  4.第十条的第(三)项修改为:“燃烧器中的电气设备及其连接电缆,采取可靠的固定和防护措施,确保他们在燃烧器任何运行工况下都不能接触到运动部件;”
  5.第十二条修改为:“燃烧器电机及其他装有电气控制元件的壳体部位的防护等级应当不低于GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》中规定的IP40。”
  6.第十八条第(二)项修改为:“燃气控制阀关断时,阀门公称直径小于或者等于100mm的,在不超过1s的时间内安全关闭;阀门公称直径大于100mm但小于或者等于300mm的,在不超过3s的时间内能够安全关闭;阀门公称直径大于300mm的,在不超过5s的时间内能够安全关闭;”
  7.第二十四条第一分号后修改为:“额定燃油量大于100kg/h的燃油燃烧器,不可以在全热功率下直接点火,其最大允许启动流量 见附件C中表C-2。”
  8.第四十七条的开始部分修改为:“燃用轻油的燃烧器在正常工况下稳定运行时,燃烧产物的排放应当符合以下要求:”
  9.第四十八条的开始部分修改为:“燃用天然气、城市煤气、液化石油气等燃料的燃烧器,在正常工况下稳定运行时,燃烧产物的排放应当符合以下要求:”
  10.第五十条第(二)项修改为:“燃烧器上的按钮和拉杆的表面温度,对于金属材料不高于环境温度加35℃,对于陶瓷或者类似材料不高于环境温度加45℃,对于塑料或者类似材料不高于环境温度加60℃。”
  11.第五十二条增加第二款:“燃烧器使用单位应当对燃烧器实施年度检查,检查内容至少包括燃烧器管路(含阀门)是否密封、安全与控制装置是否齐全和完好、安全与控制功能是否缺失或者失效、燃烧器运行是否正常。”

  二、附件A修改内容
  1.A1(3)修改为:“燃烧器燃烧方式、控制方式发生改变。”
  2.删除A2(6),原第(7)、(8)依次改为(6)、(7)。

  三、附件C修改内容
  表C-2内容修改为:
  表C-2 燃油燃烧器最大允许启动流量 要求

额定燃油量

(kg/h)

主燃烧器在低燃油量下

直接点火的最大允许启动流量

(kg/h)

点火燃烧器在低燃油量下

点火的最大允许启动流量

(kg/h)

100< ≤500

≤100

或者 ≤70%

≤100

>500

≤35% 

≤50%



第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页