附表4
低能耗建筑(居住建筑、公共建筑)申报
技术参数要求
一、围护结构参数要求
图1水平式外遮阳的特征值(略)
图2 垂直式外遮阳的特征值(略)
图3 挡板式外遮阳的特征值(略)
x -- 挑出系数,水平和垂直遮阳:分别为遮阳板自窗面外挑长度A与遮阳板端部到窗对边距离B之比;挡板遮阳:为正对窗口的挡板高度A与窗高B之比;百叶遮阳:为百叶片宽度A与百页片安装间距B之比。当x≥1时,取x = 1;
表1-1居住建筑固定外遮阳的挑出系数限值
朝向
| 东
| 南
| 西
| 北
|
遮阳型式
| 水平
| 垂直
| 综合
| 水平
| 垂直
| 综合
| 水平
| 垂直
| 综合
| 水平
| 垂直
| 综合
|
夏热冬冷、夏热冬暖北区
| 0.15
| 0.15
| 0.10
| 0.25
| 0.20
| 0.10
| 0.30
| 0.20
| 0.10
| 0.10
| 0.10
| 0.10
|
夏热冬暖南区
| 0.20
| 0.20
| 0.10
| 0.20
| 0.15
| 0.10
| 0.30
| 0.20
| 0.10
| 0.30
| 0.10
| 0.10
|
二、可再生能源(太阳能)设备参数要求
表2-1 不同资源区太阳能热水系统的太阳能保证率
资源区划
| 年太阳辐照量
MJ / (m 2·a)
| 太阳能保证率
(%)
|
Ⅰ 资源丰富区
| ≥6700
| ≥70
|
Ⅱ 资源较富区
| 5400~6700
| ≥55
|
Ⅲ 资源一般区
| 4200~5400
| ≥45
|
Ⅳ 资源贫乏区
| <4200
| ≥35
|
表2-2 太阳能光伏电池的发电效率
电池类型
| 单晶硅
| 多晶硅
| 非晶硅
|
发电效率
| 16 %
| 14 %
| 6 %
|
表2-3 平板型太阳能集热器技术要求
项目
| 技 术 要 求
|
外观
| 集热器零部件易于更换、维护和检查,易固定。吸热体在壳体内应安装平整,间隙均匀。透明盖板若有拼接,必须密封,透明盖板与壳体应密封接触,考虑热胀情况,无扭曲、划痕。壳体应耐腐蚀,外表面涂层应无剥落。隔热体应填塞严实,不应有明显萎缩或膨胀隆起现象。
|
耐压
| 传热工质应无泄漏,非承压式集热器应承受0.06MPa的工作压力,承压式集热器应承受0.6MPa的工作压力。
|
刚度
| 应无损坏及明显变形。
|
强度
| 应无损坏及明显变形,透明盖板应不与吸热体接触。
|
闷晒
| 应无泄漏、开裂、破损、变形或其它损坏。
|
空晒
| 应无开裂、破损、变形或其它损坏。
|
外热冲击
| 不允许有裂纹、变形、水凝结或浸水。
|
内热冲击
| 不允许损坏。
|
淋雨
| 应无渗水和破坏。
|
耐冻试验
| 集热器应无泄漏、损坏、变形、扭曲,部件与工质不允许有冻结
|
热性能
| 平板型太阳能集热器的瞬时效率截距 应不低于0.72;
平板型太阳能集热器总热损系数 应不大于6.0 W/(m2K);
其中: 为集热器基于采光面积、进口温度的瞬时效率截距;
为以 为参考的集热器总热损系数。
|
耐撞击
| 应无划痕、翘曲、裂纹、破裂、断裂或穿孔
|
涂层
| 吸热体和壳体的涂层应无剥落、反光和发白现象,吸热体涂层的吸收比不低于0.93
|
表2-4 真空管型太阳能集热器技术要求
项目
| 技术要求
|
外观
| 真空太阳集热管外观应符合GB / T 17049和GB/ T 19775的规定要求,联集管、尾架外表面平整、无划痕、污垢和其他缺陷
|
耐压
| 传热工质应无渗漏,非承压式集热器应承受0.06MPa的工作压力,承压式集热器应承受0.6MPa的工作压力
|
刚度
| 应无损坏和明显变形
|
强度
| 应无损坏和明显变形
|
闷晒
| 应无泄漏、开裂、破损、变形或其它损坏
|
空晒
| 应无开裂、破损、变形或其它损坏
|
外热冲击
| 不允许有裂纹、变形、水凝结或浸水
|
内热冲击
| 不允许损坏(全玻璃真空管型太阳能集热器不做内热冲击要求)
|
淋雨
| 应无渗水和损坏
|
耐冻
| 不允许有泄漏和破损,部件与工质不允许有冻结
|
热性能
| 无反射器的真空管型太阳能集热器的瞬时效率截距 应不低于0.62
有反射器的真空管型太阳能集热器的瞬时效率截距 应不低于0.52
无反射器的真空管型太阳能集热器总热损系数 应不大于3.0W/(m2℃)
有反射器的真空管型太阳能集热器总热损系数 应不大于2.5W/(m2℃)
其中: 为集热器基于采光面积、进口温度的瞬时效率截距;
为以 为参考的集热器总热损系数
|
耐撞击
| 不允许损坏
|
项目编号:
住房和城乡建设部低能耗建筑
示范工程申报书
项 目 名 称
申 报 单 位
(盖章)
主 管 部 门
申 报 时 间
住房和城乡建设部建筑节能与科学技术司编制
二〇一〇年一月制
低能耗建筑示范工程申报要求及申报书
填写说明
低能耗建筑示范工程具有优良的规划设计,节能设计应优于现行建筑节能设计标准,强调在围护结构、自然通风、暖通空调、建筑能源供应、照明电气系统及监测控制等方面,采用先进、适用的节能技术,并能体现出技术的优化集成,使示范工程有显著的社会、经济与环境效益。同时鼓励,在具备较好的可再生能源资源利用条件时,低能耗建筑示范工程优先考虑可再生能源的建筑应用(预期提高能源利用效率不小于30%)。
一、申报条件
1、申报建筑类型包括新建和既有建筑二种,申报建筑面积及节能率应满足下列要求:
(1) 新建建筑示范项目:
新建居住建筑示范项目:
(a) 建筑面积不少于10万m
2;
(b) 设计方案应优于现行国家民用建筑节能设计标准(执行50%节能标准的地区示范项目的设计节能率一般应在65%以上,率先执行65%节能标准的地区示范项目的设计节能率一般应在70%以上(含达到节能设计标准后可再生能源利用率));
(c) 设计方案优于国家现行民用建筑节能设计标准,且所采用的节能技术具有国内领先水平。
新建公共建筑示范项目:
(a) 建筑面积不应少于2万m
2;
(b) 工程设计方案应优于国家现行公共建筑节能设计标准,节能率一般应超过国家现行公共建筑节能设计标准规定的节能率。
(2) 既有居住建筑节能改造项目:
(a) 改造居住建筑面积不应少于5万m
2;
(b) 工程设计方案满足或超过现行国家新建民用建筑节能设计标准。
2、建设项目办理了立项、土地、规划等相关手续、符合国家相关政策法规,项目有可靠的资金来源,开发企业有相应的开发资质;
3、申报主体可以是业主单位,也可以由业主与施工安装单位、工程总承包单位、工程设计院所以及选用技术的持有单位等联合申报;
4、项目选用的节能技术与产品通过有关部门的认证和推广,并符合国家(或行业)标准;没有国家(或行业)标准的技术与产品,应由具有相应资质的检测机构出具检测报告,并经国家或省、自治区、直辖市有关部门组织的专家审定。
二、申报材料
1、低能耗建筑示范工程申报书;
2、可行性研究报告(参见《低能耗建筑示范工程可行性研究报告编写提纲》)。
申报书和可行性研究报告需报送书面文本资料一式四份和电子文档光盘资料一份,文本资料统一采用A4纸,申报书和可行性研究报告装订成一册。
三、申报书填写说明
1、申报书一律采用4号宋体打印,每项内容打印不完,可加页;
2、建筑类型一栏的填写中,根据项目实际情况在相应的“()”中打√。如申报项目为既有建筑,则在“既有”后“()”中打√;如申报建筑为公共建筑,则在“公建”后“()”中打√;
3、“项目目前进展情况”分为以下几种情况:(1)未动工;(2)已动工,主体未完工;(3)主体完工,设备未安装;(4)主体完工,设备已部分安装;(5)设备已安装完毕,调试运行。填写时只需填入序号即可;
4、面积一栏的填写中,需对总建筑面积、示范面积分别进行填写;申报项目若为居住建筑,应在“居住”一栏中填写“XXX”万m
2;申报建筑类型为“居住/公建”,应在“居住”和“公建”栏中分别填写相应的建筑面积;
5、 “示范面积”指项目中采用了节能技术、申报低耗能建筑示范工程部分的面积;
6、“节能增量成本”是指项目采用了节能技术及相关设备所增加的成本;
7、“设计节能率”应采用行业认可的软件、方法计算得出;“节煤量”是指将所减少的能源消耗量折算成标煤量,单位为(kg标煤/m
2示范面积),标煤量按下式计算:
标煤量=折算系数×减少的能源消耗量
折算系数按下式计算:
折算系数=某种能源每千克实际热值/每千克标准煤热值
每千克标准煤热值取7000kcal;
8、“工程计划进度与安排”一栏中应包括规划设计、施工、竣工验收、设备调试等阶段,并详细填写起止时间与内容安排;
9、填写本表格时,要严格按照填表说明的格式进行填写,做到情况属实,字体清晰。
四、联系方式
1、住房和城乡建设部建筑节能与科技司
建筑节能与墙材革新处 汪又兰010-58933151、58934548
2、中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院(物理所)
周辉 010-88366046、64517863
一、工程基本情况
|
1、建筑类型
| 新建( ) 既有( ) (相应选项打√)
|
居住( ) 公建( ) 居住、公建都有( ) (相应选项打√)
|
2、实施起止年限
| 项目立项时间: 年 月 日
项目竣工时间: 年 月 日
项目目前进展情况 ( )
|
3、气候区属
| ( )严寒(A) ( )严寒(B) ( )严寒(C) ( )寒冷(A) ( )寒冷(B)( )夏热冬冷( )夏热冬暖(北区)( )夏热冬暖(南区)(相应选项打√)
|
4、总建筑面积
| 万m2
| 居住 万m2
| 示范面积
| 万m2
| 居住 万 m2
|
公建 万m2
| 公建 万 m2
|
5、总投资(万元)
|
| 节能增量成本(元/m2)
|
|
6、当地节能标准
|
| 设计节能率
|
| 节煤量
|
|
7、可再生能源的类型及使用量占建筑总能耗的比例
|
|
|
8、是否发生重大质量安全事故
| 是() 否() (相应选项打√)
|
9、是否拖欠工资和工程款
| 是() 否() (相应选项打√)
|
10、是否符合国六条的规定
| 是() 否() (相应选项打√)
|
11、业主单位
|
| 传真
|
|
通讯地址
|
| 邮编
|
|
负责人
|
| 电话
|
| 手机
|
|
联系人
|
| 电话
|
| 手机
|
|
12、开发单位
|
| 传真
|
|
通讯地址
|
| 邮编
|
|
负责人
|
| 电话
|
| 手机
|
|
联系人
|
| 电话
|
| 手机
|
|
13、设计单位
|
| 传真
|
|
通讯地址
|
| 邮编
|
|
负责人
|
| 电话
|
| 手机
|
|
设计负责人
|
| 电话
|
| 手机
|
|
14、施工单位
|
| 传真
|
|
通讯地址
|
| 邮编
|
|
负责人
|
| 电话
|
| 手机
|
|
联系人
|
| 电话
|
| 手机
|
|
二、城市资源条件(可再生能源建筑应用)
|
1、太阳能资源条件
|
太阳辐照量
| MJ/m2·a
| 年日照小时
| h/a
|
2、地热能资源条件
|
是否有国家主管部门对该能源应用批文
| ( )有 ( )无
| 地下水平均温度
|
|
海水
| 海岸线长度
|
| 海水平均温度
|
|
淡水
| 可利用水系名称
|
| 淡水平均温度
|
|
三、工程计划进度与安排
|
起止年度
| 内容安排
| 起止年度
| 内容安排
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、工程概况(地理位置、用地面积、建筑面积、示范面积、工程性质、工程投资、结构形式、开发与建设周期等情况)
|
五、本地区节能规划与设计要求(规划有关数据、综合传热系数限值、耗热指标值和设计要求等)
|
六、示范内容简介
|
1、建筑节能规划设计
(建筑总平面规划节能、建筑体形系数等)
|
2、围护结构节能技术
(各部位如屋面、外墙、架空或外挑楼板等传热系数;热桥部位保温构造措施;:窗墙面积比;外窗开启面积;外窗、透明幕墙及采光顶等的传热系数、综合遮阳系数及气密性;建筑外遮阳设置;新型建筑材料选择等)
|
3、自然通风节能技术
|
4、采暖系统节能技术
(采暖系统及方式选择;余热利用;管网水力平衡;管网及设备输配效率;末端形式;热量计量等)
|
5、空调、通风系统节能技术
(空调系统及方式选择;风系统及设备输配效率;新风系统节能;水系统及设备输配效率;空调系统控制方案;余热回收;过渡季节节能措施等)
|
6、采暖空调冷热源节能技术
(采暖空调冷热源系统类型;一次泵及循环水泵效率;生活热水节能;换热器效率;冷热源系统节能运行策略等)
|
7、照明节能技术
(照明功率;电梯及主要用能设备节能措施等)
|
8、监测与控制技术(公共建筑)
(BA系统类型、控制内容及方式;地下车库排风控制与节能等)
|
9、可再生能源利用技术
(可再生能源类型;环境保护等)
|
七、项目创新点、推广价值和综合效益分析介绍
1、项目创新点
2、项目推广价值
3、综合效益分析
|
八、申报单位概况
|