法搜网--中国法律信息搜索网
国家电力公司关于颁发《火力发电厂劳动定员标准(试行)》的通知

  补充规定:
  A)容量不同的机组,其定员先按容量大的两台机组确定,其余的机组按对应容量确定。
  B)供热电厂、制粉设备为风扇磨煤机的,其热机维修人员的定员按标准分别增加5%、7.5%;燃油(气)机组的,热机维修人员定员按标准减少20%。
  C)B类机组的,其热机、电气、热控维修人员定员按标准分别增加15%、10%,10%。
  D)有湿式石灰石一石膏排烟脱硫方式脱硫设备的,一套设备增加热机维修人员定员10人,每增设一套设备再增加定员5人。
  4.1.3燃料系统
  4.1.3.1燃煤电厂卸上煤设备运行
  工作范围:燃料系统卸煤上煤设备和燃油设备的监控、巡检操作、表计记录、事故处理等(包括油库消防和卸油工作)。
  岗位包括:班长、集控室值班员、巡检操作员、煤场堆取煤机司机、翻车机(螺旋卸煤机、底开门车)操作员或码头卸煤机械操作员及燃油泵房值班员。
  定员标准:见表3。
  表3卸上煤设备运行人员定员标准

  ┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
  ┃  卸煤方式       ┃  计算单位    ┃  定员(人/值) ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃  一个码头卸煤     ┃  一套卸上煤设备 ┃  9        ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃  翻车机        ┃  一套卸上煤设备 ┃  8        ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃  底开门车、螺旋卸煤机 ┃  一套卸上煤设备 ┃  7        ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃  无卸煤设备      ┃  一套上煤设备  ┃  6        ┃
  ┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛

  补充规定:
  A)值班制度根据每天来煤情况、作业量和原煤斗的储煤量确定,每制度工日(8小时)设备运行时间平均低于4.5小时的,值班制度须执行四班制。
  B)翻车机未实现程序控制的,增加定员2人/值。
  C)两套卸上煤设备同时运行的,分别计算定员;一套卸上煤设备有两种卸煤方式的,按定员多的确定;一套卸上煤设备中两种或一种两台卸煤设备同时运行的增加定员3人/值,两种或一种两台上煤设备同时运行的增加定员2人/值。
  D)燃油泵房就地监控的,增加定员1人/值。
  E)备员10%。
  4.1.3.2燃油(气)电厂燃油(气)设备运行
  工作范围:燃油(气)设备的监控、巡检操作、表计记录、事故处理等(包括油库消防和卸油工作)。
  岗位包括:班长、主值班员、副值班员。
  定员标准:一个油泵房(燃气升压站)3人/值;每增设一个油泵房(燃气升压站)增加定员1人/值。
  补充规定:备员10%。
  4.1.3.3燃煤电厂燃料系统设备检修
  工作范围:燃料系统卸上煤设备的检修;燃料系统集控和低压电气设备检修;检修日常管理。
  定员标准:见表4。
  表4燃料系统设备检修人员定员标准

  ┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
  ┃  卸煤方式       ┃  定  员(人) ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃  码头卸煤       ┃  28       ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃  翻车机        ┃  24       ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃  底开门车、螺旋卸煤机 ┃  20       ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
  ┃  无卸煤设备      ┃  14       ┃
  ┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛

  补充规定:
  A)-套卸上煤设备中有两种卸煤方式的,按定员多的确定,两种或一种两台卸煤设备同时运行的增加定员2人,两种或一种两台上煤设备同时运行的增加定员1人;两套卸上煤设备同时运行的,按定员多的一套定员的1.5倍计算定员。
  B)年平均日上煤量大于6500吨的,每增加1000吨/日增加定员1人。
  C)输煤皮带长度超过2000米的,每增加1000米增加定员1人。
  4.1.3.4燃料管理
  工作范围:
  燃煤电厂:燃料调度、计划统计、检斤(尺)、入厂煤取样、煤场整理。
  燃油(气)电厂:燃料调度、计划统计。
  定员标准:燃煤电厂一个煤场7人,每增设一个煤场增加定员2人;燃油(气)电厂3人。
  补充规定:
  A)轨道衡设备不能兼管的,增加定员4人。
  B)陆路运煤人工取样的,增加定员4人。
  4.1.4其他
  4.1.4.1仓库
  工作范围:入库物资的验收、登记、保管、保养、发放等。
  定员标准:两台机组6人,每增设两台机组增加定员1人。
  4.1.4.2车辆
  工作范围:生产急需用车和管理用车的车辆调度、驾驶、安全管理等。
  定员标准:生产急需用车两台机组3人,每增设一台机组增加定员1人;管理用车两台机组5人,每增设两台机组增加定员1人。
  4.1.4.3其他必须配备的生产人员,其定员由主管部门根据实际情况核定。
  4.2管理人员
  定员范围:生产、经营、行政管理工作。
  定员标准:两台机组80人,每增设一台机组增加定员4人。
  4.3党群工作人员
  工作范围:党务、纪检、工会、共青团等党群工作。
  定员标准:两台机组7人,每增设一台机组增加定员1人。
  4.4服务性管理人员
  工作范围:生产、生活福利设施及绿化、清扫等后勤服务管理工作。
  定员标准:每厂6人。
  5.典型新型火力发电厂定员测算汇总表
  5.1 A类机组
  定员测算:见表5。
  表5 A类机组典型新型火力发电厂定员测算汇总表
  单位:人

  ┏━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃        ┃200MW     ┃ 300MW    ┃ 600MW    ┃               ┃
  ┃  项 目   ┃       ┃       ┃       ┃  备  注         ┃
  ┃        ┣━━━┳━━━╋━━━┳━━━╋━━━┳━━━┫               ┃
  ┃        ┃二台 ┃四台 ┃二台 ┃四台 ┃二台 ┃四台 ┃               ┃
  ┃        ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃               ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃  合 计   ┃380  ┃ 474 ┃ 389 ┃ 492 ┃ 411 ┃ 526 ┃               ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃一、生产人员  ┃287  ┃ 371 ┃ 296 ┃ 389 ┃ 318 ┃ 423 ┃               ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃(一)机组运行 ┃85  ┃141  ┃ 85 ┃141  ┃ 85 ┃141  ┃运行备员10%已计入       ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃        ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃非供热电厂,网控在集控室,循 ┃
  ┃1.集控室    ┃55  ┃ 99  ┃ 55  ┃ 99  ┃ 55  ┃ 99  ┃环水设备由集控室兼管,空压机 ┃
  ┃        ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃兼管             ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃2.除灰、除尘  ┃11  ┃ 22  ┃ 11  ┃ 22  ┃ 11  ┃ 22  ┃两台机组一个控制室      ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃3.脱硫     ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃无脱硫设备          ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃        ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃一个控制室,制氢设备兼管,有 ┃
  ┃4.化学     ┃19  ┃ 20  ┃ 19  ┃ 20  ┃ 19  ┃ 20  ┃               ┃
  ┃        ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃   ┃仪表在线监测系统       ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃①化学运行   ┃11  ┃ 11  ┃ 11  ┃ 11  ┃ 11  ┃ 11  ┃               ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃②化验     ┃  8 ┃  9 ┃  8 ┃  9 ┃  8 ┃  9 ┃               ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃(二)机组维修 ┃105  ┃129  ┃114  ┃144  ┃133  ┃169  ┃               ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃ 1.热机     ┃48  ┃ 64  ┃ 52  ┃ 70  ┃ 60  ┃ 80  ┃非供热电厂,中速磨煤机    ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃2.电气     ┃29  ┃ 33  ┃ 30  ┃ 36  ┃ 32  ┃ 40  ┃               ┃
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃ 3.热控     ┃28  ┃ 32  ┃ 32  ┃ 38  ┃ 41  ┃ 49  ┃               ┃
  ┗━━━━━━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┛


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页