井下空气压缩机基本情况
|
系统名称
|
| 型号规格
|
|
安装时间
|
| 安标编号
(移动式)
|
|
使用地点
|
| 上次检查日期
|
|
检查情况记录
|
序号
| 检查
内容项目
| 要 求
| 检查结果
|
1
| 移动式空气压缩机
| 1. 是否依据《煤矿安全规程》规定,制定相关定期检查制度;
|
|
2.井下移动式空气压缩机及配套设备(电动机、起动器、电控装置、电缆等)是否具有安全标志;
| |
3.压力表和安全阀是否定期检验;
| |
4.空气压缩机吸气口是否设置过滤装置;
| |
5. 润滑油是否有闪点检验报告;
| |
6.安全阀、压力调节器动作是否可靠;安全阀动作压力、排气温度是否满足要求;
| |
7.是否设置温度保护装置、断油保护装置和断油信号显示装置(使用润滑油的空压机)、断水保护装置(水冷式空压机);
| |
8. 贮气装置上配套使用的安全阀、压力表是否定期检验;
| |
9.产品铭牌和MA标识是否完整、字迹清晰可见;
| |
10. 自备的贮气装置的压力容器设计、制造许可证及技术档案(包括容器图纸、探伤检验报告及安装后的验收检验报告)是否齐全。
| |
2
| 固定式空气压缩机
| 1.是否依据《煤矿安全规程》规定,制定相关定期检查制度;
| |
2. 井下固定式空气压缩机配套设备(电动机、起动器、电控装置、电缆等)是否具有安全标志;
| |
3.压力表和安全阀是否定期检验;
| |
4. 空气压缩机吸气口是否设置过滤装置;
| |
5. 润滑油是否有闪点检验报告;
| |
6. 安全阀、压力调节器动作是否可靠;安全阀动作压力、排气温度是否满足要求;
| |
7.是否设置温度保护装置、断油保护装置和断油信号显示装置(使用润滑油的空压机)、断水保护装置(水冷式空压机);
| |
8. 固定式压缩机和风包是否按《煤矿安全规程》规定分别设置在2个硐室内;
| |
9. 风包上是否应装有安全阀和放水阀,并有检查孔;风包出口管路上是否设置释压阀,释压阀口径不小于出风管的直径,释放口应设在对人身无危害的地方;
| |
10. 风包上配套使用的安全阀、压力表是否定期检验;
| |
11. 产品铭牌和标识是否完整、字迹清晰可见;
| |
12.自备的贮气装置的压力容器设计、制造许可证及技术档案(包括容器图纸、探伤检验报告、施工图及安装后的验收检验报告)是否齐全。
| |