┃ 131 ┃ 1 72 ┃ 220 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 395 ┃ 炉 ┃ 110 ┃ 161 ┃ 183 ┃ 207 ┃ 274 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 电 ┃ 55 ┃ 104 ┃ 120 ┃ 142 ┃ 186 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 热 ┃ 34 ┃ 49 ┃ 66 ┃ 97 ┃ 1 58 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 合 计 ┃ 305 ┃ 506 ┃ 603 ┃ 825 ┃ 964 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 机 ┃ 71 ┃ 138 ┃ 1 67 ┃ 229 ┃ 253 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 465以上 ┃ 炉 ┃ 1 29 ┃ 189 ┃ 217 ┃ 278 ┃ 31 6 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 电 ┃ 65 ┃ 122 ┃ 142 ┃ 189 ┃ 214 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 执 ┃ 40 ┃ 57 ┃ 77 ┃ 1 29 ┃ 181 ┃
┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛
续表
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ 年平均 ┃ 机单台容量(MW) ┃ 1 2 ┃ 25-75 ┃ 100 ┃ 200 ┃ 300 ┃
┃ 检修工期 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ (天/年) ┃ 炉单台容量(t/h)┃ 75 ┃ 130- 300 ┃ 410 ┃ 670 ┃1 000 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 合 计 ┃ 6 ┃ 10 ┃ 14 ┃ 17 ┃ 20 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 单台 ┃ 机 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 4 ┃ 5 ┃ 6 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 维护 ┃ 炉 ┃ 2 ┃ 4 ┃ 5 ┃ 6 ┃ 6 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 人员 ┃ 电 ┃ 1 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 3 ┃ 4 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ 热 ┃ 1 ┃ 1 ┃ 2 ┃ 3 ┃ 4 ┃
┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛